Поделитесь пожалуйста макросом , чтобы аналоговый выход работал как дискретный. Нужен для управления твердотельным реле. Спасибо.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 07:39   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Поделитесь пожалуйста макросом , чтобы аналоговый выход работал как дискретный. Нужен для управления твердотельным реле. Спасибо.
Так это обычный мультиплексор... на нулевом входе 0, на перовом - 1015. На управляющий вход мультиплексора подаете дискретный сигнал, преобразованный блоком bool-int
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:09   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Мне бы картинку, сам я не очень дружу с этим.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Поделитесь пожалуйста макросом , чтобы аналоговый выход работал как дискретный. Нужен для управления твердотельным реле. Спасибо.
Вот. Возможно вместо 1023 нужно будет подобрать мЕньшее значение, чтобы избежать перегрузки выхода.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (3.7 Кбайт, 652 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:34   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Это для случая если ток управления ттр превышает предельный выходной ток Aout ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:44   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Это для случая если ток управления ттр превышает предельный выходной ток Aout ?
Если под словом "Это" скрывается уменьшение значения, то да. Это именно это.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:04   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Спасиб
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 10:32   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

В документации Manual_Pixel_rev3.28 указано, что номинальный ток канала 12мА.
Можно ли подключить две нагрузки на 12мА на каждый канал?
Можно ли параллельно подключить в лоджике Aout0 и Aout1 ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 11:40   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
В документации Manual_Pixel_rev3.28 указано, что номинальный ток канала 12мА.
Можно ли подключить две нагрузки на 12мА на каждый канал?
Да, можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.11.2012 в 18:43
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 03:37   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Спасиб
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 13:04   #11
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Я понимаю кроме ТТреле на выходы посадить нечего больше на получиться?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 18:44   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от makssanych
Я понимаю кроме ТТреле на выходы посадить нечего больше на получиться?
Что вы ещё хотите посадить на эти выходы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 10:08   #13
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Что вы ещё хотите посадить на эти выходы?
Хочу посадить включение насоса рециркуляции или жалюзи.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 12:57   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от makssanych
Хочу посадить включение насоса рециркуляции или жалюзи.
Если вы подключите их через твердотелки (например есть и маломощные, 1-2А), то конечно же можно.

А вот обычные реле к аналоговым выходам подключать не стоит. Слабоваты они для этого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 09:31   #15
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Вот я и говорю
Цитата:
makssanych Я понимаю кроме ТТреле на выходы посадить нечего больше на получиться?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 14:25   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от makssanych
Вот я и говорю
Светодиоды, герконовые реле, любой вход с TTL-уровнем, сэмулировать сигнал 0-5мА и другое, что запросто влетает в слова "не твердотелка".

Только смысл всё перечислять, если не ясна задача.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024