Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.09.2022, 20:11   #1
simaticus
Новичок
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Адресация входов/выходов

Что-то запутался. Как для PIXEL посмотреть адреса цифровых и аналоговых входов/выходов для чтения по Modbus. Переменные (в SMLogic вызываю по [Ctrl]+[M]) не содержат этих данных. Проект не мой. Работает уже много лет и не хотелось бы его менять.
simaticus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 20:41   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Адресация входов/выходов

Цитата:
Сообщение от simaticus Посмотреть сообщение
Переменные (в SMLogic вызываю по [Ctrl]+[M]) не содержат этих данных.
Тогда никак. Только добавлять переменные в проект.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 20:42   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Адресация входов/выходов

Придется менять.
У "железных" входов и выходов нет прописанных модбас регистров.

Если вам нужно читать/писать их состояние, необходимо в программе привязать "переменные", которые отражают или управляют их состоянием, на модбас регистры.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024