По умолчанию SMH2Gi уже сняли с производства?

Понадобилось приобрести SMH2Gi.. обычно они всегда были в наличии у одного из ваших партнеров и я их приобретал за 1-1,5 недели... Соответственно и все сроки обозначал небольшие. Но тут поставщик говорит что у него SMH2Gi практически закончились и новых не будет а будут только SMH4 но когда неизвестно... узнавал у остальных диллеров, еще в процессе поиска... но хотелось бы получить разъяснения от производителя... обещали заблаговременно предупредить об окончании производства а не предупредили...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 12:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Понадобилось приобрести SMH2Gi.. обычно они всегда были в наличии у одного из ваших партнеров и я их приобретал за 1-1,5 недели... Соответственно и все сроки обозначал небольшие. Но тут поставщик говорит что у него SMH2Gi практически закончились и новых не будет а будут только SMH4 но когда неизвестно... узнавал у остальных диллеров, еще в процессе поиска... но хотелось бы получить разъяснения от производителя... обещали заблаговременно предупредить об окончании производства а не предупредили...
США тоже нас не предупредили, что введут дополнительные санкции и процессоры для 2Gi (как и некоторые другие компоненты) под запретом к продаже в РФ и сопредельные страны.

Самый надёжный источник обещал привезти партию к декабрю. Или не привезти. Так и предупредил, что 50/50.

--------

Но это всё лирика. Расскажите, пожалуйста, под какую задачу вам потребовался контроллер?

SMH4 уже отгружаются. Цена один в один как у SMH2Gi. По всем разъёмам они совместимы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2017 в 12:38
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 12:43   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
США тоже нас не предупредили, что введут дополнительные санкции и процессоры для 2Gi (как и некоторые другие компоненты) под запретом к продаже в РФ и сопредельные страны.

Самый надёжный источник обещал привезти партию к декабрю. Или не привезти. Так и предупредил, что 50/50.

--------

Но это всё лирика. Расскажите, пожалуйста, под какую задачу вам потребовался контроллер?

SMH4 уже отгружаются. Цена один в один как у SMH2Gi. По всем разъёмам они совместимы.
Для моей задачи хватит и SMH2Gi (а он кстати говоря, заложен в проекте) но подойдет и SMH4. Пока я их в наличии ни у кого не нашел. Но опять же теоретически можно и под заказ - буду думать.
Меня сейчас больше беспокоит другой объект на котором у меня по проекту около 60 штук SMH2Gi и там с большим-большим скрипом дают менять оборудование..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 12:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Для моей задачи хватит и SMH2Gi (а он кстати говоря, заложен в проекте) но подойдет и SMH4. Пока я их в наличии ни у кого не нашел. Но опять же теоретически можно и под заказ - буду думать.
Меня сейчас больше беспокоит другой объект на котором у меня по проекту около 60 штук SMH2Gi и там с большим-большим скрипом дают менять оборудование..
Цена одинаковая, внешний вид очень похож. Функциональность идентична.

Проблему с заменой решает письмо от нас, что SMH4 является заменой 2Gi по массогабаритным и электрическим параметрам. Военные, Газпром и Лукойл нормально приняли такие письма.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:18   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цена одинаковая, внешний вид очень похож. Функциональность идентична.

Проблему с заменой решает письмо от нас, что SMH4 является заменой 2Gi по массогабаритным и электрическим параметрам. Военные, Газпром и Лукойл нормально приняли такие письма.
Да так и придется делать. Мои заказчики тоже военные... но небольшую истерику у них это вызовет в первое время
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:24   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цена одинаковая, внешний вид очень похож. Функциональность идентична.

Проблему с заменой решает письмо от нас, что SMH4 является заменой 2Gi по массогабаритным и электрическим параметрам. Военные, Газпром и Лукойл нормально приняли такие письма.
готовый проект под 2Gi на SMH4 сразу взлетит или придётся серьезно править?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
готовый проект под 2Gi на SMH4 сразу взлетит или придётся серьезно править?
Смотря какой. Если есть картинки всякие, то взлетит со странным изображением на экране) Нужно в смарте всё раздвинуть по местам. Менюхи раздвинутся сами.

Проекты Конструктора взлетят без проблем, только их нужно создавать для SMH2010 и конвертировать в лоджике в SMH4. Конструктор допиливается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:31   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотря какой. Если есть картинки всякие, то взлетит со странным изображением на экране) Нужно в смарте всё раздвинуть по местам. Менюхи раздвинутся сами.

Проекты Конструктора взлетят без проблем, только их нужно создавать для SMH2010 и конвертировать в лоджике в SMH4. Конструктор допиливается.
надо хоть попробовать чтобы знать к чему готовиться... заказчик еще начнет психовать из-за зипа... ну да ладно.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:40   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
надо хоть попробовать чтобы знать к чему готовиться... заказчик еще начнет психовать из-за зипа... ну да ладно.
Для ЗИПа можно 1-2 контроллера ещё отхватить. Манагеры придерживают последнюю партию на такие случаи. Если ещё её не раздали, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:42   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Если пробовали трим - то никаких проблем. Там даже операционная система та же самая, что и на триме. Только всё это сделано в форме 2Gi, обладает совместимостью и работает быстрее чем на триме даже. На данный момент, SMH4 самый мощный контроллер.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:47   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для ЗИПа можно 1-2 контроллера ещё отхватить. Манагеры придерживают последнюю партию на такие случаи. Если ещё её не раздали, конечно.
Мне тут вспомнился один разговор с заказчиком некоторое время назад... Когда стартовала программа импортозамещения на государственных объектах. Мы там тягались с представителем одного из импортных производителей ПЛК. Так вот одним из наших аргументов были санкции и то, что контроллеры сегнетикс отечественные и не попадут под санкции. На что мне ответил этот самый представитель что гораздо меньше вероятности того что под санкции попадут готовые изделия в виде контроллеров, чем комплектующие для изготовления ПЛК (к примеру, процессоры). Я тогда над этим посмеялся. Оказывается что зря.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:49   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотря какой. Если есть картинки всякие, то взлетит со странным изображением на экране) Нужно в смарте всё раздвинуть по местам. Менюхи раздвинутся сами.

Проекты Конструктора взлетят без проблем, только их нужно создавать для SMH2010 и конвертировать в лоджике в SMH4. Конструктор допиливается.
в том-то и дело, что проекты уже созданы и работают на 2Gi
то, что касается смарта - там понятно коечто придётся переделывать, меня больше волнует то, что не касается смарта - блоки вывода на экран 2G и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 13:51   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
...меня больше волнует то, что не касается смарта - блоки вывода на экран 2G и т.д.
Блоки Screen2G не поддерживаются в SMH4, их придётся заменять вручную на ScreenTrim + подгонять координаты и размеры картинок под экран (другое разрешение).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 14:20   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Блоки Screen2G не поддерживаются в SMH4, их придётся заменять вручную на ScreenTrim + подгонять координаты и размеры картинок под экран (другое разрешение).
а остальные -
SCREEN
LINE
PICTURE
KEYBOARD
SMH2010(Kernel)
CLRSCR
INPUT NUMBER
IF-ENDIF
FOR-ENDFOR
и м.б. что-то я пропустил еще...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 14:24   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Графические блоки от 2010 все совместимы и работают адекватно.
Графические примитивы тоже работают хорошо и дополнительно модифицированы в версии лоджика 3.28.
Работа с клавиатурой аналогична 2Gi.
Работа блоков логики и прочих осталась без изменений.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Gromov, 17.08.2017 в 14:43
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 14:42   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а остальные -
SMH2010(Kernel)
и м.б. что-то я пропустил еще...
Вы упустили, что SMH2010(kernel) работает исключительно на SMH2010 и не поддерживается любым другим контроллером.

Остальное всё работает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 16:39   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы упустили, что SMH2010(kernel) работает исключительно на SMH2010 и не поддерживается любым другим контроллером.

Остальное всё работает.
я его выудил из проекта который создавался под 2G в конструкторе и потом изменил тип на 2Gi


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:07   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я его выудил из проекта который создавался под 2G в конструкторе и потом изменил тип на 2Gi
Device(kernel) он называется. У каждого контроллера он свой. Конвертирование автоматическое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:32   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Device(kernel) он называется. У каждого контроллера он свой. Конвертирование автоматическое.
может быть, но я ничего не выдумываю


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:45   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
может быть, но я ничего не выдумываю
Вообще этот блок очень давно удалён из лоджика. Только Конструкторы его используют. Значит проморгали с поддержкой в SMH4.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:52   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вообще этот блок очень давно удалён из лоджика. Только Конструкторы его используют. Значит проморгали с поддержкой в SMH4.
так главное - его стоит менять в проектах на Device или пусть так и будет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:53   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так главное - его стоит менять в проектах на Device или пусть так и будет?
В своих - да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:57   #23
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Только что проверил, этот блок работает в smh4, не надо его менять или как-либо манипулировать с ним.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 18:05   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Только что проверил, этот блок работает в smh4, не надо его менять или как-либо манипулировать с ним.
а в 2Gi?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 18:06   #25
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Там всё то же самое.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 18:27   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а в 2Gi?
Нажмите компоновку. Всё, что несовместимо, вылезет в окне задач.

Я думал, вы конкретные вещи узнаёте, а вы гадаете, оказывается...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 18:48   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нажмите компоновку. Всё, что несовместимо, вылезет в окне задач.

Я думал, вы конкретные вещи узнаёте, а вы гадаете, оказывается...
вы меня сейчас прямо насмешили, эт я про "узнаёте"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 18:50   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы меня сейчас прямо насмешили, эт я про "узнаёте"
Нажмите компоновку. Всё, что несовместимо, вылезет в окне задач.

Другими словами, если там ничего не вылезло, то всё ок. Не нужно отдельно по каждому блоку спрашивать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 00:42   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нажмите компоновку. Всё, что несовместимо, вылезет в окне задач.

Другими словами, если там ничего не вылезло, то всё ок. Не нужно отдельно по каждому блоку спрашивать.
спасибо, теперь понятно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 07:44   #30
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi уже сняли с производства?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а остальные -
SCREEN
LINE
PICTURE
KEYBOARD
SMH2010(Kernel)
CLRSCR
INPUT NUMBER
IF-ENDIF
FOR-ENDFOR
и м.б. что-то я пропустил еще...
Коллеги а где вы взяли блоки IF и FOR? У меня в Logix таких нету... Где их брать?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024