Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > SMConnect & SMConfig

SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.09.2012, 15:13   #1
the answer
Новичок
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от telem
Пробую подключиться к 89.223.48.234 (в этой ветке этот адрес указан). Какие Имя/Пароль?
login: developer
password: segnetics
Подключаться по https, т.е. https://89.223.48.234
the answer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 15:34   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect - обсуждение

Цитата:
Сообщение от telem
Пробую подключиться к 89.223.48.234 (в этой ветке этот адрес указан). Какие Имя/Пароль?
Проверьте, что дата и время текущие установлены на контроллере.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2013 в 16:49
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 16:15   #3
the answer
Новичок
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от telem
Что-то я не соображу, как правильно подключить контроллер к Вашему тестовому серверу SMConnect?

У меня контроллер находится в сети предприятия - Прямое соединение.

Контроллер предполагается использовать в сети SMConnect (адрес сервера SMConnect 10.2.0.1 или 89.223.48.234 ?). Какой вариант подключения к интернет выбрать?
Выбрать надо Через SMConnect иначе контроллер не будет подключаться к сети SMConnect.

Адрес сервера 89.223.48.234 ( т.к. по адресу 10.2.0.1 он станет доступным уже только после подключения контроллера к сети).

Схема подключения в данном случае будет Основной канал = Ethernet. Резервный оставить как есть.
the answer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 02:30   #4
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Контроллер подключен в домашнюю сеть через маршрутизатор.
Настроил SMConfig для подключения к тестовому серверу SMConnect.
Контроллер на тестовом сервере подключился и имеет статус «Подключен к VPN сети».

Думаю, пора отключать, но не тут-то было.

Сначала в «Режиме по умолчанию» убрал галочку «Связь» - статус «Подключен к VPN сети».
Затем удалил ip адрес в окне SMConnect - статус «Подключен к VPN сети»..
И наконец выставил тип Подключение интернета=Прямое соединение - статус «Подключен к VPN сети».
Все это я делал через SMLogic каждый раз перезагружая проект.

На данный момент настройка SMConfig:
Тип Подключение интернета=Прямое соединение
Схема подключения Основной канал = Ethernet, Резервный=нет
«Режим по умолчанию» убрал галочку «Связь»
На контроллере в меню Конфигурация/Клиент SMConnect =Состояние: SMConnect не сконфигурирован в проекте.
И при всем этом мой контроллер на тестовом сервере имеет статус «Подключен к VPN сети».

Единственно как можно отключить контроллер – это выдернуть сетевой кабель из маршрутизатора. Тогда мой контроллер изменяет статус на «Отключен от VPN сети», но как только я включаю сетевой кабель в маршрутизатор контроллер опять подключается.

Как правильно отключить контроллер от тестового сервера SMConnect?
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 11:34   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Как правильно отключить контроллер от тестового сервера SMConnect?
1) Версия софта внутри контроллера?

2) Что происходит, если выключить контроллеру питание?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 11:51   #6
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Как правильно отключить контроллер от тестового сервера SMConnect?
Вы делали всё правильно, но непонятно почему контроллер не отсоединился. Будем разбираться.
Аварийный метод отключения:
- зайти на контроллер по FTP
- удалить все файлы из каталога /etc/openvpn
- перезагрузить контроллер
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 13:14   #7
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Контроллер у меня подключен через блок питания с аккумуляторами, по-этому он всегда под напругой.
Выключил-включил питание контроллеру и контроллер больше не подключается к тестовому серверу.
Я так понял, для надежности надо выключать контроллер для перезагрузки системы, чтобы изменения настроек начали корректно работать.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 10:21   #8
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
login: developer
password: segnetics
Подключаться по https, т.е. https://89.223.48.234
Не могу авторизоваться, и контроллер по этому адресу тоже не подключается. В настройках контроллера клиент SMConnect состояние:отключено
адрес сервера: 89.223.48.234.

Контроллер подключен к локальной сети, локальная сеть имеет свободный выход в интернет. SMConfig так и настроил: через Ethernet и указанный адрес сервера, шлюз тоже верно установлен.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:43   #9
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Grabovski Посмотреть сообщение
Не могу авторизоваться, и контроллер по этому адресу тоже не подключается. В настройках контроллера клиент SMConnect состояние:отключено
адрес сервера: 89.223.48.234.

Контроллер подключен к локальной сети, локальная сеть имеет свободный выход в интернет. SMConfig так и настроил: через Ethernet и указанный адрес сервера, шлюз тоже верно установлен.
Сервер работает, просто интерфейс поломали немного
Ваш контроллер 252871 запросил конфигурацию и я его пустил. Поставьте правильное время и он подключится в впн.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 16:41   #10
Grabovski
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Сейчас у меня уже контроллер номер 300742, он и останется.
Время стоит правильное по Москве.

Все равно в "Конфигурация"-"Клиент SMConnect" - состояние: отключено.
У контроллера выход в интернет есть точно, проверял ping и opkg-cl update.
Через opkg устанавливал SMConnect, установился.
Grabovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 17:47   #11
AliAnt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Сегодня пробовал подключиться к вашему серверу и компьютером и контроллером, не получилось ни то, ни то. Сервер работает?
AliAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 11:25   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от AliAnt Посмотреть сообщение
Сегодня пробовал подключиться к вашему серверу и компьютером и контроллером, не получилось ни то, ни то. Сервер работает?
В настоящее время он неактивен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 15:40   #13
AlexeyMishukov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В настоящее время он неактивен.
Добрый день!
Сейчас сервер активен?
Пытаюсь и не могу подключиться.
AlexeyMishukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 15:51   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от AlexeyMishukov Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сейчас сервер активен?
Пытаюсь и не могу подключиться.
В настоящее время он неактивен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 15:57   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Код:
https://89.223.48.234
admin admin
Да вроде виден.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 16:18   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Код:
https://89.223.48.234
admin admin
Да вроде виден.
На нём постоянно идёт тестирование и он часто падает насмерть))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 16:43   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На нём постоянно идёт тестирование и он часто падает насмерть))
Возможно.
Но попробовал и контроллер подключить. Конфигурацию он запросил...
Удалил из списка за ненадобностью пока.
Так что это должно работать...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 16:51   #18
AlexeyMishukov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Спасибо за ответы!
AlexeyMishukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 22:05   #19
gradusmax
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Извиняюсь, сообщение написал, а тут ответы уже есть.

По моему сервер лежит на глухо, ещё никто не подключался, включая меня.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2016 в 09:24
gradusmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 09:23   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от gradusmax Посмотреть сообщение
По моему сервер лежит на глухо, ещё никто не подключался, включая меня.
Да, сервер лежит - в связи с разработкой trim5 на нём постоянно проводятся всякие убивающие его опыты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 09:33   #21
gradusmax
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Обидно, нужен он сейчас как никогда, а тут засада такая.
gradusmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 20:12   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Ну не знаю...
До этого был виден но тормозил - сейчас летает....
Правда смотрел только интерфейс SMConfig по VPN не подключался
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 11:04   #23
gradusmax
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Я сервер вижу, вот только подключиться не могу. Контроллер настроен, ранее мне это удавалось без проблем, а сейчас и станция не подключается. А снизу то, что выдаёт OpenVPN

Tue Mar 29 09:59:34 2016 OpenVPN 2.3.10 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on Jan 4 2016
Tue Mar 29 09:59:34 2016 Windows version 6.1 (Windows 7)
Tue Mar 29 09:59:34 2016 library versions: OpenSSL 1.0.1q 3 Dec 2015, LZO 2.09
Tue Mar 29 09:59:34 2016 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340
Tue Mar 29 09:59:34 2016 Need hold release from management interface, waiting...
Tue Mar 29 09:59:34 2016 NOTE: --mute triggered...
Tue Mar 29 09:59:34 2016 1 variation(s) on previous 2 message(s) suppressed by --mute
Tue Mar 29 09:59:34 2016 MANAGEMENT: CMD 'state on'
Tue Mar 29 09:59:34 2016 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
Tue Mar 29 09:59:34 2016 NOTE: --mute triggered...
Tue Mar 29 09:59:35 2016 2 variation(s) on previous 2 message(s) suppressed by --mute
Tue Mar 29 09:59:35 2016 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Tue Mar 29 09:59:35 2016 UDPv4 link local: [undef]
Tue Mar 29 09:59:35 2016 UDPv4 link remote: [AF_INET]89.223.48.234:1194
Tue Mar 29 09:59:35 2016 MANAGEMENT: >STATE:1459234775,WAIT,,,
Tue Mar 29 09:59:35 2016 MANAGEMENT: >STATE:1459234775,AUTH,,,
Tue Mar 29 09:59:35 2016 TLS: Initial packet from [AF_INET]89.223.48.234:1194, sid=549f21bb 5fd24c8b
Tue Mar 29 09:59:35 2016 VERIFY OK: depth=1, C=RU, ST=RU, L=Peter, O=Segnetics, OU=networks, CN=smvpnsrv, emailAddress=support@segnetics.com
Tue Mar 29 09:59:35 2016 NOTE: --mute triggered...
gradusmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 16:05   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от gradusmax Посмотреть сообщение
Я сервер вижу, вот только подключиться не могу. Контроллер настроен, ранее мне это удавалось без проблем, а сейчас и станция не подключается. А снизу то, что выдаёт OpenVPN
Время у сервера сбито. Сейчас поправили, но завтра с утра опять собьётся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 13:23   #25
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

по какому паролю можно подключится к тестовому серверу? admin/admin developer\segnetics root\segnetics не пускают.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 13:51   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
по какому паролю можно подключится к тестовому серверу? admin/admin developer\segnetics root\segnetics не пускают.
Сервер временно занят тестированием сети большой с объектами. Пустить вас мы туда не можем, по понятным причинам.

Позже он освободится и станет доступен под старыми логином/паролем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 01:50   #27
k-drive
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Такая ситуация. Контроллер SMH4 номер 439849. Тестирую на предмет связи по 3G модему. К Вашему серверу подключился, но при нажатии на переход 10.127.0.77 не подключается. Справку перечитал 2 раза. Вроде всё сделал как там написано. Подскажите, что может быть? Ещё - в домашней сети контроллер подключается только SMConfig и я его вижу через браузер, а при подключении через SMConnect пишет что недоступен на контроллере данной модификации.
k-drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 09:35   #28
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от k-drive Посмотреть сообщение
но при нажатии на переход 10.127.0.77 не подключается.
Можете подробнее, что это значит?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 18:53   #29
k-drive
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Когда я захожу на тестовый сервер https://89.223.48.234/, я вижу свой контроллер. Стоит значок "Подключен к сети VPN". VPN IP подчёркнут. Я так понимаю, что нажав на него я должен попасть на свой контроллер. А мне пишет "Время ожидания соединения истекло".
k-drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 22:16   #30
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как правильно подключить контроллер к тестовому серверу SMConnect

Цитата:
Сообщение от k-drive Посмотреть сообщение
Когда я захожу на тестовый сервер https://89.223.48.234/, я вижу свой контроллер. Стоит значок "Подключен к сети VPN". VPN IP подчёркнут. Я так понимаю, что нажав на него я должен попасть на свой контроллер. А мне пишет "Время ожидания соединения истекло".
нет, т.к. у вашего компа отсутствует подключение к впн, к которой подключился контроллер.
создайте подключение для своего компа(кнопка добавить - рабочая станция), скачайте ключи-сертификаты опенвпн и все получится.
это вроде все в справке написано. или просите видос.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе