|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.01.2020, 10:53 | #212 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
и вот, еще вопрос, почему где-то есть и почему потом пропадает из смконфига вот этот набор переменных из дерева проекта?
это все в том же проекте, что отправил Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:59 |
20.01.2020, 13:12 | #213 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
возможно дело не в прошивке, а в самом лоджике.
сейчас установил 246й и работаю из-под него, и все хорошо. на отладку подключается и так и отдельно. смарт перестал обновляться за каждым разом... |
20.01.2020, 13:19 | #214 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Так я в 282 все проверял, и прошивка из под него.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.01.2020, 16:20 | #215 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
и всё работает как часики?
ну что еще сказать.. вин10про 1909 Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:59 |
05.03.2020, 12:59 | #216 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
что-то туплю.
подскажите, как из блока хистори сделать 1. счетчик включений за период 2. время включения(наработки) за период в первом случае надо просто посчитать кол-во изменений битового сигнала во втором надо посчитать время во включенном состоянии |
12.03.2020, 13:07 | #217 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
нельзя ли в блок истории добавить вход для сброса данных, сейчас такой вход есть на служебном блоке, и по нему сбрасываются вообще все, а хотелось бы иметь сброс только с конкретного блока.
|
16.03.2020, 15:11 | #218 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Простите тупого. Перечитал 5 раз справку и форум. Никак не въезджаю, как сделать. Советы типа перетяните блок на поляну и два клика не помогают.
Для датчика температуры: - нужен тренд значений в течении текущих суток, интервал пусть будет 5 минут; - максимальное значение за текущие сутки; - минимальное значение за текущие сутки; - хранить и показывать историю тренд/мин/макс за 30 суток. Кто подскажет куда копать? |
16.03.2020, 15:25 | #219 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Цитата:
Вложение 7493 Вложение 7492 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:59 |
||
16.03.2020, 17:35 | #220 | |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Как настраивать блоки сохранения я понял. Понял про разделение данных. Получилось пока только так: - раз в минуту формировать на входе Select фронт, как в примере для Льва и сохраняю текущее значение; - Получаю мин/мах на дополнительных history блоках. - Если задать интервал begin/end, то должен получить min/max за любой интервал времени, в моем случае сутки. Из этого пытаюсь сделать график с посуточной историей мин/макс за 30 дней. Так по фен шую? Вложение 7494 Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:00 |
|
16.03.2020, 18:49 | #221 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
По феншую нужно поставить экран "Исторический график". Запись периодическая, интервал "минуты". Потом на макросе СМАрт выставите 5.
Далее приподнимаете краешек графика и вставляете туда пару выводов чисел. Далее, ставите пару блоков History, задаёте им функции. Одному считать Min, второму считать Max. Далее объединяете входы "Температура". Это заставляет все блоки History и Смарт работать с одним и тем же архивом. Далее делаете схему, которая сечёт движение графика и пересчитывает in/max для выводимого на экран изображения. Например. PS. Фигачить селект раз в минуту - это глупо. PPS. В примере показано, как создать мин/макс, событие для расчёта может быть любым. То же самое можно сделать и с отчётами. Важно понимат, что отчёт - это отчёт, а архив - это база данных. PPPS. Входы "period, min" тоже нужно обязательно объединить, это я забыл! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:00 |
17.03.2020, 14:45 | #222 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
До всего этого, за исключением последнего ППС я и сам дошел с помощью справки, форума, проб и ошибок.
Не могу придумать, как вывести отчет за 30 суток, мин/макс за каждые сутки и при этом иметь отчет в одном файле по температуре по каждому дню. Пока вижу себе так. График для визуализации тренда за 24 часа. + Исторический блок с тем же трендом но для отчета. + Блоки мин/макс с записью один раз в сутки в 00:00. Будет 2 одинаковых БД в памяти. Одна для графика, вторая для отчета. На мин макс по дням повешу 2й график. Или я все таки не так понимаю разницу между бд и отчетом? |
17.03.2020, 14:50 | #223 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Задача 1. Запись значений в БД (она же "архив") Задача 2. Посуточный расчёт мин/макс Задача 3. Вывод отчёта. В каком виде вы хотите видеть отчёт? Вот прям набросайте макетик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2020, 16:12 | #224 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Меня сейчас вот полностью устраивает как выглядит отчет в диспетчере отчететов при просмотре. Три колонки дата и две мин/макс. Но за 30 дней от сегодняшней назад в одной табличке.
По нашему процессу болячки у животных вылезают через 7-10 дней (как корнавирус)))) и поэтому первое, что надо смотреть, это были ли выпадения за пределы заданной температуры и когда. Если видим респиратурки и 7 дней назад температура падала ниже 12 градусов, значит понимаем причину и даем пить противовоспалительное и витамины. |
17.03.2020, 16:15 | #225 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Запускайте расчёт мин/макс раз в сутки, результат расчёта записывайте во вторую БД (блок Хистори), в которой активирована запись по внешнему сигналу. Отчёт за 30 дней получайте из второй базы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
24.03.2020, 16:31 | #226 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Можно ли средствами Лоджика присвоить имя создаваемому отчету. с перезаписью одноименных отчетов. Потому как имеется желание сформированный отчет вывести в PHP. но как объявить актуальное имя открываемого отчета идей нет. так что я бы перезаписывал бы файл Отчет.cvs столько сколько мне необходимо
|
24.03.2020, 16:45 | #227 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
С нему автоматом добавляется дата/время. PHP вроде бы знает текущие дату/время и может составить правильное имя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:00 |
|
24.03.2020, 16:51 | #228 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
это меняет только текстовую часть. А цифровая так и продолжает меняться . 20200324_154902_Отчет.csv . у меня нет возможности определить точное время создания отчета и вывода его в РНР. отчет создается раз в месяц а просмотреть нужно в любой день.
Поясню. Это комбикормовый заводик. в последний рабочий день по окончании создания последней тонны кормосмеси оператор нажимает кнопку создать отчет. и вот этот момент я то увидеть могу, а вот зоотехник по кормам который смотрит правильность насыпания и введения рационов-нет. но у него есть комп и возможность посмотреть этот отчет у себя на рабочем месте... пока это выглядит так... я залажу через FTP забираю отчет и просто кладу ему в папку... но это неудобно А хочется чтоб он зашел на сохраненный адрес... 192.168.0.ххх и счастливый посмотрел сам свой отчет в интернет страничке . выделил и сохранил в эксель... САМ... или не сохранил... Последний раз редактировалось Alexsis, 24.03.2020 в 17:03 |
24.03.2020, 16:55 | #229 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Ещё можно чистить папку и единственный в ней файл будет нужным. А там уже открывать его используя символы подстановки. Типа, "*отчёт.csv". В будущем мы сделаем в форме задания имени отчёта префикс или галочку, чтобы имя шло константным. Не сейчас. В будущем) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.03.2020, 17:36 | #230 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
|
27.03.2020, 15:53 | #231 |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
А как этот блок History реализовать на SMH 2Gi?
|
27.03.2020, 16:02 | #232 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Этот контроллер не поддерживает данный блок.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2020, 22:54 | #233 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Добрый день.
Нельзя ли в архив положить версию 3.29? Когда-то залил её в контроллер, всё славно работает и перепрошивать не хочется. А на ноуте переустанавливал систему, дистрибутив не сохранился. Теперь не могу прицепиться к контроллеру для отладки. Версии 3.28 проект не открывает, 3.30 говорит о несовпадении проекта в ноуте и на контроллере. |
30.03.2020, 12:23 | #234 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
3.30 вам всегда говорит о несовпадении версий? Загружать из него пробовали? Если историю не используете, можно сохранить для 3.28. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
30.03.2020, 13:22 | #235 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Ну она была в качестве беты выложена, именно в ней появился новый функционал, я обрадовался и закачал её в контроллер ))
У меня осталась 3.29 версия на стационарном компьютере, с неё я к контроллеру подключаюсь. Беру тот же файл проекта, запускаю на ноутбуке с вновь установленной версией 3.30 и при попытке подключиться к контроллеру получаю сообщение, что проект не совпадает с тем, что в контроллере. То есть какая-то несовместимость есть. Конечно, можно съездить на действующее производство, стопнуть и перепрошить контроллер и пользоваться новой версией. Но там всё года полтора как стабильно работает и, честно говоря, трогать не хочется. Может, не в общий архив, лично мне сбросьте дистрибутив, если у кого-то остался. 3.29.10029. |
30.03.2020, 14:47 | #236 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.04.2020, 16:29 | #237 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Бобрый день!!!
Значит заметил особенность. Довольно неприятную. В настройках блока Хистори указываю текстовые значения на РУССКОМ. при создании отчета через кнопку смарта. текст отображается подменяется сторонними обозначениями. При подаче команды из конфига аналогичная проблема.при подключении к отладке и подаче единицы на выход аналогично . НО как только снова заливаешь проект и подаешь единицу на вход ... все нормально, проблем нет Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:01 |
06.04.2020, 17:41 | #238 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.04.2020, 17:50 | #239 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
|
06.04.2020, 18:20 | #240 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMHistory - вопросы и ответы (SMLogix 3.29)
Цитата:
Проверьте, как функция работает на актуальной 3.30 версии. Если баг сохраняется, а также сохраняется на версии 3.32, будем исправлять. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|