По умолчанию Перегрев обратки при аварии

От клиентов идут неоднократные жалобы на перегрев обратки при аварийных остановках приточек.

У одного даже из-за этого один за другим разморозило два калорифера из-за противодействия перегреву эксплуатирующих её людей.

К нам как бы претензий нет, но осадочек, как вы понимаете, остался и неоднократно, при каждой встрече, нам высказывается.

Хотелось бы иметь штатную возможность работать с ограничением обратки во время аварии.

Ограничение Tmax для этого не очень годится, т.к.
а) нет привязки к графику наружной
и
б) заказчики не жалуются на перегрев при работе - это они понимают и принимают, а вот когда перегрев идёт при остановленном вентиляторе - это их подбешивает.

т.е. нужен отдельный параметр Tmax обратки для режима авария и режимов авария нужно как минимум два - без ограничения обратки, как сейчас, и с ограничением.

ну или подскажите нормальный выход из этой ситуации


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 11:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
От клиентов идут неоднократные жалобы на перегрев обратки при аварийных остановках приточек.
При защите от заморозки обратка прогревается до Тпрогрева, далее регулятор уходит на поддержание Тдежурная. При "заводских" настройках это вызывает немедленное переключение трёхходового в режим циркуляции. Горячая вода не сливается из контура, хоть на датчике и большие цифры.

Поэтому "проблема" у вас только по двум направлениям может развиться:

1) Вы не объяснили клиентам, что датчик обратки не всегда показывает, что идёт в слив

2) Вы перенастроили регулятор так, что он допускает длительный слив горячей воды

И, в любом случае, это не проблема, это лишь последствия от настоящей проблемы. А причина настоящей проблемы в другом - срабатывание защиты тогда, когда горячая вода в доступе. Т.е. налицо нарушение режимов работы ВУ, не связанное с недостатком теплоносителя. Именно это и вызывает залповые выбросы горячей воды.


PS. Кстати, расчёт температуры прогрева по графику от наружки в Конструкторе есть. Это также уменьшает перегревы при старте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.03.2023 в 12:35
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 12:50   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Тогда другой вопрос, как давно в конструкторе реализовано
Цитата:
При защите от заморозки обратка прогревается до Тпрогрева
потому что я наблюдаю следующее, клапан открыт полностью и закрываться не думает. аварию сбрасываю - клапан закрывается.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 12:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Тогда другой вопрос, как давно в конструкторе реализовано

потому что я наблюдаю следующее, клапан открыт полностью и закрываться не думает. аварию сбрасываю - клапан закрывается.
Всегда так было. Единственное исключение - термостат. Он должен отпустить, чтобы начала учитываться температура. Походу его неправильная намотка и есть корень проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.03.2023, 13:26   #5
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда так было. Единственное исключение - термостат. Он должен отпустить, чтобы начала учитываться температура. Походу его неправильная намотка и есть корень проблемы.
А как меняется намотка при нажатии сброса?
калорифер горячий, термостат не сработан, на экране авария заморозки которая была несколько раз и потом установка встала в режим невозможного запуска. при этом кран на 100% пока не сбросишь, вода при этом хоть 120 градусов будет.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 13:55   #6
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда так было. Единственное исключение - термостат. Он должен отпустить, чтобы начала учитываться температура. Походу его неправильная намотка и есть корень проблемы.
Что то не складывается. Термостаты защиты по воздуху с автосбросом, с ручным - на второй степени защиты электрокалорифера только видел.

Как только прекращается работа вентилятора капилляр термостата довольно быстро прогревается до сброса. Практически при любой намотке капилляра, если только он не лежит на полу приточной камеры.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2023, 14:51   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
А как меняется намотка при нажатии сброса?
калорифер горячий, термостат не сработан, на экране авария заморозки которая была несколько раз и потом установка встала в режим невозможного запуска.
Это мухи.



Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
при этом кран на 100% пока не сбросишь, вода при этом хоть 120 градусов будет.
А это котлеты.

Котлету мы уже разобрали в вопросе от LordN. А мухи берутся от нескольких подряд срабатываний, чтобы очередной раз таки не угрохать калорифер. В этом случае мухи съедают котлету (т.е. следует прогрев до Тпрогрева и переход к поддержанию) и ложатся сытые спать (запуск ВУ блокируется).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 07:51   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это мухи.





А это котлеты.

Котлету мы уже разобрали в вопросе от LordN. А мухи берутся от нескольких подряд срабатываний, чтобы очередной раз таки не угрохать калорифер. В этом случае мухи съедают котлету (т.е. следует прогрев до Тпрогрева и переход к поддержанию) и ложатся сытые спать (запуск ВУ блокируется).
ну ок.
термостат действительно может быть намотан как попало.
хорошо, N-раз сработал - установку остановили, перезапуск заблокировали на ручной сброс.

но поддержание обратки почему-бы не оставить включенной?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 10:36   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну ок.
термостат действительно может быть намотан как попало.
хорошо, N-раз сработал - установку остановили, перезапуск заблокировали на ручной сброс.

но поддержание обратки почему-бы не оставить включенной?
В этом случае мухи съедают котлету (т.е. следует прогрев до Тпрогрева и переход к поддержанию) и ложатся сытые спать (запуск ВУ блокируется).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 12:12   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В этом случае мухи съедают котлету (т.е. следует прогрев до Тпрогрева и переход к поддержанию) и ложатся сытые спать (запуск ВУ блокируется).
это всё при активном термостате?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 12:14   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это всё при активном термостате?
Вот:



Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всегда так было. Единственное исключение - термостат. Он должен отпустить, чтобы начала учитываться температура. Походу его неправильная намотка и есть корень проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 16:13   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это всё при активном термостате?
Поправка. Глянули, восстановили память, при подряд 5 сваливаниях в заморозку, клапан блокируется на максимум. Делается это от греха подальше, т.к. предполагается, что либо насос отказал, либо засор какой, либо клапан подклинивает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 17:03   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поправка. Глянули, восстановили память, при подряд 5 сваливаниях в заморозку, клапан блокируется на максимум. Делается это от греха подальше, т.к. предполагается, что либо насос отказал, либо засор какой, либо клапан подклинивает.
а то что в этот же ряд попадает простая нехватка теплоносителя при провалах одновременного запуска не предположилось?


на одном объекте это типовая ситуация, идёт просадка по носителю, не важно по какой причине, все приточки, штук шесть-семь суммарно под мегаватт падают по термостату, потом практически разом пытаются стартовать, опять падают и т.д.
все это как бы хрен с ним, но то что при этом они все в итоге оказываются в аварии с раскрытыми до упора клапанами - это удручает клиента, да и меня тоже.

вопщем нужен какой-то +/- простой рецепт как исправить ситуацию.

понятно, что ответственность на том кто его применит, а не на том, кто его предложит. в этом случае - на мне.
хотя бы так. по какой-то комбинации битов в статусах-авариях надо перевести автоматику в режим поддержания Тпрогрева. что там будет дальше - пусть у вас голова не болит.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2023, 17:07   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а то что в этот же ряд попадает простая нехватка теплоносителя при провалах одновременного запуска не предположилось?
И это тоже предполагалось, чтобы слабого теплоносителя затекло побольше и порезче.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на одном объекте это типовая ситуация, идёт просадка по носителю, не важно по какой причине, все приточки, штук шесть-семь суммарно под мегаватт падают по термостату, потом практически разом пытаются стартовать, опять падают и т.д.
все это как бы хрен с ним, но то что при этом они все в итоге оказываются в аварии с раскрытыми до упора клапанами - это удручает клиента, да и меня тоже.
Ага, т.е. проблема в том, что тепла не хватает на одновременный старт.

Тогда и решить нужно эту проблему. Клиентосу нужен ещё один контроллер, можно даже на базе пульта, который обеспечит неодновременность запуска ВУ. Это будет сильно эффективнее затычек по заморозке.

Можно и по БОМЖ-алгоритму: в процессоре время перезапуска исправьте, чтобы после первого хлопка в заморозку они стояли в паузе разное время и в итоге запустились последовательно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 09:50   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Подскажите, плз, какая комбинация битов и т.д. будет давать однозначное понимание того, что система упала по аварии термостата и заблокировалась?
а дальше я уже сам...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 11:12   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Подскажите, плз, какая комбинация битов и т.д. будет давать однозначное понимание того, что система упала по аварии термостата и заблокировалась?
а дальше я уже сам...
АСтоп + сам сигнал от термостата.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 11:54   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
АСтоп + сам сигнал от термостата.
спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 12:13   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо!
Если запуск от F2, то по этой комбинации можно подождать отпускания термостата и выполнить сброс аварий. Если запуск флажком, то это негодидзе, т.к. вызовет немедленный запуск ВУ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 12:26   #19
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а то что в этот же ряд попадает простая нехватка теплоносителя при провалах одновременного запуска не предположилось?


на одном объекте это типовая ситуация, идёт просадка по носителю, не важно по какой причине, все приточки, штук шесть-семь суммарно под мегаватт падают по термостату, потом практически разом пытаются стартовать, опять падают и т.д.
все это как бы хрен с ним, но то что при этом они все в итоге оказываются в аварии с раскрытыми до упора клапанами - это удручает клиента, да и меня тоже.

вопщем нужен какой-то +/- простой рецепт как исправить ситуацию.

понятно, что ответственность на том кто его применит, а не на том, кто его предложит. в этом случае - на мне.
хотя бы так. по какой-то комбинации битов в статусах-авариях надо перевести автоматику в режим поддержания Тпрогрева. что там будет дальше - пусть у вас голова не болит.
заказчик и вы, с больной головы перекладывает на здоровую
все думают что автоматика это панацея и пилюля от всех болячек она вылечит, но это не так.
у вас на обьекте с вероятностью 99% гидравлика теплоснабжения корявая, проектировщики корявые и вероятно даже рукожопый монтаж.
либо заказчик экономит на теплоносителе нагрузка то нехилая , но физику не .... пам пам тарарам, она и в африке физика.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 12:41   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
у вас на обьекте с вероятностью 99% гидравлика теплоснабжения корявая, проектировщики корявые и вероятно даже рукожопый монтаж.
Вариант 4: рукожопные ПНР-щики / проектировщики ИТП или котельной, не обеспечивающей пиковые нагрузки, приходящиеся на старт вентиляшек.

В этом случае наилучшее решение - подача сигнала в ИТП/котельную об предстоящем увеличении нагрузки. Чтобы там заранее начал котёл раскручиваться и на режим выходить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 12:45   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
заказчик и вы, с больной головы перекладывает на здоровую
Весьма странная мысль.

Цитата:
все думают что автоматика это панацея и пилюля от всех болячек она вылечит, но это не так.
Где Вы это увидели?
Основной вопрос был этот.
Цитата:
при этом они все в итоге оказываются в аварии с раскрытыми до упора клапанами - это удручает клиента, да и меня тоже.
А это уж точно проблема автоматики.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 12:56   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А это уж точно проблема автоматики.
Ну представим. Ребёнок перебегает дорогу на красный свет, его мамочка в это время увлечённо болтает по телефону. Вы ловите его за руку, через минуту ловите второй раз, потом через минуту третий, четвёртый и пятый. Поняв, что очередной раз вы просто не успеете схватить ребёнка за руку, вы его садите в манеж (лишаете возможности бегать).

Конечно же это ваша проблема, а не проблема его родителей. Я правильно понял вашу мысль?


PS. Вы как-то пропустили, что это происходит при 5 подряд баханий ВУ в заморозку. Да и Льву я дал проверенный рецепт - выставить разное время перезапуска для установок. Этот костыль принесёт наименьший вред из всех возможных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 13:13   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы как-то пропустили, что это происходит при 5 подряд баханий ВУ в заморозку.
Не пропустил. И думаю Лев это поборет.

Но авария всегда может быть. Началось все с перегрева обратки.
Цитата:
заказчики не жалуются на перегрев при работе - это они понимают и принимают, а вот когда перегрев идёт при остановленном вентиляторе - это их подбешивает.
А тут при аварии он всегда будет.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 13:26   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если запуск от F2, то по этой комбинации можно подождать отпускания термостата и выполнить сброс аварий. Если запуск флажком, то это негодидзе, т.к. вызовет немедленный запуск ВУ.
я правильно понимаю, что после того, как поднялся бит АСТОП мне надо сбросить бит Umax в комманде ВоКал и тогда он начнёт отрабатывать Тпрогрева?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 13:32   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я правильно понимаю, что после того, как поднялся бит АСТОП мне надо сбросить бит Umax в комманде ВоКал и тогда он начнёт отрабатывать Тпрогрева?
Запуск по F2 или флажку?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 17:18   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запуск по F2 или флажку?
точно не помню, а есть разница?
я не собираюсь сбрасывать аварию, я просто хочу чтобы было ограничение по Тпрогрева


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 17:31   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
точно не помню, а есть разница?
я не собираюсь сбрасывать аварию, я просто хочу чтобы было ограничение по Тпрогрева
Тогда заведите заморозку от статуса калорифера на Umax в процессоре.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 17:56   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрев обратки при аварии

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда заведите заморозку от статуса калорифера на Umax в процессоре.
понял, попробую


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024