Может кто использовал и подскажет готовое решение? (конкретное реле или т.п.)
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 16:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Евгений
Может кто использовал и подскажет готовое решение? (конкретное реле или т.п.)
Пожалуйста, задайте более развёрнутый вопрос, чтобы никому не пришлось гадать о каких же это "реле" и "или т.п." вы говорите.

Реле, например, бывают твердотельными и электромагнитными.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 18:43   #3
Евгений
Новичок
 
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

По т/т реле понятно, хотелось что нибудь гораздо дешевле. Электромеханические типа Финдер устроили бы, но у них минимальное сопротивление катушки 220Ом
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:21   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Евгений
По т/т реле понятно, хотелось что нибудь гораздо дешевле. Электромеханические типа Финдер устроили бы, но у них минимальное сопротивление катушки 220Ом
Герконовые реле имеют большое сопротивление катушки, но они вам не подойдут как минимум по нагрузочным характеристикам


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 20:08   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Евгений
Может кто использовал и подскажет готовое решение? (конкретное реле или т.п.)
5п11б1 или 2, не помню.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 14:18   #6
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

А можно по-подробнее описать реле или ссылочку, где купить. Чё-то не могу найти его.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 09:30   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Andrey
А можно по-подробнее описать реле или ссылочку, где купить. Чё-то не могу найти его.
протон.
искать в конторах торгующих электронной комплектовкой.
акромя их есть китайцы с твердотелками для стандартных динреечных розеток. ищи сайт Экит.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 01:39   #8
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Для PIXEL сначала попробовали релюшку на 9-12V, но АО ее не потянул.
Использовали микросхемку "MOC3052".

Картинку распайки прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg MOC3052.jpg (39.0 Кбайт, 444 просмотров)
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 10:30   #9
Евгений
Новичок
 
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Да, дешевле всего оптрон привинтить, только красота в ящике нарушается )))
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 20:08   #10
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от lau
Для PIXEL сначала попробовали релюшку на 9-12V, но АО ее не потянул.
Использовали микросхемку "MOC3052".
MOC3052 насколько помню включается в любой момент времени, MOC3082 в момент перехода через 0. И еще производитель рекомендует параллельно варистор ставить для защиты от перенапряжения.
Схема из старых запасов. Ненужное можно убрать.
Вложения
Тип файла: pdf SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf (12.1 Кбайт, 310 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:13   #11
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Подскажите, пожалуйста, что-то я совсем запутался, вот этим реле: SSR-1 240V 10A (Z)D1 (4-16v) можно будет управлять аналоговым выходом? D1, я так понимаю, постоянное напряжение 4-16v?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:26   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Andrey
Подскажите, пожалуйста, что-то я совсем запутался, вот этим реле: SSR-1 240V 10A (Z)D1 (4-16v) можно будет управлять аналоговым выходом? D1, я так понимаю, постоянное напряжение 4-16v?
Твердотельные реле включаются током, а не напряжением.

Производители указывают напряжение, при котором развивается достаточный для включения реле ток. Ибо ТТР принято включать дискретными выходами, а не аналоговыми.

В данном случае это очень важно, т.к. от перемены слагаемых сумма получается разная.

Если указанное вами реле при 5В потребляет 2мА, а при 10В потребляет 20мА, то его можно включать аналоговым выходом Пикселя, подавая на реле напряжение 5В. Но не 10В! При 10В будет перегрузка.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:45   #13
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Я правильно понял, нужно узнать какой ток потребляет реле в диапазоне 4-16В? Если укладывается в 5мА, тогда можно?! А постоянное или переменное роли не играет? Или у пикселя постоянное на выходе?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 15:56   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Andrey
Я правильно понял, нужно узнать какой ток потребляет реле в диапазоне 4-16В? Если укладывается в 5мА, тогда можно?! А постоянное или переменное роли не играет? Или у пикселя постоянное на выходе?
Вы меня пугаете. Конечно постоянное, это же не частотный регулятор!

Открываете Руководство пользователя на странице 6 - там сводная табличка по контроллеру. Ваша цель - числа в строках "Диапазон выходного напряжения" и "Номинальный выходной ток".

Также можно найти более подробную табличку на странице 46.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 15:51   #15
Евгений
Новичок
 
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от lau Посмотреть сообщение
Для PIXEL сначала попробовали релюшку на 9-12V, но АО ее не потянул.
Использовали микросхемку "MOC3052".

Картинку распайки прилагается.
Может я чего то не понимаю, поясните.
Читаю MOC3052- datasheet :
Reverse Voltage - 3 Volts
Forward Current — Continuous - 60 mA

У Pixel 1211, если не ошибаюсь, аналоговый выход максимум 2mA или 6mA это больше 60mA.
Как эта схема работать будет?
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 17:39   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
У Pixel 1211, если не ошибаюсь, аналоговый выход максимум 2mA или 6mA это больше 60mA.
12мА на канал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 19:42   #17
Евгений
Новичок
 
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Хорошо, 12mA, у указанного в схеме оптрона - 60mA.
Собрал указанную схему с Pixel 1211, при подаче на аналоговый выход от 1.3V - оптрон переключается с периодичностью 1-3 раза в секунду. Я так понимаю перегружается канал и отключается по защите?
Подскажите рабочую схему
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 20:09   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый выход как дискретный

Цитата:
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
Хорошо, 12mA, у указанного в схеме оптрона - 60mA.
Собрал указанную схему с Pixel 1211, при подаче на аналоговый выход от 1.3V - оптрон переключается с периодичностью 1-3 раза в секунду. Я так понимаю перегружается канал и отключается по защите?
Подскажите рабочую схему
резистор не забыл поставить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024