Что-то в последнее время участились случаи выхода из строя входов MR 810. Мне одному так "везёт" или общая проблема?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:00   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Жаждем подробностей.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 23:28   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Да какие подробности. Где то у одного из 4-5 модулей не работает один вход (почему то всегда 3 или 5). Иногда сразу, иногда после непродолжительной работы


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 09:45   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Да какие подробности. Где то у одного из 4-5 модулей не работает один вход (почему то всегда 3 или 5). Иногда сразу, иногда после непродолжительной работы
У меня тоже иногда вылетают входы MR810... почему непонятно (тупо фаза от шины управления туда приходит о положении переключателя на двери). Я в новых проектах решил отказаться от использования MR810... лучше допконтакт на переключатель на двери буду одевать и сигнал подавать на MR120...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 10:44   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Да какие подробности. Где то у одного из 4-5 модулей не работает один вход (почему то всегда 3 или 5). Иногда сразу, иногда после непродолжительной работы
Можете написать серийники всей партии модулей с указанием проблемных?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 10:47   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Постараюсь, но это не быстро будет. Часть на уже сданных объектах.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 10:52   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Постараюсь, но это не быстро будет. Часть на уже сданных объектах.
Нужно постараться. Проблема какая-то всё же есть, т.к. тема поднимается уже второй или третий раз. Будем искать.

Быть может у вас напряжение в сети большое бывает? 260В, например?

Или какие мощные индуктивные потребители включаются/выключаются выше по кабелю питания? Электродвигатели многокиловаттные.

Пока же, чтобы нивелировать проблему, посоветую вас использовать по два входа параллельно. Если это позволяет схема, конечно. При неисправности одного из входов второй позволит системе нормально функционировать.

Сообщений о двух подряд вышедших из строя входах мне пока не попадалось. Да и вообще, мало сообщений о проблемах MR810, но явно больше, чем о MR120. Т.к. о проблемах MR120 сообщений вообще нет))


PS. Вот похожая тема, тоже ни к чему не пришла толком, но вскрыла проблемы на стороне одного из клиентов: http://forum.segnetics.com/showthrea...ighlight=mr810


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 11:05   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Сообщений о двух подряд вышедших из строя входах мне пока не попадалось. Да и вообще, мало сообщений о проблемах MR810, но явно больше, чем о MR120. Т.к. о проблемах MR120 сообщений вообще нет))
MR120 не умирал ни разу ни один вход. За все время работы с продукцией Сегнетикс я использовал несколько тысяч МР120 и ни разу не сталкивался с тем, чтобы модуль умер.
MR810 я использовал штук 20-30. Из них у меня умерли входы у 3 модулей.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 11:14   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
MR120 не умирал ни разу ни один вход. За все время работы с продукцией Сегнетикс я использовал несколько тысяч МР120 и ни разу не сталкивался с тем, чтобы модуль умер.
MR810 я использовал штук 20-30. Из них у меня умерли входы у 3 модулей.
Не вспомните, умирал один и тот же вход или разные?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:34   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно постараться. Проблема какая-то всё же есть, т.к. тема поднимается уже второй или третий раз. Будем искать.

Быть может у вас напряжение в сети большое бывает? 260В, например?

Или какие мощные индуктивные потребители включаются/выключаются выше по кабелю питания? Электродвигатели многокиловаттные.

Пока же, чтобы нивелировать проблему, посоветую вас использовать по два входа параллельно. Если это позволяет схема, конечно. При неисправности одного из входов второй позволит системе нормально функционировать.

Сообщений о двух подряд вышедших из строя входах мне пока не попадалось. Да и вообще, мало сообщений о проблемах MR810, но явно больше, чем о MR120. Т.к. о проблемах MR120 сообщений вообще нет))


PS. Вот похожая тема, тоже ни к чему не пришла толком, но вскрыла проблемы на стороне одного из клиентов: http://forum.segnetics.com/showthrea...ighlight=mr810
По порядку:
Высокого напряжения зафиксировано ни разу не было. К тому же по схеме несколько одинаковых цепей, а выходит из строя только один вход.
Многокиловатные двигатели есть, включаются через ЧРП, но совсем уж выше. В ГРЩ.
В MR120 также не умирал ни разу ни один вход.
Два входа использовать не получится, схема не позволяет.
Ну и один из серийников: 322390 неисправен DI2. (ошибся в предыдущем сообщении: не только 3 и 5 - е)
Ссылка что то не открывается у меня. Прав, говорит, недостаточно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:41   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
По порядку:
Высокого напряжения зафиксировано ни разу не было. К тому же по схеме несколько одинаковых цепей, а выходит из строя только один вход.
Многокиловатные двигатели есть, включаются через ЧРП, но совсем уж выше. В ГРЩ.
В MR120 также не умирал ни разу ни один вход.
Два входа использовать не получится, схема не позволяет.
Ну и один из серийников: 322390 неисправен DI2. (ошибся в предыдущем сообщении: не только 3 и 5 - е)
120-й и 810-й сравнить не получится даже при всём желании)

Если умер DI2, значит это ломает всю статистику. Ранее были предпосылки думать, что это DI3 или вообще все нечётные DI. Однако нет.

Значит мы вернулись на нулевую точку: закономерности по номеру входа нет.

Все радиоэлементы приобретаются в катушках по 5000 штук. Вероятность наличия дефектных РЭ есть, но она не больше, чем вероятность наличия дефектных РЭ в модуле MR120. Т.е., думаю, это тоже не годится.

Попробуйте разобрать MR со сгоревшим входом. Посмотрите внимательно, что-нибудь подпалилось?



Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ссылка что то не открывается у меня. Прав, говорит, недостаточно.
Ну и бог с ней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 12:49   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте разобрать MR со сгоревшим входом. Посмотрите внимательно, что-нибудь подпалилось?
Визуально повреждений нет.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 13:17   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не вспомните, умирал один и тот же вход или разные?
Разные
В одном случае DI3, в другом DI2, в третьем вспомнить не смогли.
PS Все эти шкафы были на 99% одинаковые (различия были на вроде 1 или 3 фазные насосы, и разные мощности насосов).
На DI везде шла одна и таже фаза от цепей управления. Проблемы с напряжением на объектах бывали.

Последний раз редактировалось Max2114, 11.03.2016 в 13:32
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 13:30   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Визуально повреждений нет.
Как бы теперь выяснить, оптрон виноват или делитель

Даже не знаю, что посоветовать для этого...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:47   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как бы теперь выяснить, оптрон виноват или делитель
Схему нижней платы сможете в личку скинуть? Проще будет найти.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 14:49   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Схему нижней платы сможете в личку скинуть? Проще будет найти.
Пишите на адрес техподдержки


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 16:42   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Похоже проблема в делителе. Искрит более крупный конденсатор (из двух С4 ) в месте пайки к плате. Причём не в самой пайке, а в месте соединения корпуса конденсатора с его контактной площадкой.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 16:54   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Похоже проблема в делителе. Искрит более крупный конденсатор (из двух С4 ) в месте пайки к плате. Причём не в самой пайке, а в месте соединения корпуса конденсатора с его контактной площадкой.
Остальные элементы в норме? А то может быть искрение - следствие проблемы, вызванное выходом из строя другого элемента.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 17:08   #19
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию

Сигнал то есть, то нет. И пропадает именно когда начинается искрение. Ни за что бы не увидел его если б не звук. Следов никаких снаружи на конденсаторе нет. Небольшой изгиб платы в месте установки конденсатора восстанавливает сигнал.

Проверил ещё один модуль (SN 322389) с более привычным неисправным 3-м входом. Та же проблема, но неисправность в маленьком конденсаторе пары С5. Придавливаешь его сверху отвёрткой сигнал появляется.
Попробовал измерить ёмкость (знаю что неправильно без выпаивания, но хотелось хотя бы разницу посмотреть), все маленькие 200 нФ, неисправный 15 нФ.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось Arsie, 14.03.2016 в 09:17
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 09:18   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Проверил ещё один модуль (SN 322389) с более привычным неисправным 3-м входом. Та же проблема, но неисправность в маленьком конденсаторе пары С5. Придавливаешь его сверху отвёрткой сигнал появляется.
Попробовал измерить ёмкость (знаю что неправильно без выпаивания, но хотелось хотя бы разницу посмотреть), все маленькие 200 нФ, неисправный 15 нФ.
Спасибо за исследование. Подумаем, в чём проблема, и примем меры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 09:39   #21
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Да не за что. Вопрос: чем можно эту пару заменить? Такой, как по схеме, подойдёт? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=939451277


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 10:49   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Да не за что. Вопрос: чем можно эту пару заменить? Такой, как по схеме, подойдёт? http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=939451277
X7R вполне подойдут.


Наши инженеры хотели бы видеть плату с повреждёнными конденсаторами у себя, т.к. непонятно, по какой причине пострадали конденсаторы. По электрической или механической. Или тупо брак партии компонентов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 12:26   #23
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Ещё один На этот раз DI4, модуль отработал около месяца.
Снабженцы обещают на днях отослать все неисправные в ремонт.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 08:59   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ещё один На этот раз DI4, модуль отработал около месяца.
Снабженцы обещают на днях отослать все неисправные в ремонт.
Отсылать в ремонт именно нужно. На производстве сказали, что за всё время выпуска модулей (а это более 5 лет) возвратов по гарантии были считанные единицы. Поэтому степень важности проблемы непонятна, т.к. процент брака очень невысокий получается, сотые доли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 09:48   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Да я б хоть прям сейчас. Но отправка не от меня зависит.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 08:14   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ещё один На этот раз DI4, модуль отработал около месяца.
Снабженцы обещают на днях отослать все неисправные в ремонт.
У меня опять на объекте вход сгорел. DI3. Проработал полгода. Пересадили на DI1 - на следующий день сгорел и он. Самое интересное - на DI0 и DI2 висит та же фаза, подключенная таким же образом - они не сгорают.... Подумаем сможем ли отправить этот модуль в ремонт...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 11:28   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня опять на объекте вход сгорел. DI3. Проработал полгода. Пересадили на DI1 - на следующий день сгорел и он. Самое интересное - на DI0 и DI2 висит та же фаза, подключенная таким же образом - они не сгорают.... Подумаем сможем ли отправить этот модуль в ремонт...
Отправлял этот модуль к вам в ремонт. Сегодня он пришел мне с ремонта, указана причина - "Дефект монтажа", который привел к выходу из строя модуля от вибрации и перепадов температур. Ремонт - замена всех конденсаторов.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 12:28   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Отправлял этот модуль к вам в ремонт. Сегодня он пришел мне с ремонта, указана причина - "Дефект монтажа", который привел к выходу из строя модуля от вибрации и перепадов температур. Ремонт - замена всех конденсаторов.
Похоже, механическое повреждение конденсатора под мелкоскопом увидели.

Дефект монтажа модуля или дефект монтажа конденсаторов, кстати?)) Т.е., кто виноват по заключению?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 12:39   #29
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже, механическое повреждение конденсатора под мелкоскопом увидели.

Дефект монтажа модуля или дефект монтажа конденсаторов, кстати?)) Т.е., кто виноват по заключению?
Кто виноват - Производство (дефект монтажа)
Причина поломки - Нарушение технологии монтажа компонентов. Следствие - выход из строя компонентов из-за перепадов температур, вибрации.

Надо дополнить еще, что вибрации там 100% не было (шкаф висит на стене в ИТП... откуда она там). А вот высокая температура могла быть. Градусов до +40...
Еще один момент - отправили нам модуль обратно за счет Сегнетикса... обычно, даже если виновато производство, просят оплатить доставку...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 12:55   #30
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR 810

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
или дефект монтажа конденсаторов, кстати?))
Арсений, а вы вообще видели как те конденсаторы в 810 установлены?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024