Старый 06.04.2011, 16:12   #31
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN
Это я читал. И это тоже http://www.aircon.ru/forum/index.php...D=17&TID=36854 Потому и спросил.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 17:00   #32
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Вчера подбирал замену вышедшему из строя уникальному блоку с PWM-выходом и задумался, может записать в хотелки пользователей возможность ШИМа у симистора Пикселя?
Ну хотя бы с периодом в полсекунды с точностью задания 2% и коммутацией полных полуволн фазы.
Имхо, самое сложное будет прикрутить к АТмеге датчик перехода фазы через ноль. Программно в ядре сделать ШИМ гораздо проще.
На симисторах можно (следует) делать только плавный пуск. Регулировать частоту следует только частотными преобразователями. Причем с ростом мощности двигателя, обязательность этого требования усиливается. Все подробные разьяснения содержатся в толстых книгах по теории электропривода. В двух словах объяснить нереально.
Шимом можно управлять мощностью активной нагрузки, но также нежелательно, а лучше ступенями.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 19:40   #33
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от ujin
На симисторах можно (следует) делать только плавный пуск. Регулировать частоту следует только частотными преобразователями...
Можно и плавный пуск делать. Но управление углом открытия тиристоров потребует от контроллера гораздо больше ресурсов, чем пропуск полуволн без жесткой синхронизации к моменту перехода фазы через ноль. К тому же для этого придется использовать другой тиристор.
Регулировать частоту движков с большим коэффициентом скольжения, которые используются в вентиляторах, например, можно и напряжением. Поэтому преобразователь частоты, тем более на небольшую мощность, будет явно избыточным.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 23:53   #34
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Но и ПЛК этим нагружать думаю не стоит. Не всем требуется управлять маломощными вентиляторами, а ресурсы отнимутся у всех.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 16:25   #35
Porada
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Киев
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

На тему SSR выходов. Возможно, когда-то функционал Пикселя будет пересматриваться. Как вам универсальный вариант выхода "твердотельным реле": http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...28&group=31501
Коммутирует равно как постоянный, так и переменный ток напряжением до 250В (в выходном каскаде встречно-паралельно включенные МОП-транзисторы "BOSFET"). Правда, нагрузочная способность всего 0,19А.
Porada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:12   #36
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как правильно уже замечали - нагрузка на симистор маловата, вот его и "расколбасило". Нужно нагрузку на симистор увеличить до нескольких мА любым способом: резистором, лампочкой...
А можно чуть точнее? Несколько мА - это сколько?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:31   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А можно чуть точнее? Несколько мА - это сколько?
Абсолютно точно на это укажет страница 41 Руководства по эксплуатации на Пиксель.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 14:41   #38
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Абсолютно точно на это укажет страница 41 Руководства по эксплуатации на Пиксель.
Для MR061 значения те же?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 15:00   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Для MR061 значения те же?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:46   #40
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Не знаю после каких косяков (может даже после грозы) вобщемя странная работа симисторного выхода dou2. Через первый контакт релейного входа dou1 подается напряжение, с общего входа снимается нагрузка и через него с симисторного выхода на промежуточное реле. Так вот при включении симистора (по показаниям индикатора) появляется кратковременно напряжение и пропадает. Реле не срабатывает.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:54   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Не знаю после каких косяков (может даже после грозы) вобщемя странная работа симисторного выхода dou2. Через первый контакт релейного входа dou1 подается напряжение, с общего входа снимается нагрузка и через него с симисторного выхода на промежуточное реле. Так вот при включении симистора (по показаниям индикатора) появляется кратковременно напряжение и пропадает. Реле не срабатывает.
Подключите параллельно катушке реле лампочку ватт на 40-60 и проверьте ещё раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 17:56   #42
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подключите параллельно катушке реле лампочку ватт на 40-60 и проверьте ещё раз.
Не помогло....

возможно оптопара ибо симистор сработал

глубже в понедельник
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024