Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.07.2008, 15:00   #1
Abysmo
Member
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вопрос по симистору

Купил я значит Pixel, подключил твердотельное реле через симистор, подал питание и понял что реле все время включено при запертом симисторе. Замерил напряжение на нем китайским мультиметром - ~36В (питание реле - ~220В). Скажите - так и должно быть или это дефект симистора? По паспорту твердотельное реле срабатывает при напряжении выше ~35В Теперь сижу и не знаю что делать
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 18:31   #2
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Можно попробовать дополнительно зашунтировать вход реле резистором. С симисторами были какие-то тонкости с утечками или приоткрыванием при малых нагрузках, сейчас точно не скажу.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 13:26   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

я брал твердотелки с аналоговым управлением 3..36В. одну твердотелку аналоговый выход пихселя тянет. на две - лепил сверху транзистор по ОЭ и на питание +24В.
сначала тож хотел встроенным триаком её щелкать, потом подумал и не рискнул.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 14:39   #4
Abysmo
Member
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Заменить твердотелку нет возможности - она прикручена вместе с радиатором прямо к калориферу, калорифер на высоте 5 метров от пола, все зашито фальш-потолком. От твердотелки к щиту проложены провода управления и питания. Что можно сделать?
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 14:50   #5
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от Abysmo
Заменить твердотелку нет возможности - она прикручена вместе с радиатором прямо к калориферу, калорифер на высоте 5 метров от пола, все зашито фальш-потолком. От твердотелки к щиту проложены провода управления и питания. Что можно сделать?
похоже надо ждать модули расширения.
Вопрос когда они появятся в продаже?
или прикрутить по модбас типа МДВВ (Овен), хотя тогда дешевле перейти на SMH.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 19:31   #6
AlexG
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

просто подключить параллельно цепи управления твердотелки дополнительную нагрузку, для проверки даже лампочка сойдет.
AlexG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2008, 21:23   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от Abysmo
Заменить твердотелку нет возможности - она прикручена вместе с радиатором прямо к калориферу, калорифер на высоте 5 метров от пола, все зашито фальш-потолком. От твердотелки к щиту проложены провода управления и питания. Что можно сделать?
самое простое - взять оптрон с полевиками по выходу. хотя могабыть поможет снаббер или резистор килоОм в двадцать-тридцать...сто в параллель входу упрямой твердотёлки.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 16:12   #8
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от LordN
я брал твердотелки с аналоговым управлением 3..36В. одну твердотелку аналоговый выход пихселя тянет. на две - лепил сверху транзистор по ОЭ и на питание +24В.
сначала тож хотел встроенным триаком её щелкать, потом подумал и не рискнул.
на две в смысле. на один аналоговый выход 2 твердотелки?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 16:19   #9
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

и еще вопросик какие твердотелки использовали?
тоже предстоит на пиксель вешать.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 13:46   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

а без разницы. у пихселя суммарный ток по АО ограничен 6мА.
твердотелки - кетайские, космо, ksd на 25 и 40Ампер


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 10:48   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Как правильно уже замечали - нагрузка на симистор маловата, вот его и "расколбасило". Нужно нагрузку на симистор увеличить до нескольких мА любым способом: резистором, лампочкой...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 17:31   #12
Алекс
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Симистор Pixel

Здравствуйте. Может кто нибудь ответить на такой вопрос - имеет ли симиторный выход Pixel опторазвязку?
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 17:43   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Да, имеет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 13:34   #14
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Аналогичный случай был на днях с коммутацией контактора с катушкой 220В. Он включался но не отключался. Поставил резюк на 27кОм, стало работать, но резюк грелся сильно. В связи с отсутствиемп од рукой каких-либо мощных резисторов вышел из положения перекоммутировав это выход на управление соленоидом а контактор повесил на релейный. В общем проблема есть, запасайтесь резисторами.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 10:47   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Понятно, я передал информацию инженерам, надеюсь в ближайшее время разберутся, откуда у этой проблемы ноги растут...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 11:54   #16
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

- Стала доступна модификация контроллера с оптореле вместо симистора. Она имеет номер: ХХ13-ХХ-Х

в новой инструкции пикселя ненашел ничего про это.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 17:25   #17
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

хотел заказать, а их есчо НЕТ!
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 19:34   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по симистору

Цитата:
Сообщение от mich_vk
Аналогичный случай был на днях с коммутацией контактора с катушкой 220В. Он включался но не отключался. Поставил резюк на 27кОм, стало работать, но резюк грелся сильно. В связи с отсутствиемп од рукой каких-либо мощных резисторов вышел из положения перекоммутировав это выход на управление соленоидом а контактор повесил на релейный. В общем проблема есть, запасайтесь резисторами.
снаббер должон помочь горю. толька посчитайте чтоб ток через кондёр был порядка 5..10мА.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 18:24   #19
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Цитата:
Сообщение от alex
хотел заказать, а их есчо НЕТ!
Когда ждать появление?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:37   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Мне пообещали в этом месяце


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 14:41   #21
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию ШИМ симистора Pixel

Вчера подбирал замену вышедшему из строя уникальному блоку с PWM-выходом и задумался, может записать в хотелки пользователей возможность ШИМа у симистора Пикселя?
Ну хотя бы с периодом в полсекунды с точностью задания 2% и коммутацией полных полуволн фазы.
Имхо, самое сложное будет прикрутить к АТмеге датчик перехода фазы через ноль. Программно в ядре сделать ШИМ гораздо проще.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 19:52   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
возможность ШИМа у симистора Пикселя?
Ну хотя бы с периодом в полсекунды с точностью задания 2% и коммутацией полных полуволн фазы.
анах?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 23:09   #23
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN
анах?
Регулировать скорость вентиляторов чиллера.
Можно,конечно, какой-нибудь диммер с входом 0-10В приколхозить, но я ничего подходящего в промышленном исполнении не нашел...


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 00:57   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Регулировать скорость вентиляторов чиллера.
Можно,конечно, какой-нибудь диммер с входом 0-10В приколхозить, но я ничего подходящего в промышленном исполнении не нашел...
из самопала - лиссант, спинбрейн.
частотники щас стоют невеликих денег.
то чего вам хочется называется не шим, а фим. да и оно не поможет т.к. триак дохлый и ему нужен "брат" сверьху.

кроме того есть твердотелки 4-20мА -> фим


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 11:20   #25
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN
из самопала - лиссант, спинбрейн.
Самопал не нужен. У нас крупный завод, а не шаражка
Цитата:
Сообщение от LordN
частотники щас стоют невеликих денег.
Но тем не менее частотник вряд ли купят. Да и ставить его на крыше некуда, а тянуть вниз слишком далеко.
Цитата:
Сообщение от LordN
то чего вам хочется называется не шим, а фим.
Неее, я писал про датчик перехода фазы через ноль для подсчета количества полуволн, а не для ловли альфа = 0. Так что все-таки ШИМ, а не ФИМ.
Цитата:
Сообщение от LordN
кроме того есть твердотелки 4-20мА -> фим
ОК, спасибо. Поищу в этом направлении...


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 11:58   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Самопал не нужен. У нас крупный завод, а не шаражка
ну те самопальщики тож щитают себя крупными заводами
Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Но тем не менее частотник вряд ли купят. Да и ставить его на крыше некуда, а тянуть вниз слишком далеко.
как анекдоте "солидная фирма возьмет в аренду дырокол" шучу
Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Неее, я писал про датчик перехода фазы через ноль для подсчета количества полуволн, а не для ловли альфа = 0. Так что все-таки ШИМ, а не ФИМ.
не понимаю смысла. брезенхейм штоли?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 12:08   #27
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

LordN, а Вы, случайно, со спинбрейновскими регуляторами (SB0031) не работали? Хотелось бы Ваше мнение о них узнать.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 06.04.2011 в 12:27
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 13:18   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Цитата:
Сообщение от New
LordN, а Вы, случайно, со спинбрейновскими регуляторами (SB0031) не работали? Хотелось бы Ваше мнение о них узнать.
не работал. мнения нету.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 15:53   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Симистор Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN
не работал. мнения нету.
p.s. http://forum.abok.ru/index.php?showt...0&#entry634462


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 16:07   #30
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ШИМ симистора Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN
брезенхейм штоли?
Ну не обязательно Брезенхем, можно и простой ШИМ.
Хотя Брезенхем лучше. Помню, в отрочестве баловался с К155ИЕ8


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024