у меня недавно был случай.
Контроллер не реагирует на кнопки и сигнал переключателя пуск. Включается и выключается общим питанием. при этом весь алгоритм запуска выполняется правильно и дальше нормально работает.
Дефект устранился после вытаскивания батарейки.

Контроллер 1214-02-0 , поставка недавняя

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:46
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 15:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Контроллер 1214-02-0 , поставка недавняя
Провели расследование и увидели проблему.

Заключается она в том, что данный баг может появиться раз в 5 дней с вероятностью 1/100 при условии, что контроллер работает круглосуточно.

Меры принимаем. Баг взял своё начало с апреля этого года в связи с заменой некоторой комплектухи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:46
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 15:28   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Провели расследование и увидели проблему.

Заключается она в том, что данный баг может появиться раз в 27.7 часов с вероятностью 1/100 при условии, что контроллер работает круглосуточно.

Меры принимаем. Баг взял своё начало с апреля этого года в связи с заменой некоторой комплектухи.
Дефект можно устранить самостоятельно, если появится вновь ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Дефект можно устранить самостоятельно, если появится вновь ?
Только выключение питания раз в 5 дней, если дефект не проявился или выключение со снятием батарейки, если проявился.

Лечиться баг будет перепрошивкой супервизора на прошивку, которую мы уже начали сегодня испытывать.

Нужен программатор.

PS. Это актуально не для всех контроллеров, только для части их. Насколько большой - непонятно. Но не очень большой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:46
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 07:43   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Провели расследование и увидели проблему.

Баг взял своё начало с апреля этого года в связи с заменой некоторой комплектухи.
А когда вы уже закончите менять комплектуху? Опыт показывает, что это часто дает неагтивные последствия. И от них, кстати говоря, страдает не Сегнетикс, а его рядовые покупатели. Это мы вынуждены ездить на объект, разбираться в неполадках, выяснять причину, менять за свой счет контроллеры, отправлять (опять же за свой счет) их в ремонт.... в конце-концов это мы вынуждены оправдываться перед заказчиком за касяки в вашей продукции.
ЗЫ Я уже говорил - на одном объекте я поменял 100% пикселей из-за глюков супервизора (около 15-20 штук, точно уже не помню). А часть контроллеров на этом объекте я менял 2! раза. (первый раз из-за глюков с памятью, а второй раз из-за супервизора питания). На этом объекте заказчик, когда я впоследний раз привез ему шкафы на пикселях, сказал мне (почти дословно) "На чем шкафы? Опять на пикселях? Как они меня "зае...ли"" И опять я вынужден оправдываться. Говорить что это были временные проблемы и что ваша продукция хорошая, и что проблем не будет, а если будут то мы их быстро устраним.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 12:47
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 12:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы непонятно какого контроллера

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А когда вы уже закончите менять комплектуху?
Мы закончим делать это ровно тогда, когда поставщики перестанут гнать постоянный брак на наш рынок или не будут прекращать выпуск отдельных деталей без предупреждения.

Даже крупные американские конторы нет-нет, да и лоханутся со своими изделиями. Не говоря уже о китайских и европейских.

Мы однажды остановили выпуск SMH2010 на полтора месяца из-за того, что из 5-тысячной партии процессоров Atmel рабочими оказались дай бог, чтобы каждый сотый.

А дисплеи и связанная с ними морока... Мы уже перебрали десяток изготовителей. Причём самые крупные и давно существующие на рынке гонят самое большое количество брака.

В итоге да. Страдают все. И мы и вы и ваши клиенты...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 12:58   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Похоже качественные детали до РФ не доходят.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 14:12   #8
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Контроллер не реагирует на кнопки и сигнал переключателя пуск.
Контроллер 1214-02-0 , поставка недавняя
+1 после недели работы.
Pixel 2511-02-0 s/n 295964
Pixel 2511-02-0 s/n 298233
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 11:52   #9
PiterG
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Наличие дефекта не зависит от типа используемого источника питания для контроллера(AC или DC)?
PiterG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 12:15   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от PiterG Посмотреть сообщение
Наличие дефекта не зависит от типа используемого источника питания для контроллера(AC или DC)?
Нет, не влияет.

Единственное влияние на дефект оказывает состав системы: количество модулей расширения и интенсивность работы в диспетчеризации.

Чем больше нагрузка на контроллер, тем ниже вероятность проявления проблемы. В новости написано о 5% - это относится к практически пустому контроллеру. При максимальной загрузке он и год может отработать безо всяких эксцессов.

С этим всем, собственно, и связана была трудность обнаружения проблемы. Мало того, что процесс вероятностный, так ещё и периодический и сильно зависит от программы и модулей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:12   #11
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мало того, что процесс вероятностный, так ещё и периодический и сильно зависит от программы и модулей.
Так может принудительно загружать работой контроллер? Вставить в программу какую-нибудь процедуру, которая ни на что, кроме загрузки ядра влиять не будет?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 10:01   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Так может принудительно загружать работой контроллер? Вставить в программу какую-нибудь процедуру, которая ни на что, кроме загрузки ядра влиять не будет?
Стопроцентное решение есть, но для него нужно перепрограммировать сам супервизор, что возможно только с использованием специального программатора.

Чуть позже я размещу инструкцию и прошивку в новости.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 07:40   #13
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Чуть позже я размещу инструкцию и прошивку в новости.
Чуть позже - это когда?
Не хотелось бы торопить, но хотелось бы побыстрее разрулить ситуацию, потому что на объектах, то тут, то там начинает вылазить эта фигня и все это очень напрягает. Звонить по каждому случаю, чтобы "менеджер предложил наилучшее решение" - не улыбается, потому что случаев уже не два и не три.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 12:34   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Чуть позже - это когда?
Не хотелось бы торопить, но хотелось бы побыстрее разрулить ситуацию, потому что на объектах, то тут, то там начинает вылазить эта фигня и все это очень напрягает. Звонить по каждому случаю, чтобы "менеджер предложил наилучшее решение" - не улыбается, потому что случаев уже не два и не три.
Готово: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2011


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.11.2014 в 12:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 12:19   #15
YuryVas
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это временное решение, которое позволит вам иметь рабочий контроллер "здесь и сейчас" до исправления в нём дефекта.
Арсений, Вы дали решение по перепрошивке супервизора. Тогда вопросы:
1. какой программатор нужно использовать?

2. Если не сможем сами, сегнетикс сделает?
YuryVas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 12:26   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от YuryVas Посмотреть сообщение
Арсений, Вы дали решение по перепрошивке супервизора. Тогда вопросы:
1. какой программатор нужно использовать?
Одним письмом выше целая статья на эту тему


Цитата:
Сообщение от YuryVas Посмотреть сообщение
2. Если не сможем сами, сегнетикс сделает?
Мы уже делаем, инженерные образцы готовы, идут испытания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 20:17   #17
jagabar
Новичок
 
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Может кому пригодится...
Программатор XELTEK SuperPro 500P. Супервизор прошился только после снятия платы процессора с нижней платы.
jagabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 08:35   #18
YuryVas
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Одним письмом выше целая статья на эту тему




Мы уже делаем, инженерные образцы готовы, идут испытания.
Арсений, я спрашивал о другом. Мы не электронщики,а в статье об этом не слова.

1. Тип программатора, который можно использовать для загрузки супервизора, желательно наиболее доступный. Уж переходник как-нибудь сваяем.

2. Можно вам отправить контроллер, чтобы вы проделали эту работу. Гарантия все-таки.
YuryVas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 11:44   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от YuryVas Посмотреть сообщение
1. Тип программатора, который можно использовать для загрузки супервизора, желательно наиболее доступный. Уж переходник как-нибудь сваяем.
http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1321257 - драйверы есть только под WinXP!



Цитата:
Сообщение от YuryVas Посмотреть сообщение
2. Можно вам отправить контроллер, чтобы вы проделали эту работу. Гарантия все-таки.
Естественно!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 12:17   #20
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от YuryVas Посмотреть сообщение
2. Можно вам отправить контроллер, чтобы вы проделали эту работу. Гарантия все-таки.
Свяжитесь с отделом продаж sales ~ segnetics.com, мы свою ТК закажем, чтобы сделала у Вас забор.

это будет быстрее.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 00:29   #21
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Ну вот не минула и меня чаша сия. 1211-02-0 S/N298970 решил начать игнорировать кнопки. Помогла инструкция, спасибо разработчикам за поддержку. Для статистики: перепрошил клоном MK II. Все прошло без запинок, даже скучно. С ресетом ничего не изобретал, программатор справился штатным выходом. Если кому потребуется в Ярославле сделать тоже самое, помогу безвозмездно.
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:04   #22
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

[QUOTE=Arsie;22164]http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1321257 - драйверы есть только под WinXP!

На этот программатор нужен переходник? Еще вопрос: дефект уже устранили?
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 13:18   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

[QUOTE=desperado2508;25114]
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1321257 - драйверы есть только под WinXP!

На этот программатор нужен переходник? Еще вопрос: дефект уже устранили?
Дефект устранён ещё с момента, как я написал о лечении. Не думаете же вы всерьёз, что мы до сих пор выпускаем неисправленные контроллеры?

Под этот программатор я не знаю, нужен или нет "переходник". Что бы это не значило в вашей фразе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 20:56   #24
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

[QUOTE=desperado2508;25114]
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://masterkit.ru/shop/laboratory/...mators/1321257 - драйверы есть только под WinXP!

На этот программатор нужен переходник? Еще вопрос: дефект уже устранили?
Данный программатор работает только на WinXP виртуалка не катит, проверено лично, если комплект как на ссылке то не нужен ни какой переходник, главное правильно подключить.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 00:17   #25
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
На этот программатор нужен переходник? Еще вопрос: дефект уже устранили?
На sales ~segnetics.com пришлите
- город
- адрес
- имя
- телефон

Вышлем бесплатно rpgs программатор
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 11:09   #26
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Дефект устранён ещё с момента, как я написал о лечении. Не думаете же вы всерьёз, что мы до сих пор выпускаем неисправленные контроллеры?

вот это уже успокаивает, т.к. достало уже ездить в другие города и сбрасывать их, заказчик уже косо смотрит на нас.
Под этот программатор я не знаю, нужен или нет "переходник". Что бы это не значило в вашей фразе.[/QUOTE]
У Мастер-кита фишка для подсоединения 10пиновая, а в контроллере - 6-ти. И у программатора нет в фишке контакта питания 5В. Поэтому и вопрос такой....
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:45   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
У Мастер-кита фишка для подсоединения 10пиновая, а в контроллере - 6-ти. И у программатора нет в фишке контакта питания 5В. Поэтому и вопрос такой....
Для этого цоколёвка и приведена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 09:56   #28
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение

Дефект устранён ещё с момента, как я написал о лечении. Не думаете же вы всерьёз, что мы до сих пор выпускаем неисправленные контроллеры?

Под этот программатор я не знаю, нужен или нет "переходник". Что бы это не значило в вашей фразе.
Воооот, правильно вы говорите. А как теперь узнать у меня контроллер, который я купил на складе "третьей" компании (не напрямую у вас), с данным дефектом или нет? По серийному номеру можно? Или как узнать?
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 11:04   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
Воооот, правильно вы говорите. А как теперь узнать у меня контроллер, который я купил на складе "третьей" компании (не напрямую у вас), с данным дефектом или нет? По серийному номеру можно? Или как узнать?
Звонок менеджеру и выяснение даты продажи по серийнику.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 07:03   #30
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перестали работать кнопки и входы Pixel

А Fuse Bits какие выставлять?
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024