Старый 08.02.2024, 16:29   #31
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кроме запуска ПЧ включаются какие-либо релюхи/контакторы? Привод(ы) шевелиться начинают?
Показания датчика температуры уменьшаются на 10 градусов после пуска частотныхпреобразователей. Жалюзи при этом уже открыты, насосы двух калориферов запущены от пускателя всегда в режиме "зима". Электропривод клапана калорифера тоже уже открылся. Т.е. по сути резкое изменение показаний датчика происходит при включении четырех частотных преобразователей (два приточных и два вытяжных). Больше кроме этого ничего не пускается, уже все что нужно запущено. Запуск осуществляется "сухими контактами" от реле (реле управаляются с релейных выходов сторонних модулей расширения, ПЧ запитан от автомата постоянно, пускателем цепи никакие не разрываются). Аналоговые сигналы задание % вращения двигателей подаются от аналоговых выходов сторонних модулей. На MC02 висит регулирующий клапан водяного калорифера 1 ступени и клапан водяного охладителя.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добавлено через 26 секунд




В одной точке?
"По чесноку" сейчас две точки где минус питания подключен к аналоговой земле. В понедельник поеду на объект для эксперимента оставлю только одну точку.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2024, 18:27   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
По сути в моей схеме реализовано тоже самое что и по ссылке.
Я бы Вашу схему назвал примером того как делать не стоит. Лев абсолютно правильно сказал как надо. Но Вы не видите разницы.
Цитата:
Аналоговые сигналы задание % вращения двигателей подаются от аналоговых выходов сторонних модулей.
Которые похоже запитаны от того же блока питания что и контроллер...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 07:35   #33
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я бы Вашу схему назвал примером того как делать не стоит. Лев абсолютно правильно сказал как надо. Но Вы не видите разницы.
Вы про вторую перемычку на AGND от блока питания? Я же не упорствую - попробую ее убрать.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Которые похоже запитаны от того же блока питания что и контроллер...
Конечно от того же блока питания. Тут я тоже не упорствую, попробую отцепить питание модулей и подключить питание от второго блока питания.
Для чего я создал тему и спрашиваю тут. Да, возможно где-то я использовал не очень хорошие технические решения. Но дело же не в том, чтобы доказывать что я все сделал правильно, а в том, чтобы исправить эти решения и в будущем не повторять подобных ошибок.

Меня еще смущает один момент. В схемах от производителя датчика указаны резисторы. Номиналы их не указаны. Вернее можно найти номинал резистора для модулей того же производителя. Так вот не очень понятно - нужны ли эти резисторы при подключении к модулю МС? (без них датчик, подключенный рядом с установкой показывает верное значение температуры и не изменяется при пуске ПЧ, а установленный за 50 метров от шкафа при пуске ПЧ понижает показания на 2 градуса и 3 % падают показания датчика влажности (писал ранее).

Последний раз редактировалось Max2114, 09.02.2024 в 08:04
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 09:19   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вы про вторую перемычку на AGND от блока питания? Я же не упорствую - попробую ее убрать.

Конечно от того же блока питания. Тут я тоже не упорствую, попробую отцепить питание модулей и подключить питание от второго блока питания.
Для чего я создал тему и спрашиваю тут. Да, возможно где-то я использовал не очень хорошие технические решения. Но дело же не в том, чтобы доказывать что я все сделал правильно, а в том, чтобы исправить эти решения и в будущем не повторять подобных ошибок.

Меня еще смущает один момент. В схемах от производителя датчика указаны резисторы. Номиналы их не указаны. Вернее можно найти номинал резистора для модулей того же производителя. Так вот не очень понятно - нужны ли эти резисторы при подключении к модулю МС? (без них датчик, подключенный рядом с установкой показывает верное значение температуры и не изменяется при пуске ПЧ, а установленный за 50 метров от шкафа при пуске ПЧ понижает показания на 2 градуса и 3 % падают показания датчика влажности (писал ранее).
резисторы нужны для нормальной работы датчиков тока.
например кареловский двухпроводный датчик, да и трех, помойму тоже, я уже тут как-то писал об этом, требует входного сопротивления токового входа не более 100 Ом. если больше - он тупо режет показания.
у МС сопротивление порядка 500 Ом
я вешал 50 Ом и переключал вход на Вольты.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 09:32   #35
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у МС сопротивление порядка 500 Ом
В руководстве на МС, в разделе характеристик входов 4-20 мА написано 220 Ом.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 10:09   #36
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Я на одном объекте тоже столкнулся такой же проблемой, как в последствии оказалась на насосах не была подключена земля, но корпус двигателя был заземлен отдельным проводом.
И как только мы подключили землю от ПЧ к двигателю проблема ушла.
Проверьте подключение земли как частотника так и двигателя.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 10:17   #37
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я на одном объекте тоже столкнулся такой же проблемой, как в последствии оказалась на насосах не была подключена земля, но корпус двигателя был заземлен отдельным проводом.
И как только мы подключили землю от ПЧ к двигателю проблема ушла.
Проверьте подключение земли как частотника так и двигателя.
Земля на частотниках и на двигателях подключена. Но нет системы уравнивания потенциалов. Т.е. на корпуса щитов и приточно-вытяжных систем не дотянута полоса заземления. И не факт что сделают - в проекте на заземление этого нет, соответственно на это денег у заказчика не выделено и делать никто не собирается.
У меня тоже были проблемы при плохом заземлении, которые решились устранением этого. Поэтому я об этом сразу указал.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2024, 21:15   #38
Jeka007
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Земля на частотниках и на двигателях подключена. Но нет системы уравнивания потенциалов. Т.е. на корпуса щитов и приточно-вытяжных систем не дотянута полоса заземления. И не факт что сделают - в проекте на заземление этого нет, соответственно на это денег у заказчика не выделено и делать никто не собирается.
У меня тоже были проблемы при плохом заземлении, которые решились устранением этого. Поэтому я об этом сразу указал.
Проблема в ПЧ. сталкивался на нескольких объектах. Они дают наводку по силовым цепям и даже всплески напряжения по системам связи вплоть до выгарания микросхем связи в контроллерах. Бороться только методом разноса ПЧ со всем питанием, пускателями и проводами и системой управления минимум на 5 метров.
Jeka007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 09:08   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

если пч так сильно срет в питающее, то без фильтров эмс не обойтись.
для маломощных можно пробовать что-то такое
https://www.chipdip.ru/product/dl-10ea


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2024, 20:37   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Хорошо все пишем. Наводки от частотника и т.д Но это все переменка!
Могут быть плавающие сигналя с датчиков. А здесь постоянное смещение по цепям постоянного тока.
И причиной может быть только только наличие паразитного тока в цепи AGND и минуса БП


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 12.02.2024, 22:56   #41
Jeka007
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Хорошо все пишем. Наводки от частотника и т.д Но это все переменка!
Могут быть плавающие сигналя с датчиков. А здесь постоянное смещение по цепям постоянного тока.
И причиной может быть только только наличие паразитного тока в цепи AGND и минуса БП
не факт. У человека разные приборы. и соответственно разные фильтра на входе.
Для любопытства надо взять осцилограф и посмотреть на сигнал. Я в своё время увидел как из цифры по RS связи превратилось в чёр-те чё при включении частотника.
Jeka007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 23:40   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Jeka007 Посмотреть сообщение
Я в своё время увидел как из цифры по RS связи превратилось в чёр-те чё при включении частотника.
Охотно верю. Но это как раз эффект наложения переменки.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2024, 09:17   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

любой частотник - это очень хороший длинноволновый передатчик.

1кВт пч в пересчете на 50 Ом дает порядка 1,5А*1,5А*50Ом~100Вт излучения
понятно, что там не будет сотни, потому что есть какая-никакая синфазность, три фазы, короткий провод, гармоники и т.д. и т.п.
но с десяток-другой уж точно будет
а десяток Ватт на 100МГц уже мелкую лампочку в руке поджигает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 12:44   #44
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Хорошо все пишем. Наводки от частотника и т.д Но это все переменка!
Могут быть плавающие сигналя с датчиков. А здесь постоянное смещение по цепям постоянного тока.
И причиной может быть только только наличие паразитного тока в цепи AGND и минуса БП
Решил проблему. Да, верно поставили диагноз - проблема была в паразитных токах в цепях AGND. Убрал лишний провод минуса питания с AGND и проблема исчезла. Спасибо, на будущее буду иметь в виду. Обычно и так у меня AGND соединяется с минусом питания в одной точке... но тут копи-паст схем внес свою корректировку и получилось две перемычки.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 12:46   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Интересно, а вот сторонний модуль отлично справляется с таким расстоянием...
А начиналось всё с этого


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 17:36   #46
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А начиналось всё с этого
Ну что теперь. Делился наблюдениями. Главное разобраться в проблеме, понять ее причину, и учитывать в будущем.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 17:41   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну что теперь. Делился наблюдениями. Главное разобраться в проблеме, понять ее причину, и учитывать в будущем.
Спасибо, что разобрались, а не как бодрый из соседней темы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 17:55   #48
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спасибо, что разобрались, а не как бодрый из соседней темы
Разве я был замечен за подобным?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 18:00   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способы защиты от наводок на AIN

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Разве я был замечен за подобным?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024