Старый 09.01.2024, 17:00   #1
Георгий
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ремонт TRIM5

Добрый день. В Триме потек С31/С34, отчего плата подгнила, пришлось менять DD8,9. Не загружается, циклический рестарт. Есть boardview или схема на эту плату? Плата PTF.3001-001 rev 4.00. На фото отметил отгнившие места. Также нужен номинал резистора R45, он там же, рядом с КТ34. И куда идет "-" С31?
Был еще один такой же подгнивший Трим, но не так сильно; он ожил после замены DD8,9.
Изображения
Тип файла: jpg StillSnapshot1.jpg (147.0 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg StillSnapshot2.jpg (95.9 Кбайт, 19 просмотров)
Георгий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 19:17   #2
Георгий
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт TRIM5

Какой номинал предохранителя? Не нашел внятной информации по ним. PTC или PPTC в корпусе 1812. Стоят на линиях D+ и D-, выходящих на широкий разъем.
Изображения
Тип файла: jpg StillSnapshot000000.jpg (195.4 Кбайт, 7 просмотров)
Георгий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 11:14   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт TRIM5

Цитата:
Сообщение от Георгий Посмотреть сообщение
Какой номинал предохранителя? Не нашел внятной информации по ним. PTC или PPTC в корпусе 1812. Стоят на линиях D+ и D-, выходящих на широкий разъем.
РЭ на контроллер, сводная табличка. Стр 11, раздел "питание".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 11:43   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт TRIM5

Цитата:
Сообщение от Георгий Посмотреть сообщение
Какой номинал предохранителя? Не нашел внятной информации по ним.
Рискну предположить что это mf-msmf010


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
РЭ на контроллер, сводная табличка. Стр 11, раздел "питание".
Совсем не то. Там самовосстанавливающийся предохранитель в цепях защиты 485-го.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 12:37   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт TRIM5

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Совсем не то. Там самовосстанавливающийся предохранитель в цепях защиты 485-го.
Да, точно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024