|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.01.2024, 10:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
"самудалилась" программа из TRIM
Здравствуйте.
Панель на объекте уже 3 года. Сегодня заказчик прислал фото экрана с надписью "нет файлов проекта". Какие варианты могу быть, кроме нажатой кнопки Reset? Как избежать проблемы в будущем? |
17.01.2024, 10:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: "самудалилась" программа из TRIM
Чтобы понимать, как избежать проблемы в будущем, нужно понимать, что произошло в прошлом.
Добавлено через 1 минуту Сознательные или бессознательные действия персонала (студент с шнурком и лоджиком, либо тыкание в сисменю куда попало). Сбой файловой системы. Если контроллер в сети, то хакерская атака. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.01.2024, 11:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: "самудалилась" программа из TRIM
Просто память подохла и все. У меня как-то на Трим "самоудалились" оба Ethernet интерфейса. Если может подохнуть одна микросхема (две), то почему другая не может?
|
17.01.2024, 11:09 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: "самудалилась" программа из TRIM
Цитата:
Из-за чего мог произойти сбой файловой системы? |
|
17.01.2024, 11:12 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: "самудалилась" программа из TRIM
Цитата:
Я же правильно понимаю, что пароль VNC и пароль рута у вас длиной не менее 25 символов и включает в себя цифры, буквы в обоих регистрах и спецсимволы? Вас нужны фантазии о причинах, основанные на фантазии, что произошло именно это? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2024, 20:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: "самудалилась" программа из TRIM
сброс питания на десяток минут не помогает?
|