По умолчанию Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Я пробовал на объекте соединять частотник по RS485 все получилось работает адекватно вот видео https://www.youtube.com/watch?v=rGU9Os96Eho Пуск/Стоп адрес был 2000h
Подскажите. Пытаюсь связать ЧП VFD 075CP43B-21 и SMH-4 по Modbus. Задать частоту по адресу 2001h получается а вот прочитать статус ЧП по адресу 2101h и значение выходной частоты по адресу 2103h не получается. В вашем примере так же эти переменные не используются. Направьте по правильному пути куда дальше копать?
AmorS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 10:43   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Delta electronics VFD-S

Цитата:
Сообщение от AmorS Посмотреть сообщение
Подскажите. Пытаюсь связать ЧП VFD 075CP43B-21 и SMH-4 по Modbus. Задать частоту по адресу 2001h получается а вот прочитать статус ЧП по адресу 2101h и значение выходной частоты по адресу 2103h не получается. В вашем примере так же эти переменные не используются. Направьте по правильному пути куда дальше копать?
Насколько я помню, (это был просто эксперимент) все адреса я брал из документации, может в вашем адреса отличаются (хотя врятли), попробуйте создать еще переменные и добавить их с другими адресами.
У меня к сожалению сдох винт и все программы и документация утеряны.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 11:16   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите, сил нет написать модель!

Цитата:
Сообщение от AmorS Посмотреть сообщение
Подскажите. Пытаюсь связать ЧП VFD 075CP43B-21 и SMH-4 по Modbus. Задать частоту по адресу 2001h получается а вот прочитать статус ЧП по адресу 2101h и значение выходной частоты по адресу 2103h не получается. В вашем примере так же эти переменные не используются. Направьте по правильному пути куда дальше копать?
Быстрый старт по подключению частотника: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 19:30   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить

Цитата:
Сообщение от AmorS Посмотреть сообщение
Подскажите. Пытаюсь связать ЧП VFD 075CP43B-21 и SMH-4 по Modbus. Задать частоту по адресу 2001h получается а вот прочитать статус ЧП по адресу 2101h и значение выходной частоты по адресу 2103h не получается. В вашем примере так же эти переменные не используются. Направьте по правильному пути куда дальше копать?
Выкладывайте программу, и ссылку на описание частотника или его шильдик
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 20:02   #5
AmorS
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить

Сравнил еще раз карты памяти у себя и в представленном выше примере. Разница была только в периодах опроса. Установил периоды опроса как на картинке и получил все интересующие меня данные. ПЧ видится и отзывается. Из каких соображений происходит выбор того или иного значения периода опроса? Планируется три ПЧ в одной сети с контроллером.
А так вроде все понятно. Продолжаю работу над проектом.
Изображения
Тип файла: jpg карта_ПЧ.jpg (57.6 Кбайт, 301 просмотров)
AmorS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 20:13   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить

Цитата:
Сообщение от AmorS Посмотреть сообщение
Сравнил еще раз карты памяти у себя и в представленном выше примере. Разница была только в периодах опроса. Установил периоды опроса как на картинке и получил все интересующие меня данные. ПЧ видится и отзывается. Из каких соображений происходит выбор того или иного значения периода опроса? Планируется три ПЧ в одной сети с контроллером.
А так вроде все понятно. Продолжаю работу над проектом.
поставьте время равное нулю и замерьте время отклика ПЧ в тиках программы.
постепенно увеличивая частоту опроса найдёте частоту при которой связь станет плохой или вообще пропадет. эту цифру умножьте на 10 или 20 и спите спокойно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 20:21   #7
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить

Цитата:
Сообщение от AmorS Посмотреть сообщение
Сравнил еще раз карты памяти у себя и в представленном выше примере. Разница была только в периодах опроса. Установил периоды опроса как на картинке и получил все интересующие меня данные. ПЧ видится и отзывается. Из каких соображений происходит выбор того или иного значения периода опроса? Планируется три ПЧ в одной сети с контроллером.
А так вроде все понятно. Продолжаю работу над проектом.
Проверьте работу на одном ПЧ на два других сделайте такую же карту они все равно будут разделены по адресам.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 23:05   #8
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какой-то ПЧ Delta VFD, помогите подключить

Цитата:
Сообщение от AmorS Посмотреть сообщение
Сравнил еще раз карты памяти у себя и в представленном выше примере. Разница была только в периодах опроса. Установил периоды опроса как на картинке и получил все интересующие меня данные. ПЧ видится и отзывается. Из каких соображений происходит выбор того или иного значения периода опроса? Планируется три ПЧ в одной сети с контроллером.
А так вроде все понятно. Продолжаю работу над проектом.
Посмотрел скриншот:



"Частота на выходе", "Код ошибки" и "Cлово состояния" переключите с "R/W (out)" на "R (out)".
Эти же параметры только для чтения, иначе, ошибка обмена возникает и лишние запросы.

И не спутайте "R (out)" с "R (in)".

Последний раз редактировалось Gel, 20.08.2018 в 23:18
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024