|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.10.2021, 17:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Загадка
Работала себе вентустановка со стандарным конструкторским проектом. И вдруг сегодня звонят с объекта: всё пропало, ничего не работает. Присылают фото контроллера. Даже не знаю что им ответить.
__________________ RTFM |
06.10.2021, 17:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
Поэтому в резервном хранилище содержится проект, который загружается туда на стенде. Это тестовый проект. Вот вы его сейчас и видите. Если перезагрузка контроллера не решает проблемы, то файловая система основного хранилища разрушена. Сильно или нет - непонятно. Если под рукой есть опытный линуксоид, то он может из терминала запустить поиск и устранение ошибок и, возможно, исходный проект воскреснет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.10.2021, 17:20 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
PS: Выяснилось что месяц назад подобная ситуация уже случалась. Но тогда на экране были только два-три символа, сейчас уже никто не помнит какие. Просто перезагрузили проект и всё заработало. __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 06.10.2021 в 17:34 |
|
06.10.2021, 17:53 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
Цитата:
|
||
06.10.2021, 18:11 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
Беда в том, что эта установка работает на помещения реанимации в больнице. Так что такие сюрпризы не радуют. __________________ RTFM |
|
06.10.2021, 18:31 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
Отформатируйте контроллер, форматирование обойдёт сбойные участки памяти, если они есть. И если проблема не глобальная, то работать будет без проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Ilya J., 06.10.2021 в 18:54 |
|
06.10.2021, 18:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Фото это после сегодняшнего сбоя. После первого сбоя (где-то месяц назад) ни фото, ни точной информации что же там на экране было - нет.
__________________ RTFM |
06.10.2021, 18:44 | #8 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В контроллере IP не поменялся? Сисменю должно быть доступно. Последний раз редактировалось ATS, 06.10.2021 в 19:04 |
|||
07.10.2021, 11:24 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Загадка
Цитата:
Так что это могут быть и шаловливые ручки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|