Post Как использовать макрос расписания ?

Не могу понять, где взять расписание (макрос на него есть?)

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2013 в 14:18
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 11:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: расписание

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
Не могу понять, где взять расписание (макрос на него есть?)
Расписание присутствует в конструкторе.

Т.е. устанавливаете Конструктор, создаёте любой проект с расписанием и сохраняете его оттуда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2013 в 14:18
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 17:02   #3
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расписание

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Создаёте любой проект с расписанием и сохраняете его оттуда.
А отдельно блок расписания работает? Я не могу понять принцип его работы. Назначение входов.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2013 в 14:18
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 17:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: расписание

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
А отдельно блок расписания работает? Я не могу понять принцип его работы. Назначение входов.
Просто заменяете этим макросом макрос расписания из системы меню и всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 15:45   #5
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расписание

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Просто заменяете этим макросом макрос расписания из системы меню и всё.
Взял расписание из конструктора и не могу разобраться, как сделать чтобы уставка по температуре не была ограничена от 15 до 30?
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 15:52   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: расписание

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
Взял расписание из конструктора и не могу разобраться, как сделать чтобы уставка по температуре не была ограничена от 15 до 30?
Перечислите, пожалуйста, названия всех входов макроса расписания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 16:00   #7
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: расписание

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перечислите, пожалуйста, названия всех входов макроса расписания.
Извиняюсь! Залез глубоко!
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:57   #8
Дмитрий80
Новичок
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

А два расписания на одном контроллере можно использовать?
Дмитрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:07   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий80 Посмотреть сообщение
А два расписания на одном контроллере можно использовать?
Можно и десять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 00:09   #10
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Тоже интересует простой макрос с расписанием. Чтоб потом на него СМАРТ наложить.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 10:48   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Тоже интересует простой макрос с расписанием. Чтоб потом на него СМАРТ наложить.
Какой именно вопрос?

На СМАрт расписание накладывается элементарно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 17:58   #12
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой именно вопрос?

На СМАрт расписание накладывается элементарно.
Подскажите как.
Система меню из конструктора для меня представляет на вид страшную вещь, и как использовать от туда один макрос с расписанием к моему меню СМАРТа на это у меня не хватает знаний. ))
(p.s: у меня программа с 2-мя приточками и 4 вытяжками. На каждую установку нужно своё расписание. SMH2Gi)
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 18:34   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Подскажите как.
Система меню из конструктора для меня представляет на вид страшную вещь, и как использовать от туда один макрос с расписанием к моему меню СМАРТа на это у меня не хватает знаний. ))
(p.s: у меня программа с 2-мя приточками и 4 вытяжками. На каждую установку нужно своё расписание. SMH2Gi)
Для начала переедем в ту тему, где об этом стоит говорить.

Создайте, пожалуйста, тему вот здесь и напишите в ней свой вопрос заново.

Тогда мы сможем пообщаться, не замусориая форум и наш диалог легко сможет отыскать кто угодно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 02:17   #14
dude
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

здравствуйте.
подскажите, где именно в конструкторе находится макрос расписания для пуска по времени и дням недели.
по метке его не найти.
нашел макрос расписание на это не тот.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (23.8 Кбайт, 165 просмотров)
dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 06:51   #15
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от dude Посмотреть сообщение
здравствуйте.
подскажите, где именно в конструкторе находится макрос расписания для пуска по времени и дням недели.
по метке его не найти.
нашел макрос расписание на это не тот.
А почему вы считаете, что это не тот?
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 13:16   #16
dude
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
А почему вы считаете, что это не тот?
по внешнему виду он похоже управляет уставками по времени.
внутрь не залезть. описания нет.
dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 13:46   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от dude Посмотреть сообщение
по внешнему виду он похоже управляет уставками по времени.
внутрь не залезть. описания нет.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 15:12   #18
dude
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
спасибо. это все понятно.
но я если хочу использовать макрос не в конструкторе.
описания самого блока в лоджике нет

адрес и № меню должны быть равны для вызова
вход "Таймер" я так понимаю это разрешение на работу блока.
вход ASCII не понятно что делает

выход "Таймер" это видимо как раз управляющий сигнал.
только он срабатывает на минуту позже уставки.
если я выставил например 13-05 ВКЛ то 1 появляется на выходе Таймер ровно в 13-06. с выключением тоже самое.
dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 16:01   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как использовать макрос расписания ?

Цитата:
Сообщение от dude Посмотреть сообщение
спасибо. это все понятно.
но я если хочу использовать макрос не в конструкторе.
описания самого блока в лоджике нет
Если вам нужно использовать часть любой программы в своей программе, то нужно смотреть, как эта часть работает в своём родном окружении.

Я специально обезличил, т.к. это верно не только для расписания и Конструктора, а вообще для всего в нашей жизни. Включая правила дорожного движения в разных странах. И читать инструкцию на машину в этом случае нет никакого смысла

Судя по вашему описанию, в сигналах макроса вы достаточно разобрались, чтобы применить его


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024