Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.06.2019, 14:09   #1
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Логирование при подключении SCADA

Хочется мне защитить переменные на запись в контроллере паролем
Создаю вход переменную на запись пароля ну скажем 11122233
если пароль в настройках и пришедший пароль совпадают то разрешаю прохождение сигнала с входов к элементам меню

Вопрос
1 будет ли работать приложенная схема?
2 как убрать доступ если не знаешь что соединение разорвалось ?
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (34.0 Кбайт, 78 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 14:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Хочется мне защитить переменные на запись в контроллере паролем
Создаю вход переменную на запись пароля ну скажем 11122233
если пароль в настройках и пришедший пароль совпадают то разрешаю прохождение сигнала с входов к элементам меню

Вопрос
1 будет ли работать приложенная схема?
Будет, но очень плохо. Зачем вы выход уставки подключаете к её входу?



Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
2 как убрать доступ если не знаешь что соединение разорвалось ?
Можно вопрос поставить и с другой стороны: как случайно не убрать доступ, если соединение ещё есть?

Нужно знать, есть ли соединение или нет его. Если это невозможно, то авторазлогинивание по тайм-ауту, как банковских клиентах. Тут уже возможны варианты, в зависимости от контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 14:59   #3
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

1 в этой схеме мне не понятно пройдет ли сигнал на запись если не подключать выход так хотя бы в настройку ноль не попадет
если подключить вход напрямую то понятно что по приходу пакета
ядро будет записывать новые данные в переменную но мне нужен разрыв а будет ли оно реагировать также я не уверен

2 на контроллере можно узнать о текущем соединении что то ?
по моему нет . в блоках типа девайс я ничего не нашел
таймаут само сабой но это не дает гарантии что станция отвалилась а злоумышленники не переписывают данные
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 15:25   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
1 в этой схеме мне не понятно пройдет ли сигнал на запись если не подключать выход так хотя бы в настройку ноль не попадет
если подключить вход напрямую то понятно что по приходу пакета
ядро будет записывать новые данные в переменную но мне нужен разрыв а будет ли оно реагировать также я не уверен

2 на контроллере можно узнать о текущем соединении что то ?
по моему нет . в блоках типа девайс я ничего не нашел
таймаут само сабой но это не дает гарантии что станция отвалилась а злоумышленники не переписывают данные
Пока что я порядка в ТЗ не вижу, делать какую-либо программу в такой ситуации нет никакого смысла, как и продумывать какие-то алгоритмы.

Вы условия сначала расскажите, страхов всяких я и сам себе придумать могу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 15:26   #5
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
2 как убрать доступ если не знаешь что соединение разорвалось ?
Например факт соединения можно определить по изменению переменной, которую хотите записать. Если нет изменения переменной, то без разницы есть ли соединение, менять все равно нечего
Факт прерывания соединения - считать что соединение сразу же прерывается. Один раз записал и доступ закрыт.
Есть плохой момент при записи пароля в сетевой вход он там остается до тех пор пока не будет перезаписи извне на этом входе.
Следовательно после записи можно потребовать от клиента сброса пароля в 0 или другое число.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 15:55   #6
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

1 ТЗ защитить запись настроек (управление оборудованием) паролем
Вопрос о том что при вылете программы на компе (отключение света,поломка оборудования...) пароль остается висеть и любая другая программа может изменять все что захочет поскольку модбас протокол открытый

2 По изменению
Придется создавать алгоритм изменения и контролировать его исполнение на контроллере что приведет к росту программы контроллера
плюс к этому вопросы синхронизации
Если этого не сделать то подключится и менять переменную может любая программа
а пароль известен только ограниченному кругу лиц

3 Идеально было бы получить выход из кернела ConectionsStates
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 15:58   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
1 ТЗ защитить запись настроек (управление оборудованием) паролем
Вопрос о том что при вылете программы на компе (отключение света,поломка оборудования...) пароль остается висеть и любая другая программа может изменять все что захочет поскольку модбас протокол открытый

2 По изменению
Придется создавать алгоритм изменения и контролировать его исполнение на контроллере что приведет к росту программы контроллера
плюс к этому вопросы синхронизации

3 Идеально было бы получить выход из кернела ConectionsStates
Можно в скаде создать переменную-счетчик, да можно ее даже не контроллере создать и пропускать через скаду, в контроллере контролировать счет. Если он останавливается, значит разрыв соединения и запрет ввода пароля.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 16:03   #8
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно в скаде создать переменную-счетчик, да можно ее даже не контроллере создать и пропускать через скаду, в контроллере контролировать счет. Если он останавливается, значит разрыв соединения и запрет ввода пароля.
Вы не поняли
Проблема не в контроле соединения как таковом
ну один комп отключился а другой подключился и мотает ваш счетчик
и контроллер пишет все что он скажет
если у вас есть пароль то без него нельзя провести ряд действий
в частности запись и управление
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 16:06   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Соберитесь с мыслями и начните с самого начала.

Что за контроллер?

Что за скада?

Что за сеть, в которой контроллер и скада?

Как администрируется сеть?

Как организован доступ в сеть извне предприятия и изнутри предприятия?

Какова цена неавторизованного доступа для АСУ, реализованной на контроллере?


Это тот минимум, который требуется. Без него всё то, что вы придумаете и сделаете - бесполезная трата времени.


Добавлено через 9 минут

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Проблема не в контроле соединения как таковом
ну один комп отключился а другой подключился и мотает
В вашей идее, показанной в первом сообщении, пароль перехватить гораздо проще, чем имитировать счётчик в идее Ильи.


PS. Тема создана как "Логирование". При чём тут логирование, если вы обсуждаете контроль доступа?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.06.2019 в 16:23
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 16:26   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Вы не поняли
Мы пытаемся понять ждем подробного ТЗ
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 16:42   #11
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

согласен насчет перехвата хотя это потребует времени

остановлюсь на идее что контроллер будет отправлять случайные числа и разбирать ответы тогда время взома будет упираться в сложность алгоритма

но давайте вернемся к картинки
при подключении входа напрямую к уставке значение на входе меняется при приходе пакета а уставка меняется после изменения значения на ее входе правильно?
тогда нули гарантированы в уставках
обьясните механизм работы этой системы пож
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:06   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
согласен насчет перехвата хотя это потребует времени

остановлюсь на идее что контроллер будет отправлять случайные числа и разбирать ответы тогда время взома будет упираться в сложность алгоритма

но давайте вернемся к картинки
при подключении входа напрямую к уставке значение на входе меняется при приходе пакета а уставка меняется после изменения значения на ее входе правильно?
тогда нули гарантированы в уставках
обьясните механизм работы этой системы пож
Контроллер у вас на руках?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:07   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
согласен насчет перехвата хотя это потребует времени

остановлюсь на идее что контроллер будет отправлять случайные числа и разбирать ответы тогда время взома будет упираться в сложность алгоритма

но давайте вернемся к картинки
при подключении входа напрямую к уставке значение на входе меняется при приходе пакета а уставка меняется после изменения значения на ее входе правильно?
тогда нули гарантированы в уставках
обьясните механизм работы этой системы пож
Вы нам для ответа полноту картины расскажите? Вас Арсений попросил написать минимум, который требуется.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:14   #14
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

контроллер 2g и 4 но я ориентируюсь на 2g
да лежит на столе
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:16   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
контроллер 2g и 4 но я ориентируюсь на 2g
Ну так соберите и попробуйте. Ответ я уже дал на этот вопрос: "Будет, но очень плохо". Сами всё и увидите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:26   #16
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

все работает не знаю что вы имели ввиду
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:35   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
все работает не знаю что вы имели ввиду
Тогда зачем был этот вопрос?
Цитата:
1 будет ли работать приложенная схема?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 17:42   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
все работает не знаю что вы имели ввиду
А вы её во всех режимах прогоните, а не только в одном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 14:10   #19
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Хочется мне защитить переменные на запись в контроллере паролем
Создаю вход переменную на запись пароля ну скажем 11122233
если пароль в настройках и пришедший пароль совпадают то разрешаю прохождение сигнала с входов к элементам меню

Вопрос
1 будет ли работать приложенная схема?
2 как убрать доступ если не знаешь что соединение разорвалось ?
А если использовать XOR(16) например , или ещё что , что бы зашифровать народной стороне и расшифровать на другой ?
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 11:12   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
А если использовать XOR(16) например , или ещё что , что бы зашифровать народной стороне и расшифровать на другой ?
Это вопрос или предложение?)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 11:49   #21
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это вопрос или предложение?)
Предложение
Естественно, во избежание проблем, необходимо каким то образом учесть что данные могут придти недостоверные.
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 12:47   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Предложение
Естественно, во избежание проблем, необходимо каким то образом учесть что данные могут придти недостоверные.
Есть такая фраза, давно уже ставшая крылатой: "А был ли мальчик?"

Например, SMH4 может поднять защищённый канал связи и думать о доп. защите просто глупо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 11:27   #23
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: Логирование при подключении SCADA

Мальчик был
Конечно в большинстве случаев заморачиваться с кодировкой передаваемых данных смысла нет поскольку процесс происходит в закрытых сетях
Но рассмотреть можно всякие случаи
В конечном случае можно использовать метод шифрования RSA
2 ключа один на котроллер другой на машину

PS
Вопрос просили рассмотреть. Благо до реализации недошло а то бы пришлось писать блок дешифровки на контроллер
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2019, 18:21   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логирование при подключении SCADA

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Вопрос просили рассмотреть. Благо до реализации недошло а то бы пришлось писать блок дешифровки на контроллер
Так VPN-то чем не устраивает? При желании там шифрование можно влупить ого-го, правда процессор это загрузит процентов на 90. Но и без шифрования придётся подделывать пакеты и ключи авторизации - объект этих трудов со стороны хакеров вообще стоит?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024