|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.11.2017, 17:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Зачем нужен блок 0_10 В до AOUT в проектах Конструктора?
Добрый день, подскажите пожалуйста зачем нужен макрос 0_10 В перед аналоговыми выходами? Внутри макроса просто вход с выходом соединены..
|
21.11.2017, 17:36 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Зачем нужен блок 0_10 В до AOUT в проектах Конструктора?
ИМХО, чтобы без проблем его можно было заменить на 2_10, 10_0 и т.д. Мне вот недавно пришлось делать 0_8, электропривод от SBT при 8 вольтах уже поворачивался полностью.
__________________ RTFM |
21.11.2017, 22:40 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Зачем нужен блок 0_10 В до AOUT в проектах Конструктора?
Цитата:
я так понимаю что его установка конструктором не происходит из-за стремления авторов к маниакальной оптимизации. |
|