Странные ошибки на экране Пиксель (ничего странного)
Здравствуйте.
После продолжительного стояния в дежурном режиме на экране Пикселя появились следующие сообщения см. фото Как можете прокомментировать данную ситуацию. После запуска все работает сбоев не наблюдается, ошибок нет. Переключить питание не пробовал. |
10.01.2018, 20:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Цитата:
Аварии фильтров появляются с задержкой против ложных срабатываний при переходных процессах. Поэтому, я думаю, что этот фильтр у вас уже грязный и на его маностате напутаны НО/НЗ контакты переключателя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.01.2018, 21:23 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Аварии фильтров появляются с задержкой против ложных срабатываний при переходных процессах. Поэтому, я думаю, что этот фильтр у вас уже грязный и на его маностате напутаны НО/НЗ контакты переключателя.[/QUOTE]
Спасибо. Понял от куда растут ноги. Нужно проверить, поскольку многочисленные запуски не вызывали такой ошибки, может провод в обрыве. Но все-таки аварии с номером 23 вроде не существует, поскольку в блоке формирующем код информации только 15 входов Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2018 в 11:05 |
11.01.2018, 00:25 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
А причём тут код информации? Сообщения журнала формируются по сигналу с другого блока и в стандартном варианте их 50.
__________________ RTFM |
11.01.2018, 19:21 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Хорошо, пусть формируется с другого блока. Поскольку при создании программы с использованием СМ конструктора эта ошибка никак не обозначена, то, значит, и не используется. От куда она взялась. На объекте три системы имеющие одинаковую конфигурацию. А авария 23 возникла только на одной.
Последний раз редактировалось Arsie, 21.11.2022 в 17:22 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
11.01.2018, 19:30 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Цитата:
Я же написал первым же ответом: "Похоже кто-то забыл изменить в журнале текст "Авария 23" на текст "G4 приток"". Одно из преимуществ наших контроллеров в целом и SMConstructor в частности, что программы можно дорабатывать. Нужно включить в контроллер "Блек-джек" - пожалуйста. Нужны танцовщицы - пожалуйста. Но это всё доработки, которых изначально в Конструкторах нет. Раз их нет, кто-то сделал программу Конструктором вентиляции и добавил туда фильтр притока грубой очистки. Одну надпись поменял, вторую забыл. Вот и все странности. Ваши вопросы нужно адресовать этому человеку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2018 в 19:46 |
|
11.01.2018, 23:05 | #7 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Цитата:
В журнале же никаких изменений сделано не было, за исключением удаления конкретизации фильтров приток или выт. Фильтры в журнале имеют номера срок 17 и 18. Поэтому мне и не понятно от куда взялась ошибка 23. |
|
12.01.2018, 00:10 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Цитата:
__________________ RTFM |
|
12.01.2018, 19:16 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Да, я не спорю. Но почему именно 23? Как вычислить это событие, его номер. Где формируется номер события при аварии №7
|
12.01.2018, 19:31 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Ну так на скриншоте же всё видно. связь проброшена, с события 23 на аварию 7.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.01.2018, 19:36 | #11 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Цитата:
Вопрос решен. Последний раз редактировалось Goscha, 12.01.2018 в 19:52 |
|
12.01.2018, 20:52 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель (ничего странного)
Я ж специально выделил на скрине связь по которой формируется запись в журнал.
__________________ RTFM |
15.01.2018, 10:51 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 121
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Странные ошибки на экране Пиксель
Я же с самого начала писал, что в журнале текст забыли поменять.