Подскажите, а есть ли отдельный макрос из конструктора
Устр-ВоКал ---> Калорифер v1.42 ---> my PID v7
Когда была 5 версия, он был открыт и его можно было копировать, а сейчас он закрыт (это ладно, право автора), но можно его хотя бы в своих проектах как-то использовать? Т.е. нужен именно сам регулятор
Или хотя бы 6 версию, там серьезный баг исправлен.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2022, 14:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер (t)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Подскажите, а есть ли отдельный макрос из конструктора
Устр-ВоКал ---> Калорифер v1.42 ---> my PID v7
Когда была 5 версия, он был открыт и его можно было копировать, а сейчас он закрыт (это ладно, право автора), но можно его хотя бы в своих проектах как-то использовать? Т.е. нужен именно сам регулятор
Или хотя бы 6 версию, там серьезный баг исправлен.
В версии 5 нет багов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 02:00   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Подскажите, а есть ли отдельный макрос из конструктора
Устр-ВоКал ---> Калорифер v1.42 ---> my PID v7
Не увидел никаких проблем с его сохранением. Вложение 10469


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось Arsie, 24.03.2022 в 10:55
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 07:47   #4
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не увидел никаких проблем с его сохранением. Вложение 10469
Хм, у меня все, что внутри Устр-ВоКал вообще не выделяется, не работает ПКМ. Тупо могу проваливаться по макросам, которые не закрыты, но что-то делать нет.
Объясните, как вытащили?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 10:55   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не увидел никаких проблем с его сохранением. Вложение 10469
ATS, я вам запрещу вкладывать вложения. Человек явно не разобрался в своей проблеме и вы ему реально медвежью услугу оказываете. Примерно как даёте спички ребенку в руки со словами "да какие проблемы, бро!".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 11:49   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ATS, я вам запрещу вкладывать вложения. Человек явно не разобрался в своей проблеме и вы ему реально медвежью услугу оказываете. Примерно как даёте спички ребенку в руки со словами "да какие проблемы, бро!".
Я сохранил макрос последним Лоджиком без какого либо вскрытия. Макрос запаролен автором.

Спички детям давать можно. Иначе найдут сами. Но учить однозначно нужно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 11:53   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я сохранил макрос Лоджиком без какого либо вскрытия. Макрос запаролен автором.
Да дело не в сохранении, а в том, что вы не разобравшись с проблемой человека, его выложили. Не хотите разбираться - не разбирайтесь, абсолютно ваше право. Но не мешайте мне это делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 12:11   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да дело не в сохранении, а в том, что вы не разобравшись с проблемой человека, его выложили.
Я даже не задумывался зачем он понадобился ТС. Лично меня вполне устраивает 5.1


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 12:43   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я даже не задумывался
Вот про это я и говорю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 12:55   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот про это я и говорю.
Акцент неверный - PID он и в Африке PID. Не более чем функциональный блок.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 13:07   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Акцент неверный - PID он и в Африке PID. Не более чем функциональный блок.
v6/v7 выполняют конкретные задачи и могут вызвать конкретные проблемы в определённых случаях.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2022, 23:30   #12
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
v6/v7 выполняют конкретные задачи и могут вызвать конкретные проблемы в определённых случаях.
Интересненько.

А можете подсказать на какой ПИД обратить внимание
если нужно регулировать горячую воду при:
- подготовки через теплообменник
- прямой подмес кипятка в прохладную.

К примеру использовал Ваш
https://forum.segnetics.com/attachme...0&d=1337343601 на теплообменнике с аналоговым двигателем

А вот другой вытащил из конструктора для трех-позиционного клапана, отстроить ПИД на нем у меня не получилось, хотя и клапан и теплообменник тот-же
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 02:56   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Интересненько.

А можете подсказать на какой ПИД обратить внимание
https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34

Теория: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...l_function.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 10:50   #14
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

НЕТ ВОПРОСОВ более

Последний раз редактировалось VVVkub, 25.03.2022 в 11:06
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2022, 10:53   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как получить my PID v7

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
"Как получить команду от регулятора, которая будет согласована с моими визуальными ощущениями на значение обратной связи?"
А какие они у вас, ваши визуальные ощущения? Это первое.

А второе - вы уверены, что ваши ощущения более верны, чем команда от регулятора? Быть может регулятор всё делает правильно и ощущения вас обманывают


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2023, 21:54   #16
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер (t)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В версии 5 нет багов.
Вопрос не в тему... Не знал куда вставить(((
"Фильтр необходимо запускать в работу либо одновременно вместе с регулятором, либо слегка раньше"
А как это организовать? Началом работы регулятора следует считать мгновение начала расхождения задания и фактического значения? Тогда как предугадать этот момент. А если регулятор по сути своей работает всегда, даже когда значение достигло уставки? Похоже я запутался в терминах...
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 00:15   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Секвенсер (t)

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Началом работы регулятора следует считать мгновение начала расхождения задания и фактического значения?
Начало работы регулятора - это снятие с него сигнала сброса. Если этого сигнал нет, то момент начала работы - включение контроллеру питания.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024