Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.09.2021, 09:31   #1
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Модем и SMH4 (решено)

Добрый день. Подскажите, что за авария такая в системном меню в разделе АВАРИИ: Modem not supported. Я, конечно, понимаю, это означает, что модем не поддерживается. Но возникает вопрос. Раньше эта система (контроллер через модем слал смс) - работала, а потом перестала. С какого момента перестала-трудно сказать, но эта авария датирована 01.06.2021. Возможно такое, что SMH4 обновился по сети и после этого перестал поддерживаться модем? На данный момент смс не отправляются.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 10:41   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Какая версия ПО контроллера и SMlogix?

Приложите логи с контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:28   #3
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Встроенное ПО 190701-120156, проект SMLogix 3.30.0252. Фото сервисного журнала аварий во вложении. Логи пока еще не снял. Не могу подключиться к контроллеру по изернет.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20210920_154837.jpg (491.9 Кбайт, 38 просмотров)
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:43   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Софт старый, возможно форматирование исправит ситуацию, но перед этим давайте на логи посмотрим.

Подключиться можно еще и по юсб.

У вас есть исходный проект, загруженный в контроллер?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 14:46   #5
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Да, есть. Я только начинаю осваивать Segnetics. Можете подсказать, как снять логи? И еще вопрос, если писалось в версии 3.30, то и смотреть надо этой версией?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 15:03   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Подключаете флешку, в системном меню - оборудование - диагностика. Для начала скачайте и приложите логи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 13:19   #7
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Флешку контроллер не видит. Вообще странное у него поведение. Когда захожу в системное меню в раздел ИНФОРМАЦИЯ, под пунктом USB, сначала нет ничего, а потом появляется информация о подключенном USB устройстве. Если выйти и зайти снова в этот пункт, то опять сначала нет ничего, потом появляется. Это нормально? При подключенной USB-флэшке в пункте ДИАГНОСТИКА ее нет. Да походу еще и журналы диагностики были отключены. Тогда наверно никаких логов и не будет?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 13:29   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Флешку контроллер не видит. Вообще странное у него поведение. Когда захожу в системное меню в раздел ИНФОРМАЦИЯ, под пунктом USB, сначала нет ничего, а потом появляется информация о подключенном USB устройстве. Если выйти и зайти снова в этот пункт, то опять сначала нет ничего, потом появляется. Это нормально? При подключенной USB-флэшке в пункте ДИАГНОСТИКА ее нет.
Флешку видит, файловую систему не поддерживает.



Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Да походу еще и журналы диагностики были отключены. Тогда наверно никаких логов и не будет?
Не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 14:31   #9
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Флешку видит, файловую систему не поддерживает.
Тогда следуя РЭ должно появиться:
USB-накопитель подключен – надпись появляется,
если внешний накопитель подключен и готов к работе в пункте диагностики, а такого не происходит. Или флэшка должна быть отформатирована каким-то особым образом.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 14:58   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Тогда следуя РЭ должно появиться:
USB-накопитель подключен – надпись появляется,
если внешний накопитель подключен и готов к работе в пункте диагностики, а такого не происходит. Или флэшка должна быть отформатирована каким-то особым образом.
Софт у вас старый, скорее всего ФАТ32, ЕХТ3.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 15:04   #11
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Она и была в FAT32 отформатирована.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 15:13   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Она и была в FAT32 отформатирована.
К сожалению, я уже и не помню, как оно работает в том софте. Возможно без логов и не покажет доступность сохранения. Я не знаю.

Объём флешки у вас какой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 15:16   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Она и была в FAT32 отформатирована.
Какой размер флешки? Отформатируйте в FAT32 или exFAT.

Кнопка сохранить журналы не становится активной?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2021, 15:24   #14
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Объем флэшки 2 Гб. Кнопка активной не становится.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте в FAT32 или exFAT.
Хорошо, отформатирую и проверю все еще раз. Спасибо.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 16:29   #15
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Добрый день. А можете подсказать по такому вопросу. В руководстве написано, что смс работают только с мем переменными. Это всегда так было? Дело в том, что я раньше не сталкивался с сегнетиксом. В контроллер была зашита версия программы старая(3.30). При открытии в актуальной версии лоджика в смконфиг условия для отправки смс пустые. А в самом проекте очень много переменных типа выход, которые логично было бы предположить, играли роль условий. Вот я и предположил, что при переходе на новую версию условия исчезли из-за того, что смс стали работать только с мем переменными. По поводу неотправки смс пока разбираюсь. Обновил ядро, обновил программу, но смс пока не отправляет. В modem info в modemstatus стоит 1 и smsstatus тоже стоит единица. Единственное что меня смущает, что в Balance стоит 0, но смс после обновления ядра отправлялись(т.е. со старой программой), а потом перестали после обновления программы. Но это только предположение.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 16:35   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Был момент, когда отказались от использования modbus-переменных, вроде примерно с переходом 3.30-3.32.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 20:16   #17
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Проект был сделан в версии 3.30. Т.е. если в нем использовались в качестве условий для смс уведомлений не мем переменные, то что будет с условиями если проект сохранить в версии 3.33?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 21:09   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Давайте вместо гаданий разберемся с вашей задачей.

У вас остался исходник проекта, который вы не открывали, не сохраняли и не совершали прочих манипуляций?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 08:30   #19
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Походу, я вас совсем запутал. У нас стоит пульт диспетчеризации с SMH4. К контроллеру подключен модем ICM. Были настроены смс оповещения об авариях. С какого-то момента смс перестали приходить (с какого именно не смогли определить). В авариях в системном меню были сообщения (см. выше). Задача стоит - восстановить работоспособность смс оповещения. Есть исходный файл проекта сделанный в лоджике 3.30. На компьютере установлена версия 3.33. При попытке подключиться к контроллеру вышло сообщение о несовпадении программ. При попытке загрузить программу вышло сообщение о необходимости обновить ядро. После обновления ядра и загрузки программы сначала смс оповещения приходили, потом опять перестали. Просмотр исходной программы в вер. 3.30 и 3.33 показало, что отсутствуют условия для отправки смс. Но ведь как-то они отправлялись? Поэтому и возник вопрос про мем переменные. Возможно когда была актуальна вер. 3.30 и в ней сделана программа - все работало. После обновления лоджика в программе исчезли условия. Вот поэтому я и спросил-такое возможно?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 11:26   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

У вас остался исходник проекта, который вы не открывали, не сохраняли и не совершали прочих манипуляций?

Если нет, прикрепите что есть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 12:28   #21
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем и SMH4

Сегодня проверил одну версию. В проекте заменил переменные типа выход, которые участвовали в условиях отправки смс в предыдущей версии проекта (лоджик вер.3.30) на мем переменные и записал условия отправки смс по ним. И смс стали отправляться.
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024