Здравствуйте уважаемые господа. Есть интересный вопрос для обсуждения. Один заказчик решил сэкономить на щитах управления и предложил мне такой вариант: На один контроллер повесить управление вентиляционной установкой, опрос датчиков от газоанализатора, управление насосами ТП и прочее, прочее (пока входов и выходов хватает).
Есть ли правило по которому один щит управления должен управлять только своим оборудованием, для которого он предназначен? Башкой понимаю - ВЕНТУСТАНОВКА - свой щит управления
НАСОСЫ КОТЕЛЬНОЙ - свой щит управления
И т.д.
Даже если принять во внимание то, что если "накроется" ПЛК то заглохнет всё!
Я прав или нет??
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 22:56   #2
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Конечно прав.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 23:46   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
На один контроллер повесить управление вентиляционной установкой, опрос датчиков от газоанализатора, управление насосами ТП и прочее, прочее (пока входов и выходов хватает).
Это ещё смотря какой контроллер. Был тут у меня один желающий 4 приточки в один 25 пиксель запихать. А что, входов/выходов то хватает
Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Есть ли правило по которому один щит управления должен управлять только своим оборудованием, для которого он предназначен?
Нет, к сожалению.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 10:09   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Очевидно, заказчик хочет сэкономить денег сейчас, чтобы хронически попадать в будущем. Ну или заплатить потом вдвое больше, чтобы переделали как надо.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 11:23   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Один заказчик решил сэкономить на щитах управления и предложил мне такой вариант: На один контроллер повесить управление вентиляционной установкой, опрос датчиков от газоанализатора, управление насосами ТП и прочее, прочее (пока входов и выходов хватает).
Предки нам оставили прекрасную поговорку "Усидеть одной жопой на двух стульях". Принципиально, проблем в реализации этого желания нет. Расчёт ТОЭ должен расставить всё на свои места.

Например, если бы причиной была бы не экономия денег, а стеснённость пространства, то этот вариант вполне был бы обоснован с технической точки зрения. Второй контроллер в ЗИП и нет проблем.

Но у вас экономия на щитах. Экономика должна быть экономной. Даже если зак является поставщиком щитов и не будет касаться эксплуатации и обслуживания, то будет ли экономно платить программисту за совмещение всех этих задач в одном контроллере при наличии бесплатных Конструкторов? Программист за 1-2-3 дня скушает стоимость второго контроллера. Если не за еду работает, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 13:06   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Заказчик это непосредственно хозяин производства. Мысли идут от цены. Своими силами (местные электрики) они собрали щит управляющий приточно-вытяжной системой, принимающий сигнал от шести газоанализаторов (при производстве изоляции используется пропан), управляющий пятью тепловентиляторами VOLCANO, шестью насосами в ТП и аварийными вытяжными вентиляторами. Соответственно щит один, блок питания один, элементная база - программируемые реле от ОВЕН. Для газоанализаторов и аварийных вентиляторов используется тот же ввод.
п.с Это склад готовой продукции (изоляция источает пропан еще несколько дней после своего появления на свет).
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 13:46   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Она не только источает пропан, она потом ещё вот так делает:



__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 18:13   #8
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Заказчик это непосредственно хозяин производства. Мысли идут от цены. Своими силами (местные электрики) они собрали щит управляющий приточно-вытяжной системой, принимающий сигнал от шести газоанализаторов (при производстве изоляции используется пропан), управляющий пятью тепловентиляторами VOLCANO, шестью насосами в ТП и аварийными вытяжными вентиляторами. Соответственно щит один, блок питания один, элементная база - программируемые реле от ОВЕН. Для газоанализаторов и аварийных вентиляторов используется тот же ввод.
п.с Это склад готовой продукции (изоляция источает пропан еще несколько дней после своего появления на свет).
Если хозяин жмот, то вы ему никак не объясните что несколько шкафов лучше. Скупой платит дважды.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 14:35   #9
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

1. Котельная и вентиляция - это независимо работающие системы. Объединять их на общий контроллер точно не стоит (иначе зимой для предусмотренного нормативами периодического обслуживания вентиляции придется останавливать котельную, а летом для подготовки котельной к отопительному сезону - отключать вентиляцию. Что есть бред полнейший).

2. Газоанализаторы и иже с ним являются системами аварийной защиты, и не могут обрабатываться тем же контроллером, который обеспечивает нормальную работу (а вот это требование применительно к опасному производству - типа газовой котельной - точно есть в нормативах. К сожалению, не подскажу каких).

Можно попробовать сослаться именно на эти аргументы: если заказчик не совсем дурак - подумает как сэкономить в других местах...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 21:57   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
1. Котельная и вентиляция - это независимо работающие системы. Объединять их на общий контроллер точно не стоит (иначе зимой для предусмотренного нормативами периодического обслуживания вентиляции придется останавливать котельную, а летом для подготовки котельной к отопительному сезону - отключать вентиляцию. Что есть бред полнейший).

2. Газоанализаторы и иже с ним являются системами аварийной защиты, и не могут обрабатываться тем же контроллером, который обеспечивает нормальную работу (а вот это требование применительно к опасному производству - типа газовой котельной - точно есть в нормативах. К сожалению, не подскажу каких).

Можно попробовать сослаться именно на эти аргументы: если заказчик не совсем дурак - подумает как сэкономить в других местах...
В том то и дело, что дело сделано (подручными заказчика)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 07:59   #11
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
В том то и дело, что дело сделано (подручными заказчика)
Натравить котлонадзор (чтоб за объединение систем безопасности с аварийной защитой вздрючил).
Или забить и забыть.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 08:13   #12
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Если заказчик хочет повесить все на один щит, то надо сказать ему, что несколько контроллеров будет надежнее, а потом сделать как он хочет. Потому что платит он. Только техзадание составить и подписать. А сама по себе задача интересная, как для схемотехника, так и для программиста.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 09:20   #13
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Lightbulb Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Если заказчик хочет повесить все на один щит, то надо сказать ему, что несколько контроллеров будет надежнее, а потом сделать как он хочет. Потому что платит он. Только техзадание составить и подписать. А сама по себе задача интересная, как для схемотехника, так и для программиста.
1. системы безопасности должны быть независимы от систем, обеспечивающих нормальное функционирование. Это - норматив, читай закон. (И - да, незнание закона не освобождает от отсидки. В том числе и проектировщика - для газа аж 40 лет срок давности).
То есть, два контроллера как минимум получается - так как аварийная вентиляция должна быть независима от рабочей...

2. А вот дальше - неправильная постановка задачи ТС. Потому что чуть позже выяснилось, что это ЕДИНЫЙ технологический процесс (подогрев помещения для сушки и влагоудаление из этого помещения), что уже как бы намекает на возможность объединения отопления и вентиляции на один контроллер (если хватит производительности, конечно).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 17:48   #14
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Вчера на окраине Новосибирска сгорело предприятие по производству всякой хрени пластмассовой, тушили очень много людей, поезд подгоняли пожарный, посмотрите может в новостях или на ютубе есть.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 07:54   #15
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Вчера на окраине Новосибирска сгорело предприятие по производству всякой хрени пластмассовой, тушили очень много людей, поезд подгоняли пожарный, посмотрите может в новостях или на ютубе есть.
Как говорил Василий Алибабаевич "Так то бензин, а то - дети".
Так то - пластмасса, а то - ГАЗ.
Сделали и сделали. Много раз по работе приходится сталкиваться с "колхозниками".
p.s. Сейчас нахожусь в Калининграде и запускаю вентиляцию и систему аварийного удаления воздуха из помещений лаборатории по сигналу от газоанализаторов. Проект просто никакой, много несостыковок. Такое впечатление что исполниловку будут рисовать с того что сделаю. Все ругаются на проектировщика. Я его уже проклял. Но четкое разграничение есть: Одна система - один щит, аварийные системы (6 шт) - один щит, ИТП - один щит. Только схемы сделалы на от.....ись.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 10:15   #16
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
незнание закона не освобождает от отсидки. В том числе и проектировщика - для газа аж 40 лет срок давности
Очень прошу указать источник информации.
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 00:48   #17
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от СВМ Посмотреть сообщение
Очень прошу указать источник информации.
Да, очень хотелось бы просветиться и стать в этом вопросе более подкованным.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 06:14   #18
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Даже если принять во внимание то, что если "накроется" ПЛК то заглохнет всё!
Я прав или нет??
Если не вдаваться в подробности и нормативные документы.
Какие последствия если накроется ПЛК - рассмотрены в SIL
1. Один щит автоматики на весь завод - нормальное решение если контроллер резервированный, интерфейс резервированный, система безопасности выполнена на модулях сертифицированных по SIL (желтые обычно) с линиями связи с профилем SafeEthernet и коммутаторами соответствующими. На этих модулях можно организовать защиту загазованности - они работают и без контроллера.
Либо выделить контроль загазованности отдельно - сертифицированные датчики и сертифицированный сигнализатор. При этом может располагаться в этом же шкафу.
Смысла применять несколько шкафов, кроме экономии кабелей нет.
Питание резервированное - лучше аккумуляторами по линии 24 В.
Пожарная сигнализация - также отдельная система со своими сертификатами и пр. От нее сухие контакты на отключение приточек.
И это информация не теоретическая а из практики.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 22:48   #19
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
выделить контроль загазованности отдельно - сертифицированные датчики и сертифицированный сигнализатор. При этом может располагаться в этом же шкафу.
Может, но дальше начинаются всякие "клапан не закрылся" и т.д. и т.п.
Мы (электрики) в свое время нашли красивое решение, которое теперь требуем для всех встроенных котельных (блин, убивать надо законолддателей, которые разрешили делать воду, электрику, автоматику и газоснабжение котельных в разных разделах четырем независимым проектантам. Плюс пожарка - сама по себе, но это хотя бы объяснимо).
Решение простое: тыщу лет назад нарыли документы, что если при концентрации газа 50% НКПВ электрооборудование будет обесточено - его можно делать невзрывозащищенным.
В результате на автомат питающей котельную линии требуем ставить независимые расцепители, а в помещение котельной - датчики загазованности с выходом "сухой контакт" на этот расцепитель. Уставка - 25 или 40% НКПВ (первые продаются на каждом углу).
Аварийное освещение требуем делать взрывозащищенным, а вентилятор дегазации (включающийся при выбивании независимого расцепителя на питающем автомате) - при его наличии - взрывобезопасным.


Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Пожарная сигнализация - также отдельная система со своими сертификатами и пр. От нее сухие контакты на отключение приточек.
А она всегда должна быть независимой, вопросы лишь в способе управления системами вентиляции.
Самая задница в другом: где-то в недрах МЧС водится постановление, согласно которому при расследовании пожаров считается, что необесточенная вентиляция - во время пожара работала. Бред, конечно, для современных систем - но увы. По этой причине, а также для успокоения души - совместно с нашими пож.безопасниками разработали решение: через 10-15 минут после прихода сигнала "пожар" - все щиты вентиляции отрубаются по питанию (кроме подпора и дымоудаления, конечно). 10 минут - достаточно, чтобы перекрыть все клапаны и перевести краны калориферов в безопасное положение. 15 минут - опорное время прибытия пожарных расчетов, которые для тушения с вероятностью 98% потребуют обесточить здание целиком...


Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
И это информация не теоретическая а из практики.
Хорошая практика...
Когда в одной мини-котельной не закрылся газовый клапан безопасности - бабаха не произошло только чудом (жесть: лопнула изолирующая проставка к котлу, датчик честно обесточил клапан - но он не закрылся до конца, до кучи еще вент.решетка обмерзла и не пропускала воздух).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 07:20   #20
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
вентилятор дегазации (включающийся при выбивании независимого расцепителя на питающем автомате) - при его наличии - взрывобезопасным.
Крышные вытяжные вентиляторы все были во взрывозащищенном исполнении. Тема не моя не могу пояснить.
И их уже давно мы не ставили. Вместо них дефлектора
Раньше приточка была на горение + трехкратный воздухообмен.
Далее технологи на каком то этапе нашли решение с боковыми приточными и вытяжными решетками. Вытяжные сверху с легкими качающими жалюзи - пропускают только на выход. Приточные обычные в районе метра от пола. Получается воздухообмен естественный. Воздух на горение приточкой.
В таком варианте не обязательно объединять все в один шкаф. К приточкам от котельного шкафа тянем сигнал (дополнительно) на включение и регулирование кол-ва воздуха на горение - сухой контакт и обыкновенный 4-20 мА.
Сама приточка с антифризом (желательно). Тепла в котельной лишнего всегда в избытке. Приточка может воздух не подогревать.
Эксплуатация их как правило вообще выключает и весь воздух на горение идет через входные решетки.
От мегащита и работ убавляется.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 10:15   #21
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Самая задница в другом: где-то в недрах МЧС водится постановление, согласно которому при расследовании пожаров считается, что необесточенная вентиляция - во время пожара работала. Бред, конечно, для современных систем - но увы. По этой причине, а также для успокоения души - совместно с нашими пож.безопасниками разработали решение: через 10-15 минут после прихода сигнала "пожар" - все щиты вентиляции отрубаются по питанию (кроме подпора и дымоудаления, конечно). 10 минут - достаточно, чтобы перекрыть все клапаны и перевести краны калориферов в безопасное положение. 15 минут - опорное время прибытия пожарных расчетов, которые для тушения с вероятностью 98% потребуют обесточить здание целиком...
Обратил внимание у зарубежных производителей - обесточиваются приточки таки. И не просто так а Safety реле (двойные оранжевые с сертификатом по SIL). Но у них пускатель. Если независимый расцепитель будет видно, что автомат был отключен. Повторно включать только вручную. Возможно есть места, где можно и нужно включать автоматически.
Изображения
Тип файла: jpg Отключение приточек.jpg (46.0 Кбайт, 176 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2019, 11:43   #22
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мега щит управления

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Обратил внимание у зарубежных производителей - обесточиваются приточки таки. И не просто так а Safety реле (двойные оранжевые с сертификатом по SIL)
Повертел в руках одно такое. У него две катушки и выскакивающий флажок.
Если подать питание на обе катушки - реле включится, если обесточить обе - отключится.
Если запитать только одну катушку или наоборот, снять питание с одной при включенном реле (не играет роли какая из двух) - через небольшую задержку реле отключится и выскочит флажок. Чтобы реле могло снова включиться - флажок надо вдавить в корпус вручную.

Возможно, есть и другие варианты - но мне попался именно такой.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024