Добрый день, коллеги. Я в теме недавно и мне достался (см фото) с 4-х летней историей и судя по всему никогда не профилактировавшийся. Для меня не проблема разобрать - пропаять - поставить. Ворос: есть ли внятная схема "горячего" монтажа-демонтажа т.к. пикселек стоит на страже приточки и я очень ограничен во времени (3-4 часа).

Второй вопрос о "треморящем" клапане по возвратке на системе подогрева КЦКП от ВЕЗЫ (Версия V2.5) версия ПО стоит самая первая. Подскажите, чем поймать стабильность в работе.
Изображения
Тип файла: jpg DSC02178.jpg (503.0 Кбайт, 110 просмотров)
AlexZh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 16:58   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Кажется, это перегрев дисплея. Об этом говорит характерное потемнение с правой стороны.
Серийный номер прибора тоже укажите, пожалуйста.

В случае с 12 пикселем не получится просто так взять и заменить контроллер. Я рекомендую вам предварительно сделать 2 вещи:
1. Найти исходники проекта.
2. Достать второй такой же контроллер.

Вы загрузите нужный проект в нужный контроллер, проведёте замену, а этот заберёте на ремонт на время любой продолжительности.

----

Второй вопрос я вообще не понял.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 17:55   #3
AlexZh
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Адрес: Murmansk
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

как бы все было так просто: пять лет назад его поставили, но что-то пошло не так у интегратора и он запаролил все и вся и не оставил никакой более менее внятной технической документации на проект, я уж не говорю о том, что у меня два таких пикселька с подобной же неисправностью. Где у него смотреть серийник пока не знаю. Усиленно изучаю справку SMlogic, кроплю над освоением основ в программах и т.д. Скорее всего безнадега: Веза не ответит, интегратора нет, есть прибор и …. все.
По второму вопросу: треморит в моем понимании ведет себя как нестабильно регулируемый +- 8 - 10 градусов в течение минуты он (клапан с подачи программы) регулирует. как-то так.
AlexZh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 18:10   #4
AlexZh
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Адрес: Murmansk
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

по серийнику - картинка.
Изображения
Тип файла: jpg DSC02205.jpg (503.6 Кбайт, 72 просмотров)
AlexZh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 22:59   #5
AlexZh
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Адрес: Murmansk
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

второй вопрос закрыт
по первому: я так понимаю техдокументация на изделия является тайной великой, а уж программы и того более. закрыт вопрос.
AlexZh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 09:02   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Ну по экрану - всё просто. Обращаетесь в отдел продаж и решаете вопрос о замене экрана. Я точно не знаю, какие там процедуры и можно ли отдельно экран заказать. Это надо конкретно менеджеров спросить.

По документации, если вы про документацию на пиксель - то всё есть в открытом доступе.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 10:43   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
второй вопрос закрыт
по первому: я так понимаю техдокументация на изделия является тайной великой, а уж программы и того более. закрыт вопрос.
Я так понимаю, эта страничка для вас тоже будет новостью

http://segnetics.com/pixel


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 02:09   #8
AlexZh
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Адрес: Murmansk
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Спасибо, коллеги. Пока погружусь в освоение. 73s.
AlexZh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2023, 17:49   #9
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Добрый день коллеги.
Дабы не плодить новые темы решил написать здесь.
Досталась пара Пикселей 2511, у обоих одна проблема с дисплеем - на фото. Я правильно понимаю, что дисплей под замену???
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-02-25 at 18.22.49.jpeg (80.5 Кбайт, 38 просмотров)
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2023, 19:54   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги.
Дабы не плодить новые темы решил написать здесь.
Досталась пара Пикселей 2511, у обоих одна проблема с дисплеем - на фото. Я правильно понимаю, что дисплей под замену???
Похоже что да.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2023, 20:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги.
Дабы не плодить новые темы решил написать здесь.
Досталась пара Пикселей 2511, у обоих одна проблема с дисплеем - на фото. Я правильно понимаю, что дисплей под замену???
Судя по фото, у них проблема с перегревом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 11:57   #12
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Судя по фото, у них проблема с перегревом.
Проверил, не обнаружил перегрева.

Поставил дисплей с рабочего контроллера, индикация корректная.

Похоже все-таки дисплей под замену.
Не подскажете где можно приобрести???
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 12:06   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Проверил, не обнаружил перегрева.
Это следы перегрева. Можно ознакомиться с вашей методикой обнаружения перегрева?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 12:12   #14
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это следы перегрева. Можно ознакомиться с вашей методикой обнаружения перегрева?
Замерил пирометром. Температура 25 - 30 градусов.
Но это все на столе.
Возможно, там где он стоял раньше был нагрев.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 12:17   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Но это все на столе.
vse.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 12:25   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "битые" пиксели на Pixel 1211-02-0

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Похоже все-таки дисплей под замену.
Не подскажете где можно приобрести???
https://segnetics.com/ru/contacts - отдел продаж. Спросить там.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024