Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.10.2017, 19:23   #1
Mikem
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим

День добрый!

Возникла следующая ситуация - есть приточная вент установка в составе:
заслонка->фильтр->водяной калорифер->водяной калорифер->электрический нагреватель->водяной охладитель->вентилятор. Водяные калориферы работают зимой, а электрический всегда. Зимой электрический нагреватель выполняет функцию догрева, если не хватает мощности теплоносителя водяных калориферов.

Проблема в следующем:
в конструкторе стандартно можно выбрать только 2 нагревателя (вода + электр., либо вода+вода), а при данном наборе нужно три. Были мысли запараллелить управление водяными калориферами, но опасаюсь высокой вероятности разморозки первого нагревателя. В связи с этим хотелось бы управлять первым калорифером от 0 до 100% и только уже потом начинать открывать кран второго калорифера. Также были мысли поставить отдельный контроллер и датчик температуры на электрический нагреватель, но бюджет очень ограничен, да и остаются свободные входы/выходы на связке Pixel-2514 + MR-504.

То что надо скопировать макросы управления водяным калорифером в проекте я понимаю) А вот как его добавить в меню и выставить приоритет регулирования? Подскажите наиболее легкие пути решения проблемы пожалуйста.

Заранее огромное спасибо!

P.S. Для справки, первый калорифер греет с -28 до +5 при графике 80/60, второй с +5 до +30 при таком же графике.
Mikem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 19:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим

Цитата:
Сообщение от Mikem Посмотреть сообщение
P.S. Для справки, первый калорифер греет с -28 до +5 при графике 80/60, второй с +5 до +30 при таком же графике.
В вашем случае два калорифера засунули потому, что нет нужного типоразмера на нужную мощность? Или "так получилось"?

Т.к. оба калорифера на воде, то вам нужно решать проблему, подкинутую проектировщиками.

Делать так: Датчик обратки на первом калорифере. В стоянке приводы работаю тупо параллельно. В работе половина диапазона идёт на первый калорифер, вторая на второй.

Почему так? Потому что у вас по факту один калорифер. Просто его распилили на две части.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 20:20   #3
Mikem
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим

Цитата:
В вашем случае два калорифера засунули потому, что нет нужного типоразмера на нужную мощность? Или "так получилось"?
Первое - нет нужного типоразмера на нужную мощность.

Цитата:
Делать так: Датчик обратки на первом калорифере. В стоянке приводы работаю тупо параллельно. В работе половина диапазона идёт на первый калорифер, вторая на второй.

Почему так? Потому что у вас по факту один калорифер. Просто его распилили на две части.
Я вас отлично понимаю, сам воспринимаю 2 калорифера, как один. Были мысли делить диапазон, но готовых преобразователей не нашел с 0-10В в два последовательных канала по 0-10В, а собирать устройство "на коленке" времени нету. А вот программно разделить диапазон, что то не пришло мысли)

Большое спасибо, попробую в проекте поковыряться.
Mikem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 18:10   #4
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с двумя водяными нагревателями и одним электрическим

А если сделать последовательное управление вод калориферами? 1 поднялся до 100% подключается второй с 0 до 100%. Как то делал макрос-преобразователь из 1 аналогового сигнала .
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024