|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.05.2018, 00:28 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Не лень этим заниматься? Связь SMH - OPC у тебя есть. Проблема в запросах ответах модбаса.
Явно идет отлуп запроса. Начни с чтения одной переменной и добавляй остальные. И вообще покажи лог обмена - выбери корневой объект, вкладка запросы, далее ПКМ и копировать буфер. Далее в блокнот. |
02.05.2018, 00:29 | #32 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Удалял их по очереди . Нет результата Я , конечно , 1й раз собираю на ethernet (до этого было все на 485) и полный дурак здесь , но чтобы так сложно было . Нигде я с такой шляпой не сталкивался . Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15 |
|
02.05.2018, 00:32 | #33 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Я уже добавлял по 1-й переменой . Создал проект типа tst c 1-й переменной , map к нему , преобразовал в mbc , переделал на TCP . Не работает . Сейчас его скину со всеми файлами . P.S. Вот , добавил проект . Не с одной . Это я сейчас сделал . Тот уже потерял . Тут 2 переменных , но максимально просто . Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15 |
|
02.05.2018, 00:46 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Я про экспермименты с автоскадой.
Цитата:
В проекте вообще ничего менять не надо. Выкидываешь ненужные теги в конфиге OPC и не паришься. А еще проще свойство Включен в работу на false меняешь. |
|
02.05.2018, 00:55 | #35 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Понимаю что есть что то готовое и так сказать более простой путь . Сейчас маленько освоюсь на форуме буду макросы кидать , гайды пошаговые , видео . |
|
02.05.2018, 00:55 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Так что там с логами? Желательно для моего теста. |
|
02.05.2018, 00:57 | #37 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
|
02.05.2018, 01:04 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Видео https://cloud.mail.ru/public/AUzM/2ETCxN3Fj ссылка на измененный проект https://cloud.mail.ru/public/6tDd/bgvCJ5QVZ __________________ Саня |
|
02.05.2018, 01:14 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
|
|
02.05.2018, 01:17 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Цитата:
а по эзернету? настройка автоскады не прошла. фалш стоит. Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2018 в 11:41 |
|
02.05.2018, 01:20 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Цитата:
Так логи обмена по запросам увидим или нет? И с SMH 4 можно Инсатом почитать через 485-й Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2018 в 11:42 |
|
02.05.2018, 01:26 | #42 | |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
https://cloud.mail.ru/public/46TV/gbi8SMZZ5 Не важно как настроена скада если на лектус ничего не приходит . Скада лишь показывает что выходит с лектуса . Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2018 в 11:42 |
|
02.05.2018, 01:38 | #43 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Я запустил OPC чтобы логи сфотографировать . А там короче все заработало . ХЗ почему . Вообще в душе не *** .
5 утра . Надо идти спать . Upd На коленке собрана скада минут за 10 . Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15 |
02.05.2018, 01:45 | #44 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
Цитата:
Значит и основной проект должен работать. Одна карта модбаса. Упс! У тебя в проекте уже другая. |
|
02.05.2018, 01:46 | #45 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
А это и есть основной проект . Я загрузил его в контролер . Снова создал карту . Конвертировал ее . Загрузил в OPC . Сверил Ip и Адрес . Заработало .Раньше не работало а теперь заработало
|
02.05.2018, 01:52 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
|
02.05.2018, 01:55 | #47 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите
|