|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.07.2023, 02:11 | #31 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
29.07.2023, 07:01 | #32 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
|
30.07.2023, 02:55 | #33 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
2. Мне нужен пульт, но по умолчанию, хочу, чтобы он был выключен. Я бы не хотел перекомпилировать и перезаливать программу, когда вдруг захочу воспользоваться пультом. |
|
30.07.2023, 23:37 | #34 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
31.07.2023, 12:22 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Для управления мастером вам нужно в его свойствах включить это самое управление и гасить работу мастера тогда, когда он вам не нужен. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...lave_prots.htm - "Управление из FBD". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.08.2023, 15:29 | #36 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Странно, мне показалось, что это вы не очень внимательно читаете, я описал задачу. То, что эта настройка задумала для другого я понял и из первой части обсуждения, однако вопрос был не об этом. В итоге решили просто вырезанием слейва из схемы, в противном случае даже при отсутствии запросов на него - подключиться к контроллеру мастером не получалось. Это исключает возможность переключения между режимами, т.е. задача не вполне решена, но уже пусть так. В целом , 99% времени мне нужен будет именно такой режим.
Чуть другой, но связанный вопрос - я бы хотел сделать возможность удаленной прошивки программы на контроллер. Т.е. Pixel подключен к компьютеру постоянно по RS-485, к нему удаленно может подключиться оператор. Но т.к. контроллер после каждой заливки и рестарта переходит в режим "запросы мастера = ВКЛ" следующая прошивка уже будет возможна только при ручном возврате "запросов мастера" в ВЫКЛ - так? Если так - а есть вообще какой-то надежный способ обеспечить возможность удаленного обновления программы на контроллере с постоянно подключенного (физически) к нему компьютера? |
08.08.2023, 15:39 | #37 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
08.08.2023, 16:12 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
В вашем случае опрос слейва (мастер) отсутствует. Выключать нечего, бояться тоже нечего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.08.2023, 01:19 | #39 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Т.е. если контроллер будет работать в режиме мастера (иметь слейвы в программе), то не получится? Или можно как-то все же это контроллировать какими-то способами для сохранения возможности подключаться для прошивки ?
|
09.08.2023, 07:36 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
но придется нагородить всякого вокруг для отключения запросов мастера при каких-то-там условиях |
|
09.08.2023, 09:22 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
и, например, гасите этот синхро из какого-то внешнего слейва или по DI на какое-то минимальное время типа минута-пять либо период ставьте достаточно большой чтобы мастер успел влезть... и т.д. мне обычно 1 секунды периода хватает чтобы удалённо пограммировать пихсель. а если сделать секунд пять, то и пару мастеров можно на одну веревку повешать |
|
09.08.2023, 10:02 | #42 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Воще, если пиксель только в стадии рассмотрения/проектирования, и на руках его нет, лучше взять матрикс с сетевыми модулем NA-017.
|
09.08.2023, 11:07 | #43 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
Цитата:
Я бы поменял логику работы. Управлять пультом не Пикселем а тем же внешним мастером и реагировать на его события. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
11.08.2023, 23:05 | #44 |
Новичок
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Всем спасибо за идеи, если просуммировать, все сводится к вариантам:
1. Опрашивать с достаточными паузами, чтобы успеть влезть другим мастером и отключить опрос временно 2. Завести "логику" отключения запросов по DI 3. Сделать Pixel слейвом |
12.08.2023, 09:32 | #45 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Запросы МАСТЕР
Цитата:
|
|