контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
Добрый день.
Столкнулся с небольшой проблемой. Нужно организовать контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)(сеть RS-485) со стороны мастера pixel. Взял образец из справки. При работе постоянно горит светодиод нет связи. Светодиод связь не светится. Миниатюрный зелёный светодиод на плате pixel моргает устойчиво. При этом устойчиво pixel получает значение температуры и влажности. На ДВТ-03.RS сигнализация показывает устойчивый обмен. время цикла программы 200мс На pixel один порт RS-485 , нет возможности просматривать в режиме отладки. Помогите разобраться. Pixel 2515-02-0 S/№ 248762 SMLogix 3.25.0077 Последний раз редактировалось senkiivan, 18.03.2014 в 13:58 |
18.03.2014, 16:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
Цитата:
Сейчас вы сравниваете число само с собой, что даёт постоянное равенство. Да и не "квайресы" нужно проверять, а "но респонсы". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.03.2014, 17:43 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
Блок OR(32) сдвиньте правее компаратора.
Сейчас вы сравниваете число само с собой, что даёт постоянное равенство. А можно подробнее этот момент. Это зависит от опроса блоков в программе? |
18.03.2014, 17:48 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
Да и не "квайресы" нужно проверять, а "но респонсы".[/QUOTE]
Делал как на примере справки. |
18.03.2014, 17:52 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
Невнимательно делали Да, квайресы тоже можно, перепутал с ТримПакетами. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2014, 17:56 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
|
18.03.2014, 18:00 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: контроль связи pixel(master) ДВТ-03.RS(slave)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|