Вопрос к вам по следующему. хочу полностью перейти с овен пр на ваше оборудование c2010c. имеется полностью рабочая программа на пр. хочу ее тупо перенести но сталкнулся с тем что у вас не нашел таких блоков хотя думаю они есть или их надо как то сделать подскажите как. справку по лоджику овена прикладываю. https://yadi.sk/d/UhnWF84yerrd2 блоки следующие (Импульс включения заданной длительности (ТР)), Таймер с задержкой включения (TON), Генератор прямоугольных импульсов (BLINK), Чтение бита (EXTRACT), Инкрементный счетчик (CTU) этот блок вроди есть
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 12:46   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перевод программы на Logix

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Вопрос к вам по следующему. хочу полностью перейти с овен пр на ваше оборудование c2010c. имеется полностью рабочая программа на пр. хочу ее тупо перенести но сталкнулся с тем что у вас не нашел таких блоков хотя думаю они есть или их надо как то сделать подскажите как. справку по лоджику овена прикладываю. https://yadi.sk/d/UhnWF84yerrd2 блоки следующие (Импульс включения заданной длительности (ТР)), Таймер с задержкой включения (TON), Генератор прямоугольных импульсов (BLINK), Чтение бита (EXTRACT), Инкрементный счетчик (CTU) этот блок вроди есть
Минимальный импульс - задержка_выключения (в секундах или тиках программы)

Задержка включения там же, только макрос другой

Генератор прямоугольных импульсов

Выделение бита - блок reg16->bits

Счётчики тоже есть и инкрементные и декрементные и универсальные и даже такие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 13:12   #3
atp-service
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перевод программы на Logix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Минимальный импульс - задержка_выключения (в секундах или тиках программы)

Задержка включения там же, только макрос другой

Генератор прямоугольных импульсов

Выделение бита - блок reg16->bits

Счётчики тоже есть и инкрементные и декрементные и универсальные и даже такие.
Большое спасибо нашел все что хотел. вот если бы это все на форуме было упорядочено было бы супер. пока нашел чуть не рехнулся.
atp-service вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 17:05   #4
Mazday
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перевод программы на Logix

Подскажите пожалуйста как сделать генератор импульсов с изменяемой скважностью
Mazday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 17:15   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перевод программы на Logix

Цитата:
Сообщение от Mazday Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как сделать генератор импульсов с изменяемой скважностью
генератор пилы и компаратор дадут искомый результат

http://electricalschool.info/electro...duljacija.html
Изображения
Тип файла: gif 1470043751_2.gif (18.5 Кбайт, 22 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 19:13   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перевод программы на Logix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
генератор пилы и компаратор дадут искомый результат
Именно так. Но только ну очень низкие частоты.

ген.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024