|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.02.2016, 18:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Добрый день!
На вент установке были проблемы с расписанием, отчасти, с помощью форума, были решены, но не полностью. Изначально была проблема со связью из прошлой версии конструктора, про которую на форуме есть информация(http://forum.segnetics.com/showthrea...F1%E0%ED%E8%E5). И по сути расписание сейчас работает, но со странностями. Если поменять время в расписании ничего не происходит, не отрабатывает, даже если выключить установку с кнопки, только если полностью отключить питание контроллера. И если переходишь в расписание, контроллер начинает отрабатывать. Включаться и выключаться, как я понял в зависимости какую уставку (вкл/выкл) пролистываешь в меню, такое активное меню получается. Это же не правильно, так не должно быть? Подскажите пожалуйста, где искать причину. П.С. Программу писал инженер, по фрилансу, сейчас говорит что не знает что делать, по этому пишу на форум. |
26.02.2016, 18:47 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
Пока более конкретно сказать мне нечего. Разве что возьмите макрос расписания из последнего Конструктора - может поможет? А то вы использовали довольно-таки старенький Конструктор, я уж и не помню что там и как было. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2016, 19:09 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
К сожалению, сам я не могу вставить из последнего конструктора. А искать очередного (этот был третий) "программиста" довольно сомнительное предприятие. В любом случае спасибо за ответ.
|
26.02.2016, 19:50 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Ничего себе у вас хождение по мукам... Давайте файл сюда, я поменяю расписание на последнюю версию и гляну, что там с ним наверчено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.02.2016, 20:10 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
вот она
Последний раз редактировалось Arsie, 26.02.2016 в 21:01 |
26.02.2016, 21:02 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Поменял там кое-чего.
Странно, что функция защиты от неуплаты была своя написана, а не использована штатная. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 09.03.2016 в 12:50 |
09.03.2016, 12:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Спасибо за программу, заработало, но опять с глюками. После выключения питания (например перещёлкивание автомата с 3 сек. задержкой) перестает работать расписание. Уставки не отрабатывают и вкл/выкл тоже. Только после того как внести все данные снова, то есть повторно то же время, начинает работать, после очередного выключения все по новой. В чем может быть дело, программа или все-таки контроллер?
П.С. Удалите пожалуйста программу с форума, если вас не затруднит. |
09.03.2016, 12:51 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2016, 13:01 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
После включения переходит в режим Блокировка, значения в расписании не обнуляются.
Из блокировки выходит в режим Останов, нажатием кнопки в щите пуск. |
09.03.2016, 13:09 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
После перевода в режим "Останов" расписание начинает отрабатываться? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2016, 13:16 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Нет, в том то и дело. Надо зайти в расписание выбрать выкл, потом вкл, после запускается, но на время не реагирует. Необходимо все время внести снова.
|
09.03.2016, 13:31 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
1) вкл/выкл режим расписания ("Тайм") 2) зайти и выйти из меню расписания 3) зайти в меню расписания и что-то там поменять? Приходится вводить те же времена и те же уставки на свои места? Если так, то что происходит, если в меню расписания просто промотать все дни, выйти из него в основной экран и подождать пару минут? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2016, 14:30 | #13 | ||
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Режим Останов. Тайм горит на дисплее, запуска не происходит. Заходим в параметры напротив расписания стоит вкл. выбираем выкл, потм вкл, происходит включение.
На время не реагирует если например ввести коррекцию времени. В расписании вводим значения заново (они стоят уже) 09:00 пуск, 18:00 стоп, 00:00 стоп, 00:00 стоп, каждого дня. Установка начинает реагировать на коррекцию времени. Цитата:
Цитата:
|
||
09.03.2016, 17:48 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
__________________ Саня |
|
09.03.2016, 18:02 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Была проблема:
Нельзя было изменить уставки. Поменял три модуля памяти 512К не помогло. Поставил 128 скоростную - заработало. Правда на 2511 было две приточки и 4 вытяжки. Тяжело ему было. А вообще я тоже мучился с расписанием. В итоге написал свой макрос и забыл. Конструктором не пользуюсь. Свои косяки исправлять легче. |
10.03.2016, 09:31 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Цитата:
Пиксель тоже на этой программе отлично работает. Всё как нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.03.2016 в 10:33 |
|
10.03.2016, 17:35 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Тогда скорее всего память, раз с прошивкой все в порядке.
__________________ Саня |
11.03.2016, 10:47 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
Попробуйте вытащить батарейку из контроллера и проверить работу. Дата собьётся, поэтому во все дни расписания забейте, например, старт в 10:00, стоп в 20:00. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2016, 12:43 | #19 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
контроллер на объекте, мне сложно проверять его часто. много вариантов по этой проблеме может быть? если поможет: на объекте повышенное напряжение но в пределах, и довольно частые отключения света.
|
11.03.2016, 13:28 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
По идее, это не должно оказывать влияния. Если только в самой программе на это не сделана какая-то реакция. Все блоки проверять у меня возможности нет - долго.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2016, 13:41 | #21 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Специально в программу реакция на отключения или напряжение не прописывались.
|
11.03.2016, 14:17 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
Это сместит рабочую точку в EEPROM, мало ли что где поумирало за время работы фрилансеров. Если поможет - пишите. Проект нужно будет исследовать дальше, т.к. в этом случае вероятно прогрессирование проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2016, 14:49 | #23 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Если программа рабочая (кстати такая же стоит на соседней установке, все работает), какой смысл вносить в нее изменения, тем более вы и сами говорите что у вас она тоже работает. Не логичнее провести диагностику контроллера, памяти, батарейки?
|
11.03.2016, 15:21 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Цитата:
Если так, то соседняя установка тоже может завалиться со временем. Программа-то не изменилась. Нужно искать, где напортачили. Батарейка точно не при чём. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2016, 21:41 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Я же говорю проблема в памяти (износе EEPROM) у меня была похожая (летом 2014г.) проблема только не на вент установки, а чиллер с двумя компрессорами, включались отрабатывали один цикл, а на второй не включались (могли не выключится уходили в заморозку), лечилось отключением питания и повторным пуском. Долго разбирался оказалось проблема именно в памяти. Решение проблемы установка доп модуля памяти с повышенным ресурсом и блоками ARRAY(long) (исключал из работы убитые блоки памяти), после этого уже сезон отработал, без проблем.
__________________ Саня |
14.03.2016, 09:34 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
У вас была загружена эта же программа?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2016, 22:03 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Нет. Но суть та же, неправильно считывалась информация из памяти (параметры, настройки так как "умный программист" сделал ротацию компрессоров на внутреннюю память), то есть читалась но с ошибкой и через раз.
__________________ Саня |
15.03.2016, 09:01 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Очень часто одни и те же симптомы дают совершенно разные "болезни".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2016, 21:58 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
Очень даже может быть.
__________________ Саня |
22.10.2021, 01:50 | #30 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с расписанием, активное меню. Pixel.
При включении расписания команда Пуск останавливает работу установки, а Стоп запускает ее. В чем проблема?
Пуск/Стоп на входе DIO, сконфигурирован как NO, замыкаем на INT = Пуск, размыкаем = Стоп. |