Пара сервисных макросов и макрос стандартной клавиатуры. Под "стандартной клавиатурой" подразумавается, что не нужно думать о том, какой кнопкой заходить в меню или сбрасывать аварию, нужно просто использовать сигнал "Вход в меню" или "Сброс аварии". Назначение всех кнопок - как в наших стандартных программах.
Вложения
Тип файла: msl Key_ограничитель_частоты_нажатий.msl (2.3 Кбайт, 1036 просмотров)
Тип файла: msl Key_полный_автоповтор.msl (3.7 Кбайт, 1038 просмотров)
Тип файла: msl Key_простой_автоповтор.msl (2.7 Кбайт, 990 просмотров)
Тип файла: msl Key_стандартная_клавиатура.msl (29.2 Кбайт, 1472 просмотров)