По умолчанию Сортировка 6 сигналов

Макросы сортировки, работающие с шестью сигналами (переменными).

Max-to-Min - на выходах на выходах номера входов от максимального к минимальному

Min-to-Max - на выходах на выходах номера входов от минимального к максимальному

Сортировка выполняется по стробу, подаваемому на вход "^".
Вложения
Тип файла: msl Sort Max-to-Min.msl (40.6 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: msl Sort Min-to-Max.msl (40.6 Кбайт, 5 просмотров)