|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.04.2024, 13:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Число контуров, большее чем в Конструкторе
У меня такая задача. Уже подобная была осенью, когда мне не хватало 1 контура, а макрос Процессора оказался "удачно" запаролен. Поскольку надо было срочно и решение напрашивалось - я добавил еще один макрос Процессор, куда сдублировал нужные сигналы и присоединил дополнительный контур, благо он просто насосный и все. Но вот теперь у меня таких контуров может быть 10 и это помимо собственно контура отопления. И тут уже одним дополнительным Процессором не обойтись. Так вот вопрос - раз уж нельзя иметь открытый макрос Процессор, в котором можно было бы просто по аналогии добавить нужное число контуров, то как можно корректно объединить дополнительные макросы Процессор с исходным? Или пусть они так и работают независимо, благо контуры независимые же?
|
01.04.2024, 14:00 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Число контуров, большее чем в Конструкторе
Если контуры независимы, то да, можно просто параллельно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |