Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.11.2018, 22:33   #1
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Переделка SMH2010 на питание 12В (решено)

Есть ли возможность переделать плату SMH2010 под питание 12вольт?
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 16:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Есть ли возможность переделать плату SMH2010 под питание 12вольт?
Резистор R39, отмеченный на фото, заменить резистором 43 кОм, типоразмер 0603, точность не менее 5%.



__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 01:03   #3
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резистор R39, отмеченный на фото, заменить резистором 43 кОм, типоразмер 0603, точность не менее 5%.

Я так понимаю, это питание на супервайзер питания и на батарейку? Если напряжение ниже порогового, то память работать не будет?

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2018 в 10:07
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 01:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это питание на супервайзер питания и на батарейку? Если напряжение ниже порогового, то память работать не будет?
Не понимаю вашего вопроса. При напряжении ниже порога контроллер вообще работать не будет, т.е. выключится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 01:24   #5
NordZ
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Адрес: РНД
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Для самого МК нужно питание 5 в, следовательно возникла мысль, что его легко переделать на более доступное (в бытовых целях) напряжение 12В (в авто например). Достались с работы старые списанные SMH, поэтому уже пох на гарантию.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2018 в 10:07
NordZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 11:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переделка SMH2010 на питание 12В

Цитата
Сообщение от NordZ Посмотреть сообщение
Для самого МК нужно питание 5 в, следовательно возникла мысль, что его легко переделать на более доступное (в бытовых целях) напряжение 12В (в авто например). Достались с работы старые списанные SMH, поэтому уже пох на гарантию.
Работоспособность контроллера не определяется пределами, накладываемыми МК. Контроллер - это комплект МК+ОС. ОС рассчитывает на определённые характеристики железа и если их изменить (например, запитать МК от штатных для него 3.3В), то работа ОС окажется под угрозой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
перепрошить ядро на старом SMH2010 (решено) Mirmic Вопросы о SMH2010 17 28.09.2023 11:38
Как узнать модификацию контроллера SMH2010 исполнение без корпуса? (решено) timeonhome Вопросы о SMH2010 6 06.10.2015 15:36
Мультислейв на SMH2010 (решено) Scorpio Вопросы о SMH2010 1 11.09.2015 11:24
SMH2010 моргает дисплеем (решено) Sergei Вопросы о SMH2010 1 22.06.2015 09:26
Обновление ядра на SMH2010 (решено) Intagar Вопросы о SMH2010 8 05.11.2014 13:28


Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023