Температура PT1000 +200C
Доброго дня коллеги!
Вчера звонили с объекта и говорят, что все датчики температуры PT1000 подключенные к AI SMH2010C на приточной вентиляции показывают +200С. А я понять не могу что произошло... Объект находится за 300км, пока нет возможности до туда добраться. Есть у кого какие соображения, что происходит? В какую сторону можно копать, для выявления причин некорректного отображения температуры??? Заранее спасибо за ответы!) |
30.08.2018, 10:49 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Температура PT1000 +200C
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.08.2018, 11:44 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Температура PT1000 +200C
Выход Agnd накрылся??? |
30.08.2018, 12:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Температура PT1000 +200C
Проще всего для диагностики вытащить один из датчиков и повесить его прямо на клеммы контроллера коротким кабелем, в обход всех промежуточных соединений. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Диапазон Pt1000 Ni1000 Pt100 100П 100М 50П 50М ТСП1000 ТСП100 ТСП50 ТСМ100 ТСМ50 | Roll4Repairs | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 6 | 12.02.2018 11:13 |
Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010 | Alex1304 | Вопросы о SMH2010 | 2 | 11.07.2016 11:37 |
Не отображается температура больше 99,9 градусов | saprygin | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 02.02.2014 14:22 |
одновременное подключение датчиков 0-10В и Pt1000 на модуль MC (для SMH2G). | lau | Вопросы о SMH-2G | 4 | 01.07.2010 07:09 |
Вопрос SMH 2010 и 3 токовых и 3 PT1000 | RenatAVR | Вопросы о SMH2010 | 6 | 19.05.2009 16:57 |