Всем привет. Ранее на форуме поднималась тема про панели ПУ-2М.
Смог подружить эту панельку с пикселем. Теперь решил попробовать подключить её к smh2010 и столкнулся с проблемой - нет связи между панелью и контроллером.

У меня smh2010 1222, то есть с двумя портами. По первому порту гружу программу, по второму пытаюсь установить связь с панелью. Какие могут быть советы?

PS Подключаю в соответствии с мануалом, прикрепил скрин оттуд
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (12.0 Кбайт, 188 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 13:30   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Никак не могу понять, в чем может быть проблема.
Ведь проект ничем не отличается от того, что был в пикселе. Единственное, пиксель может работать через один порт, когда как smh2010 нет.
То есть отличие именно в этом, в порте.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 15:58   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Никак не могу понять, в чем может быть проблема.
Ведь проект ничем не отличается от того, что был в пикселе. Единственное, пиксель может работать через один порт, когда как smh2010 нет.
То есть отличие именно в этом, в порте.
Пропробуйте проводники отсчитать от другого края разъёма.

Как проверку, попробуйте загрузить проект через этот разъём. Предварительно загрузив проект без мастера, конечно же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 16:45   #4
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пропробуйте проводники отсчитать от другого края разъёма.

Как проверку, попробуйте загрузить проект через этот разъём. Предварительно загрузив проект без мастера, конечно же.
Хорошо, попробую!
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 06:44   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Итак, попробую подключиться через com2. Запустил средство лоджика "поиск и диагностика". Уже просмотрело все адреса трех скоростей и пусто. Пусть ищет дальше конечно, просмотрим.

PS Нашел даже конвертер, специальный, с разъемом rj-11. это чтобы не разбираться со схемой подключения (прикрепил картинку)
Изображения
Тип файла: jpg small.jpg (2.0 Кбайт, 188 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 07:07   #6
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Итак, попробую подключиться через com2. Запустил средство лоджика "поиск и диагностика". Уже просмотрело все адреса трех скоростей и пусто. Пусть ищет дальше конечно, просмотрим.

PS Нашел даже конвертер, специальный, с разъемом rj-11. это чтобы не разбираться со схемой подключения (прикрепил картинку)
Поиск окончен, результатов нет. Сам конвертер исправен - через com1 контроллер отзывается. То есть проблема именно при подключении через com2. Какие могут быть дальнейшие шаги?

PS Пробовал другой контроллер smh2010, всё также.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:26   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Итак, попробую подключиться через com2. Запустил средство лоджика "поиск и диагностика". Уже просмотрело все адреса трех скоростей и пусто. Пусть ищет дальше конечно, просмотрим.
Пока не добьётесь связи, про ПУ-2М можете и не думать.



Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
PS Нашел даже конвертер, специальный, с разъемом rj-11. это чтобы не разбираться со схемой подключения (прикрепил картинку)
Этот rj не такой rj, как у нас. Наш гораздо ржистее и наверняка имеет иную цоколёвку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:31   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Кабель если не купили, то надо самому сделать определенным образом, фото во вложении для понимания

внимание штекер RJ должен быть 6 пиновый, а не 4 пиновый. (там может быть не все провода и контакты, но в пластмассе вырезы именно 6 штук!!!)

и в разъем на контроллере загляните усики там на месте?

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.02.2020 в 00:46
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 11:40   #9
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Кабель если не купили, то надо самому сделать определенным образом, фото во вложении для понимания

внимание штекер RJ должен быть 6 пиновый, а не 4 пиновый. (там может быть не все провода и контакты, но в пластмассе вырезы именно 6 штук!!!)

и в разъем на контроллере загляните усики там на месте?
Всё получилось! Контроллер нашёлся. Спасибо!
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:10   #10
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пока не добьётесь связи, про ПУ-2М можете и не думать.
Собственно, связь с контроллером наладил. Теперь не видит панель
В режиме отладки на входа с панели приходят нули, поэтому делаю вывод:
либо проблема с картой памяти, либо панель не понимает, чего я хочу от неё.
Поэтому пара вопросов про панель:
прошивка для панели такая же, которую я подключал к пикселю?
Заметил небольшой момент, странный по моему мнению. Когда подключал панель к пикселю, в карте памяти панели был объект Slave(как раз для диагностики связи!). Стоит поменять котроллер на smh2010, этот объект пропадает(На скрине покажу)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (30.1 Кбайт, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (33.2 Кбайт, 41 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 12:53   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Собственно, связь с контроллером наладил. Теперь не видит панель
В режиме отладки на входа с панели приходят нули, поэтому делаю вывод:
либо проблема с картой памяти, либо панель не понимает, чего я хочу от неё.
Мониторинг трафика чётко отвечает на вопрос.



Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Поэтому пара вопросов про панель:
прошивка для панели такая же, которую я подключал к пикселю?
Не совсем понимаю ваш вопрос. Это же ваша панель, кому как не вам знать, какая в ней прошивка?



Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Заметил небольшой момент, странный по моему мнению. Когда подключал панель к пикселю, в карте памяти панели был объект Slave(как раз для диагностики связи!). Стоит поменять котроллер на smh2010, этот объект пропадает(На скрине покажу)
Этого блока нет в SMH2010. Собственно, вы могли это увидеть в справке. Поверьте, многие странные моменты разрешаются, если вовремя нажимать F1.

Вы можете использовать Device(link).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 08:39   #12
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу сделать кабель на RJ12 (решено)

За выходные добил этот вопрос. Получилось привязаться.
Оказалось, что на панели параметры связи были заданы не такие, как в мануале. (на форуме видел где-то такой же случай, видать это у них часто бывает) К тому же, в эти самые параметры панель заходит через раз.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.06.2018 в 11:28
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 19:10   #13
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Кабель если не купили, то надо самому сделать определенным образом, фото во вложении для понимания

внимание штекер RJ должен быть 6 пиновый, а не 4 пиновый. (там может быть не все провода и контакты, но в пластмассе вырезы именно 6 штук!!!)

и в разъем на контроллере загляните усики там на месте?
Руслан, день добрый. Можно продублировать фото во вложении с распиновкой 232 ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.12.2020, 19:41   #14
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Панель ПУ-2М (v.2)

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Руслан, день добрый. Можно продублировать фото во вложении с распиновкой 232 ?
можно если я ваш менеджер
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719

на email отдела продаж напишите и укажите от какой компании приобретали
я вышлю
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024