|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.11.2017, 06:14 | #1 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Экран сенсорный - нечеткое срабатывание
Как так получается, что "мощь и несгибаемый характер" контроллера SMH4 позволяет такие осечки при работе с экраном. Что делать, как выйти из ситуации. Может стоило экран оставить просто цветным.
Собственно видео: https://drive.google.com/file/d/1XE4...j3dQ8YRDU/view Серийный номер: 434043 |
08.11.2017, 06:53 | #2 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
https://drive.google.com/open?id=1ax...0mf-wV0uPlzxXh
На всякий случай видео с др.контроллером но тем же питанием |
08.11.2017, 08:27 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Попробуйте стилусом (спичкой) потыкать. Я когда шабашки делал "на отвали", лишь бы денег срубить, то ставил в устройства резистивные сенсоры - была такая же фигня. Не хватало времени/желания довести до ума, да и заказчикам было начхать - они бюджетные деньги осваивали, их результат не интересовал, лишь бы хоть что было. Правда большая часть устройств нормально работали, но бывала и подобная фигня, решалось калибровкой экрана. Как я понимаю там дело в том, что контроллер резистивного сенсора как-то должен учитывать площадь нажатия и вносить поправки, потому что со стилусом все работало гораздо надежнее.
|
08.11.2017, 10:52 | #4 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
|
08.11.2017, 11:16 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Калибровку экрана лучше проводить и правда стилусом. В качестве стилуса годится колпачок от авторучки.
Но у вас, скорее всего, проблема с дефектом сборки исправляется так. Чтобы не делать лишней работы - сначала убедитесь, что это правда в этом проблема. Т.е. проведите правильно калибровку экрана. Затем уже связывайтесь с менеджерами. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.11.2017, 22:44 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Я правильно понимаю, что лечится это методом разобрать-собрать? У нас, проявляется что-то похожее с контроллером из ~первой партии - экран реагирует даже на нажатия на щит рядом с контроллером. |
15.11.2017, 09:19 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Лечится заменой передней части корпуса, которая с дисплеем и кнопками. разобрать и собрать именно этот узел возможно только теоретически, и только если есть полное понимание, где там что крепится. Т.е. на практике - это невозможно. Только замена части корпуса, как на инструкции.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.11.2017, 20:57 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Была такая же ситуация, сенсор срабатывал при малейшем прикосновении и нажатии на корпус контроллера.
Проблему решил: разобрал корпус и ослабил винты которые прикручивают дисплей к корпусу. Может кому пригодится. |
06.02.2018, 08:05 | #9 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Добрый день. В продолжение темы проблем с экраном:
В процессе полугода использования SMH4 мы их применили в районе 30 шт. Не учитывая текущих проектов. Кроме не четких отработок экранов на некоторых контроллерах обнаружилась еще одна более серьезная проблема (из коробки). Трещины с наружной части рамки пластиковой накладки. фото прилагаю. Эти трещины 100% свидетельствуют о неработающем стабильно экране, можно даже не проверять. Что характерно ПЛК с трещинами из примерно одной партии: С.Н. 434043 434046 434040 Так вот, это брак партии или периодическая лотерея с вероятностью выиграть 10%? Последний раз редактировалось Arsie, 05.04.2019 в 16:46 |
06.02.2018, 11:43 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
Обратитесь к менеджерам для решения вашей проблемы. PS. У вас есть ещё контроллеры с похожими серийниками? С ними всё в порядке? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.02.2018, 12:12 | #11 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
|
06.02.2018, 12:16 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Экран сенсорный- нечеткое срабатывание.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Добавить экран в "Конструктор ИТП" | Corpus | SMArt | 60 | 26.09.2022 11:57 |
Вывод исторического отчета на экран SMH4 | leszkin | Вопросы о SMH4 | 11 | 08.07.2019 11:08 |
SMH4 и красный экран смерти | LordN | Вопросы о SMH4 | 6 | 04.06.2019 15:24 |
Вывод числа на экран | TSN | Вопросы о программировании | 6 | 16.12.2013 17:54 |