Расширение диапазона аналогового входа
Коллеги, подскажите, как увеличить диапазон измеряемых сопротивлений до 5кОм.
|
06.11.2017, 14:20 | #3 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расширение диапазона аналогового входа
А мозги у железяки поправить никак не получится?
С шунтом нелинейная зависимость получается, для шкалы 0-100% надобно аж 100 отрезков, тут без калькулятора никак |
06.11.2017, 16:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Расширение диапазона аналогового входа
если сильно надо, то формула параллельного соединения двух сопротивлений не такая уж и сложная. |
06.11.2017, 16:48 | #5 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расширение диапазона аналогового входа
Формула то простая, только вот шкала нужна линейная. При вращении линейного потенциометра. общее сопротивление будет меняться нелинейно (изменение общего сопротивления на угол поворота в начале шкалы и в конце будет разное). Похоже все таки придется ставить резюк на 2кОм в параллель с существующим потенциометром на 5кОМ и считать. Либо искать потенциометр менее 1,5 кОм.
|
06.11.2017, 19:15 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расширение диапазона аналогового входа
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усредняющий фильтр аналогового сигнала | av242736 | Вопросы о программировании | 32 | 02.09.2022 16:32 |
Разрешение аналогового входа FMR | mihanic | Вопросы о FMR и MRL | 7 | 25.07.2019 11:40 |
Нет данных с аналогового входа С FMR (решено) | getzgt | Вопросы о FMR и MRL | 10 | 07.03.2019 15:59 |
Пересчёт одного диапазона в другой (аппроксимация, LIN_TRAFO) | Arsie | Библиотека макросов | 0 | 23.02.2015 13:38 |