|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.07.2017, 17:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
GND и системная земля.
В Проекте используем один блок питания для питания SMH2010 и токовых датчиков также аналоговые выходы. Получается что физически по схеме соединяются клеммы GND и земля аналоговая. И TRIM тоже питается от этого БП.
Правильно ли так?? Обязательно ли использовать два БП? 1-й Питание SMH, 2-ой для питания аналоговых датчиков. |
17.07.2017, 00:26 | #2 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: GND и системная земля.
Схематехнику не припомню наизусть, но от БП РПС-ки я запитывал как С2010, так и датчик 0...10В. Все работато )
|
17.07.2017, 11:16 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: GND и системная земля.
Цитата:
Если постоянного, то один. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|