|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.10.2016, 16:59 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
проблема с дисплеем
SMH2010, на дисплее хаотично бегают пиксели, может шлейф отвалился, может еще что. сам контролер работает.
проблема в том, что он был в комплектном шкафу, гарантия на шкаф недавно закончилась. исходной программы нет. есть ли возможность приобрести отдельно плату с дисплеем? |
05.10.2016, 17:20 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема с дисплеем
Фотографию включенного экрана приложите, пожалуйста. Взглянем, что можно сделать
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.10.2016, 13:12 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема с дисплеем
Это либо контроллер дисплея, либо его шлейф. Если у вас есть другой такой же контроллер - попробуйте выяснить, одно или другое.
Чтобы выяснить, что можно заказать, что нельзя и почём - напишите менеджерам на Sales@segnetics.com в письме прикрепите ссылку на эту ветку форума. Они сразу поймут, о чём идёт речь. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.10.2016, 13:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
спасибо.
|
24.04.2017, 16:20 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
24.04.2017, 16:25 | #7 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
p.s. Это если у вас что-то вроде этого __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
24.04.2017, 16:37 | #8 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
На этих контроллерах программа стоит с самого их установки на объекте и дело не в программе. Я завтра сниму видео, покажу. |
|
04.05.2017, 09:32 | #9 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
вот видео. таких дисплеев несколько уже
https://youtu.be/9Pr1DenZnrc |
04.05.2017, 10:30 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
|
|
04.05.2017, 10:32 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
04.05.2017, 10:48 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
Аккуратно почистите пинцетом или вставьте/выньте несколько раз. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2018, 18:00 | #13 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Добрый день! Тоже проблема с дисплеем. При подаче питания на контроллер отсутствует отображение информации на дисплее. Подсветка есть, а каких-либо символов нет. В чём может быть причина?
|
28.12.2018, 18:23 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: проблема с дисплеем
Например - программа контроллера ничего не выводит на экран. Какой у вас контроллер?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
28.12.2018, 18:24 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
Проверить легко, в SMLogix измените контроллеру сетевой адрес - в процессе установки, после нажатия "Записать" на экране контроллера должно промелькнуть за полсекунды сообщение о смене адреса. Если сообщение промелькивает, значит у вас нет проблемы с дисплеем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2018, 19:44 | #16 | ||
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
|
||
28.12.2018, 20:51 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Открутите заднюю стенку и удалите батарейку, это помогает?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2018, 02:34 | #18 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
29.12.2018, 10:44 | #19 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
29.12.2018, 11:00 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Питание у вас от переменного тока или от постоянного? Какой серийный номер контроллера?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2018, 12:38 | #21 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
29.12.2018, 12:45 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Постоянка от стабилизированного БП или от трансформатора с выпрямителем?
Также полезно будет измерить напряжение питания контроллера. Контроллер вообще пытается выполнять заложенный в него алгоритм или просто зажигает экран и ни на что не реагирует по дискретным входам? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2018, 14:07 | #23 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Блок питания MDR 20-24. Напряжение питания 24,4В. При подаче питания просто зажигает экран.
|
29.12.2018, 14:22 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Если попытаться запустить установку, никак не реагирует?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2018, 16:25 | #25 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
30.12.2018, 12:00 | #26 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
04.01.2019, 01:00 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Кем изготовлен щит автоматики известно? Схема на него есть?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.01.2019, 01:17 | #28 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
|
06.01.2019, 01:39 | #29 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
У вас проблема не с дисплеем, а с контроллером вообще в целом. Хотя, отмечу, очень странно, что подсветка дисплея загорается. Очень похоже на контроллер со стёртой программой. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.01.2019, 01:17 | #30 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: проблема с дисплеем
Цитата:
Благодарю за помощь! |
|