Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.07.2016, 13:17   #1
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Post проблема связи по RS-485

Пытаюсь связать Trim-5 по RS-485 c частотником LC-iG5A. Панель упорно не хочет общятся. Параметры связи N-8-1 скорость 19200. Что меня удивили: теже параметры при связи SMH2010 с ЧРП работают отлично. Связь Trim-5 с SMH2010 тоже работает.
Всю голову сломал не могу понять что не так! ХЕЛППП МИИИ!!!
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 14:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Пытаюсь связать Trim-5 по RS-485 c частотником LC-iG5A. Панель упорно не хочет общятся. Параметры связи N-8-1 скорость 19200. Что меня удивили: теже параметры при связи SMH2010 с ЧРП работают отлично. Связь Trim-5 с SMH2010 тоже работает.
Всю голову сломал не могу понять что не так! ХЕЛППП МИИИ!!!
Попробуйте частотник переключить на N-8-2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 14:29   #3
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Попробовал, связи нет.
Я попробовал почти все варианты настроек связи, безрезультатно. (хотя отсутствие результата является тоже результатом)

Версия SMLogix 3.27.0420 Как только поставил лоджик обновил ПО в контролере.
Может эта информация поможет.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.07.2016 в 15:59
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 15:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Версия SMLogix 3.27.0420 Как только поставил лоджик обновил ПО в контролере.
Может эта информация поможет.
430 попробуйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 17:05   #5
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Скачал установил, обновил ПО (Образ Linux) без удаления проекта.
DEB- пакет почему-то не обновился ни через USB-кабель ни через Ethernet Ругается на то что контроллер не найден.
Перепрошил контроллер той-же программой. Результат такой:
на частотник данные и не передоются и не читаются, но вытащив блок Slave (Link) увидел что на выходе Errors цифра добегает до 60 и сбрасывается в ноль и так по кругу. До перепрошивки ПО сброса в ноль не было.

Я не понимаю в чем дело!!! НО я отключил резистор 120 Ом на Trime и связь пошла!
Дело сдвинулось с мертвой точки.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.07.2016 в 17:36
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 17:36   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Я не понимаю в чем дело!!! НО я отключил резистор 120 Ом на Trime и связь пошла!
Дело сдвинулось с мертвой точки.
Проблема в согласовании линии связи, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 11:22   #7
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проблема в согласовании линии связи, конечно.
Не в согласовании, а в отсутствии подтяжки и там, и там.
Драйвера не видят, что линия свободна - передачу не начинают.

Самое простое - измерить напряжение между А и В при отсутствии обмена.
Если меньше 200 мВ - то придётся снимать терминаторы.

Обсуждалось уже не раз, и не два ....


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 16:06   #8
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Рабочий день прошел полет со связью отличный.
Возможно конечно я не правильно сделал линию связи. А точнее линия связи выполнена проводом ПУГВ 1х0,5 с кручеными между собой.
Я конечно понимаю что это не правильно, но пока все работает. Длинна линии около 2-х метров на ней висят 7 устройств.
Возможно чуть позже переделаю как положено.

P.S. Я пробовал связать кабелем связи SMH2010, тоже не получалось.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 16:25   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Не в согласовании, а в отсутствии подтяжки и там, и там.
Драйвера не видят, что линия свободна - передачу не начинают.

Самое простое - измерить напряжение между А и В при отсутствии обмена.
Если меньше 200 мВ - то придётся снимать терминаторы.

Обсуждалось уже не раз, и не два ....
В сети RS485 всё происходит немного не так, как вы тут описали.

К тому же порты у SMH2010 и Trim идентичны по начинке и немного различаются разве что волновыми свойствами, т.к. печатные платы разные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 17:33   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В сети RS485 всё происходит немного не так, как вы тут описали.
Да вроде правильно описано если на частотнике драйверочек старенький и требует >0.2V для свободной линии.
Цитата:
К тому же порты у SMH2010 и Trim идентичны по начинке и немного различаются разве что волновыми свойствами, т.к. печатные платы разные.
Не видел Trim, а у SMH2010 подтяжка была. На 2Gi её нет и даже на схемках Пикселя не наблюдается.
Подключение второго терминатора садит подтяжку и девайс требующий >0.2V будет молчать.
Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
P.S. Я пробовал связать кабелем связи SMH2010, тоже не получалось.
Только подтверждает мысли.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 18:51   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вроде правильно описано если на частотнике драйверочек старенький и требует >0.2V для свободной линии.
Только в плане старого копеечного драйверочка, остальное все не туда и не так. Никто там ничего не слушает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 19:14   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только в плане старого копеечного драйверочка, остальное все не туда и не так. Никто там ничего не слушает.
Ну расскажи тогда сказку на ночь старому электронщику.

Обрежьте жирок с RS-485
-> Отказоустойчивость

Последний раз редактировалось ATS, 21.07.2016 в 19:31
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 19:33   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну расскажи тогда сказку на ночь старому электронщику.
Драйвер работает так, как ему скажут. Скажут передавать - он будет передавать, даже если КЗ на линии. Скажут слушать - он будет слушать, даже если 220В подадут на вход. Будет слушать, пока не погибнет.

Нет у него мозгов для того, чтобы он "не видят, что линия свободна - передачу не начинают".

Электронщик слишком стар?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 19:46   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема связи по RS-485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет у него мозгов для того, чтобы он "не видят, что линия свободна - передачу не начинают".
Да это некорректно. Относится к контроллеру и драйверу.
Контроллер для передачи должен видеть что линия свободна.

ADM4853 - Differential Input Threshold Voltage, VTH −200 −30
ADM483 - Differential Input Threshold Voltage, VTH –200 +200



P.S. Ну хоть Альцгеймера убрал... 12-ю пятилетку начали.

Последний раз редактировалось ATS, 21.07.2016 в 20:06
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024