|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.11.2017, 16:43 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Подгорел вход Ain.
При не осторожном одключении было замыкание на +24, вход подгорел на фото видно пробитый диод. Вход работает но с погрешностью, что можно сделать?
|
13.11.2017, 17:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подгорел вход Ain.
Попробуйте его выпаять. Если погрешность останется, то контроллер лучше в ремонт на замену Меги.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.01.2019, 03:49 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подгорел вход Ain.
А у меня куда девались диоды(супрессоры) защиты Ain? Входа померли ((((((, совсем. На ремонт берете ещЁ?
|
15.01.2019, 10:49 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подгорел вход Ain.
sales()segnetics.com
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |