Старый 19.07.2018, 15:57   #1
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Чиллер STULZ карта опроса

Господа! Помогите пожалуйста бестолковому. Не понимаю как составить карту опроса чиллера. Сам чиллер "зацепил". SLAVE LINK ошибок при опросе не выдает, но че то ничего не получается. Первый раз с таким столкнулся.
Вложения
Тип файла: pdf c2020 - копия.pdf (201.3 Кбайт, 45 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:19   #2
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Вот так пробовал
Изображения
Тип файла: jpg первый.jpg (36.8 Кбайт, 59 просмотров)
Тип файла: jpg второй.jpg (15.6 Кбайт, 35 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:28   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию

Читаю самый первый (0x01) или не то делаю?
направление IN (INTEGER) по адресу 1

Получаются активны и работа и останов и оба теста
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (87.3 Кбайт, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 12:34
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 06:29   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Читает уставки охлаждения, обогрева, влажности и пр. из таблицы со скрина. Получается так:
(S001) Cooling set point - направление R-(IN) INTEGER адр. 1
(S002) Second cooling set point - направление (R-IN) INTEGER адр. 2
и так далее. Но не выходит записать уставку в чиллер по этим же адресам по направлению R/W - (OUT)
Не понимаю, зачем было так это деать производителю? Как то задообразно.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (210.7 Кбайт, 31 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 12:30
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 09:39   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Читает уставки охлаждения, обогрева, влажности и пр. из таблицы со скрина. Получается так:
(S001) Cooling set point - направление R-(IN) INTEGER адр. 1
(S002) Second cooling set point - направление (R-IN) INTEGER адр. 2
Странненько. Судя по выложенному вами описанию, читаются у вас совсем даже и не уставки.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 13:35   #6
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Читаются не уставки а показания датчиков, оказывается. Отсылаю Вам проект. То что удалось определть.
Изображения
Тип файла: jpg Что читается.jpg (69.4 Кбайт, 23 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl ПРОЕКТ.psl (131.2 Кбайт, 13 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 13:53   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Читаются не уставки а показания датчиков, оказывается.
Как оно и должно было быть
Добавляйте теперь в карту слейва:
Изображения
Тип файла: png Безымянный 1.png (5.3 Кбайт, 47 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:01   #8
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Как оно и должно было быть
Добавляйте теперь в карту слейва:
Спасибо большое, а с уставками не поможете? Буду премного благодарен
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:24   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Read coil status (0x01) - boolean R(out)
Read input status (0x02) - boolean R(in)
Read holding registers (0x03) and Write single register (0x06) - доступные для записи (помечены перед названием (Sxxx) ) - integer R/W (out), только для чтения - integer R(out)
Read input registers (0x04) - с этими вы уже сами разобрались integer R(in)
Force single coil (0x05) - а вот тут какая-то непонятка. Должно бы быть boolean R/W (out), но адреса при чтении совпадают с Read coil status (0x01)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 12:14   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чиллер STULZ карта опроса

Проблема решена. Групповые запросы, конечно снимаются, а вот переменные на управление нужно опрашивать по очереди (когда агрегат включен то опрашивать переменную на выключение и наоборот). Адреса переменных сдвинуты на -1. Хрень, конечно полная. Больше никогда с этой ватой не буду связываться. Ни вменяемой документации ни своевременной поддержки от ШТУЛЬЦа. Тех отдела как такового нет - остались одни торгаши.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе