|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.05.2018, 15:06 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Прикрутить дополнительный экран к програме Конструктора
Добрый день, коллеги !
У меня возникла необходимость добавить дополнительный экран в проект созданный конструктором. На этом экране хотелось бы осуществлять управление какими либо устройствами (включать выключать, задавать уставку). Подскажите в каком направлении копать ? Если добавлять элементы через Смарт, то не все они имеют свойство видимости, тут у меня затык... __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
25.05.2018, 15:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикрутить дополнительный экран к програме Конструктора
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.05.2018, 15:27 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикрутить дополнительный экран к програме Конструктора
Добавил экран через Смарт, у него нет свойства видимости... Или я не увидел где эту галочку в смарте можно поставить...
Подскажете ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
25.05.2018, 15:30 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикрутить дополнительный экран к програме Конструктора
Какое свойство вы ищете? Свойство чего?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.05.2018, 15:38 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Прикрутить дополнительный экран к програме Конструктора
во вложении проект
у элементов галочка есть видимость у элементов-экраны нет такой галочки Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.02.2020 в 00:46 |
25.05.2018, 16:07 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикрутить дополнительный экран к програме Конструктора
У экранов есть переходы. В один момент времени показывается один экран. Накладываться друг на друга не могут.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |