По умолчанию Ошибка открытия порта COM1 (нет проблемы)

Здравствуйте.
Купили контроллер 1211-02-0. Нужно поменять программу. Приобрел конвертер Болид. При попытке заливки программы или при проверке соединения пишет ошибку открытия порта. Система WIN10Pro x64.
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 21:45   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия порта COM1

Посмотреть в Диспетчере устройств на какой порт встал конвертер. Скорее всего не на первый.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 19:18   #3
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка открытия порта COM1

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Посмотреть в Диспетчере устройств на какой порт встал конвертер. Скорее всего не на первый.
Спасибо. Вопрос решен!
livant вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024