По умолчанию Авария 26 (нет решения)

Три контроллера и у всех одно и тоже . Что за ошибка ,ни в летнем ни в зимнем не запускается . Управление местное без диспетчеризации
Изображения
Тип файла: jpg IMG20221117115111.jpg (488.6 Кбайт, 63 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 28.12.2022 в 11:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью
dusma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 15:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

В проект смотреть пробовали? Покажете проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 16:00   #3
dusma
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

Нету проекта .монтаж был контры каторой уже нет ((


Добавлено через 3 минуты


Все датчики показывают температуру верно ,канал,приток, улица
dusma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 16:15   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

Предположение:
Контроллеры думают, что вентилятор притока должен быть подключен через частотник, который в свою очередь управляется через интерфейс RS-485. Контроллеры не "видят" связь с частотником, выдают аварии.

Что означает "авария 26" - известно только разработчикам программы.

Если есть понимание состава вентустановок и как они должны работать, можете скачать и установить Конструктор https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac. Собрать в нем свою приточку, сгенерировать программу, скорректировать по необходимости и залить её в контроллеры.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 16:24   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Предположение:
Контроллеры думают, что вентилятор притока должен быть подключен через частотник, который в свою очередь управляется через интерфейс RS-485. Контроллеры не "видят" связь с частотником, выдают аварии.

Что означает "авария 26" - известно только разработчикам программы.

Если есть понимание состава вентустановок и как они должны работать, можете скачать и установить Конструктор https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac. Собрать в нем свою приточку, сгенерировать программу, скорректировать по необходимости и залить её в контроллеры.
Только предварительно сохранить прошивку контроллера на модуль памяти мало ли что.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 16:27   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Только предварительно сохранить прошивку контроллера на модуль памяти мало ли что.
В таком случае лучше обзавестись подменным контроллером, мало ли что.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 20:37   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Что означает "авария 26" - известно только разработчикам программы.
Ну строчка журнала-то конструкторская
A26.png
Но на входе макроса Обработки аварий по умолчанию висит ноль.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 22:54   #8
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Авария 26

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну строчка журнала-то конструкторская
Вложение 11175
Но на входе макроса Обработки аварий по умолчанию висит ноль.
Вот именно.
Что туда повесил программист, который дорабатывал программу, известно только ему.

Пиксель, кстати, явно не родной в этом щите. Переделывали c какого-то другого контроллера.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024