|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.12.2018, 15:24 | #31 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Это так к слову.
Куплено SMH4 4 шт 3 раза заменены БП по 4 шт 1 день потрачен на форматирование и наладку. И все равно не работает. Откуда прибыль то брать, если вот такая ситуация складывается. В данный момент раз у вас на складе ФИ-А пришлось у партнеров закупить в срочном порядке 4шт SMH2G опять поменять вместе с адаптацией и наладкой на объекте, день делов. Вот она вся прибыль то. Даже не хватило, пришлось доплатить, и сидим теперь с SMH4 и на пару думаем, что не так. Только он не говорит чего ему надо для счастья. И поставить то куда нибудь теперь боезно, за бортом -20 в системе вода. вдруг еще и калорифер прихватит, зальет ведь. Или нам так повезло. Может все же есть у кого дельный совет? Я понимаю, что напрашивается (нафига ты их туды запихнул). В сех с наступающим. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
20.12.2018, 15:30 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Цитата:
Проблему вскроет только исследование. Вы ведь видите видимое проявление проблемы, а не саму проблему. Сейчас включите все контроллеры у себя в офисе и пусть стоят, жгут электричество. Повторится ли проблема. PS. Если бы проблемы с ЭМС контроллера SMH4 были у всех (ну или хотя бы у 1% наших клиентов), форум и техподдержка разрывались бы от сообщений. Но их нет, вы и сами это видите, я не удаляю неугодные темы с форума. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2018, 15:50 | #33 |
Member
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Хороше.
Праздники длинные, пусть жгут электричество. Будем ждать проявления неисправности. Сделаем замеры напряженности поля на объекте по частотно. Короче скучать не придется. __________________ Лучше опоздать, чем не доехать. |
20.12.2018, 21:26 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Цитата:
Аналогично с электромагнитными полями - в офисе их величина в 10-50 раз меньше, чем допускается в отдельных производственных процессах (в том числе при работе мощных трансформаторов на ТП). Упомянутое вами "соответствие жестким нормативам" - весьма относительная характеристика. Для офиса она избыточна, а в электромашинном зале уровни помех в разы выше, чем предполагает норматив. В целом, достаточно разумно, что в контроллере, заточенном прежде всего на системы вентиляции и отопления (т.е. работающие "в офисных" условиях), производитель на стал заморачиваться с обеспечением высокой помехостойкости (хотя ICP-DAS, по крайней мере на ViewPac 2111 - заморочился. И на ViewPac 25W1 почти получилось, да подвел тач). P.S. С тем, что надо смотреть условия применения, выбирая контроллер - это однозначно. Что и заставило меня в свое время узнать о вьюпаках (бюджет, кстати, не сильно дороже решения на базе SMH2Gi выходит). Сейчас вот заодно ожидаю засады, заложив на нижний уровень диспетчеризации SMH4 (там вроде все хорошо, но шкафчикам с "головными" контроллерами предстоит висеть в мощных электрощитовых)... |
|
21.12.2018, 10:58 | #35 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Цитата:
Цитата:
И вообще на всех контроллерах производитель (мы) заморачивается с помехоустойчивостью. Всё достаточно хорошо с ней, это я как действующий автоматчик вам говорю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.10.2019, 13:13 | #36 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Доброго дня
Тоже сталкивались с проблемой перезагрузки, пишет ошибка Kernel Заменили SMH4, стал моргать и выдавать ошибку перегрузку Aout MC. Дело было в рядом проходящем со шлейфом на MC проводе симисторного регулятора скорости, из за него шла помеха Может кому пригодится на будущее |