Зависание контроллера
В шкафу установлено 4шт. 2gi.
Периодически 2 из них зависают. Т.е. экран гаснет, на нем видно последнее открытое меню, подсветка не работает, на кнопки не реагирует. Помогает, только сброс питания. Как понять, в чем причина? |
04.12.2017, 15:47 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
Может проект так работает? Контроллеры с выходом в интернет? Софт и проекты одинаковые на всех четырёх? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.12.2017, 16:06 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Зависание контроллера
А при этой ситуации - красный светодиод мигает?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
04.12.2017, 16:36 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
точно такая же ситуация на объекте, но - проект работает, задачу выполняет, в итоге плюнул и оставил как есть. |
|
04.12.2017, 17:43 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Очень плохо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.12.2017, 18:26 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
наверно, но теперь 2gi уже пройденный этап, новые контроллеры, новые проблемы..
|
05.12.2017, 14:18 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
Экран не отзывается на клавиши. Программа не работает. Да софт одинаковый, проекты разные. Есть предположение, что это происходит, тогда когда Отключается контактор ТЭН, прим. 3КВт. Контроллер управляет контактором напрямую, без промежуточного реел реле. По схеме, да и вообще все в порядке. |
|
05.12.2017, 14:22 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Зависание контроллера
Проверьте, мигает ли красный светодиод. Судя по всему - это режим программирования.
Если есть возможность - в разъём МС воткните перемычку на ноги 1-2 (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/manual/ страница 79). Это должно запретить переход в режим программирования. Были ли у вас зафиксированы случаи самопроизвольной перезагрузки контроллера? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.12.2017, 18:50 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
|
|
06.12.2017, 09:04 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Зависание контроллера
Как повезёт. Бывает что остаётся прошлая картинка, только подсветка гаснет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.12.2017, 10:00 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
почему тогда проект продолжает отрабатываться?
|
06.12.2017, 10:07 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Зависание контроллера
Kulepov и LordN - разные люди, насколько я знаю по переписке в почте и здесь. Первый давал одну информацию, второй - другую.
Давайте разберёмся обстоятельно, что у вас за поведение контроллера? тоже выключается подсветка, включается красная лампа, нет реакции на кнопки, сисменю не открывается, но при этом алгоритм программы работает, есть реакция на дискретные входы, отрабатывают испольнительные устройства? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
15.12.2017, 20:43 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Есть у меня предположение, что причина может быть в наводке на кабель связи с другими контроллерами по 485. Пока с одной стороны подключил экраны этого кабеля на землю через сопротивление 1МОм, как написано в инструкции. Жду что будет.
|
20.12.2017, 17:05 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Снова проблемы. Все контроллеры в этом щите ушли в перезагрузку.
см. видео. На всех системные аварии. Примечательно что авария МР есть даже на тех контроллерах, на которых самих МРок ни когда не было. |
20.12.2017, 18:16 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
Отказы модулей - это нормально, т.к. этот проект используется для тестирования контроллера на стенде. Так и должно быть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.12.2017, 19:00 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Спасибо за оперативность. Можно как-то понять от куда прилетает помеха. От RS485 или от других каналов ( AO, AI. DO, DI)?
Какой алгоритм устранения порекомендуете в данном случае? |
21.12.2017, 12:11 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
Но у вас "упрощённая" ситуация, т.к. проблема на всех контроллерах разом. Вам нужно выбрать наименее важную установку и на ней отключать по очереди каналы, ожидая следующего сбоя. Как только во время очередного массового "умопомрачения" этот контроллер выживет, значит место проникновения найдено. Однако замечу, что через din/dout проскочить практически нереально. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.08.2020, 23:30 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
в копилку приколов:
тот же объект где висли 2Gi картинкой и работали. прошло пять лет примерно. случайно обнаружил следующее: если вход пч перевести в токовый режим, т.е. перегрузить выход МС модуля, то 2Gi уверенно перезагрузился два раза из пяти, примерно, при запуске пч, пока я искал причину. кстати, и DI, и DO подключенные к пч - подключены и к 2Gi. |
18.08.2020, 12:56 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.08.2020, 14:01 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
у вас на стенде смоделировать что-то похоже возможности нет?
|
18.08.2020, 14:16 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависание контроллера
Мы на частотниках много проверок делаем. Значит не натыкались. Да и нет смысла сейчас. 2Gi не первый год уже не производятся.