Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я вам тоже написал, проблема в работе.
Вы написали про проблему работы режимов при выходе в интернет через модем, это я понял, спасибо.
Про проблему недоставки смс на сим-карты билайн я не понимаю ситуацию из нашей переписки.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:26   #32
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Прикрепляю лог и еще программу.
Последовательность действий:
1) Включил питание, модем подключен, сим-карта билайн, контроллер выходит в интернет по основному каналу Ethernet.
2) Отправляю смс-команду, смс не доставляется.
3) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
4) Отправляю смс-команду, доставляется предыдущее и текущее смс, приходит 2 пустых ответа.
5) Подключаю обратно Ethetnet, отключаю модем, вставляю сим-карту МТС.
6) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
7) Отключаю Ethernet, контроллер по резервному каналу (модему) выходит в интернет.
8) Отправляю смс-команду, смс доставляется, приходит пустой ответ.
И всё же прошло уже сильно больше месяца, есть ли какие-то подвижки в вопросе проблемы недоставки смс на Билайн? Мне надо что-то предпринимать, а что - неясно.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 12:41   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Проблемы с модемом еще в работе. Насчет билайновской симки, вы пробовали другую билайновскую? Я на билайне повторить не могу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 13:18   #34
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проблемы с модемом еще в работе. Насчет билайновской симки, вы пробовали другую билайновскую? Я на билайне повторить не могу.
У меня около 5 симок билайн и 3 модема (еще к паре нет доступа временно, они в другом регионе). Есть еще пара модемов нового образца, на них вроде работает, но проблема в том, что на старых тоже сначала работало, а потом перестало.
Логи не прояснили проблему?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 13:21   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
У меня около 5 симок билайн и 3 модема (еще к паре нет доступа временно, они в другом регионе). Есть еще пара модемов нового образца, на них вроде работает, но проблема в том, что на старых тоже сначала работало, а потом перестало.
Логи не прояснили проблему?
В логах ничего интересного нет. Пока мы не повторим проблему у себя, получить действенный вариант решения стремится к нулю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 13:29   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
У меня около 5 симок билайн и 3 модема (еще к паре нет доступа временно, они в другом регионе).
У меня нет нескольких образцов старого модема, на проверочном этой проблемы не замечено, с модемом нового исполнения тоже не замечено.

Цитата:
Есть еще пара модемов нового образца, на них вроде работает, но проблема в том, что на старых тоже сначала работало, а потом перестало.
В какой промежуток времени это происходит? Может что-то еще какие-то события происходят, раз "сначала работало"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 13:31   #37
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В логах ничего интересного нет. Пока мы не повторим проблему у себя, получить действенный вариант решения стремится к нулю.
Какие тогда предложения?


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У меня нет нескольких образцов старого модема, на проверочном этой проблемы не замечено, с модемом нового исполнения тоже не замечено.



В какой промежуток времени это происходит? Может что-то еще какие-то события происходят, раз "сначала работало"?
7 единиц оборудования с модемами и симкартами билайн уехали в другой регион (не разом, в течение полугода примерно), спустя несколько месяцев одна из единиц перестала выходить на связь, будучи на месте я поменял на ней модем на запасной, всё заработало (симкарту оставил прежнюю). Еще через пару месяцев к нам приехали 2 единицы на переоборудование, я достал из них модемы - они не работают (точнее работают как я описывал, вот собственно те 3 модема старых), теперь еще одна единица перестала отвечать (подозреваю что та же проблема). Более того, ни один из модемов не работал с билайн на нашем предприятии в подмосковье (но это можно списать на какую-то локальную проблему, хотя на телефоне билайн работает нормально). Сейчас эти 3 модема не работают в Москве, так что от региона вряд ли это зависит.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 16:41   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
спустя несколько месяцев одна из единиц перестала выходить на связь, будучи на месте я поменял на ней модем на запасной, всё заработало (симкарту оставил прежнюю).
Т.е. изначально работало или только выяснилось спустя несколько месяцев?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 16:58   #39
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Т.е. изначально работало или только выяснилось спустя несколько месяцев?
Изначально работало.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 18:32   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Изначально работало.
В общем, тема глобально в следующем.

Билайн как-то сменил метод доставки СМС. В GSM этих методов много.
Скрытые, сервисные, обычные, с оповещением и без, с обновлением счётчиков и без. Много, короче.

Старые модемы со старой прошивкой и старыми GSM-модулями относятся к приходу СМС от билайна так: они ничего не знают об этих СМС. Счётчик принятых СМС в модеме остаётся нулевым. Но после перезагрузки сота почему-то пересылает эти СМС на модем и всё работает как надо. Но новые СМС также не видны. Перезагружаем - сота опять присылает всё то, что "зависло" в эфире.

В чём дело, мы не знаем. Сам модем запрашивать СМС у базы не умеет. Сота всегда инициатор. Т.е. получается, что то ли модем отказывает соте в приёме, то ли сота не отсылает. У нас нет нужного оборудования, чтобы проверить это.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 19:20   #41
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

А это касается всех модемов или только старой серии? Замена на новую серию решит проблему?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 19:21   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
А это касается всех модемов или только старой серии? Замена на новую серию решит проблему?
Да, на новых такого не замечено пока.


PS. Мне пришло в голову воспоминание, что сейчас очень много дел делают через интернет. Часто звонок идёт не голосовым вызовом, а Voice over 3G. Таким образом можно разгрузить соту, если телефон оное поддерживает. Может быть, есть подобное и для СМС? Модем это то ли не умеет, то ли умеет с ошибками или сота как-то проверяет с ошибками и безуспешно пытается доставить СМС через канал данных. А при выключении модема механизм откатывается на обычный и уже приходят обычные СМС.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 19:24   #43
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Несколько вопросов по связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, на новых такого не замечено пока.
Понятно, тогда попробую для начала пару старых модемов с билайном заменить на новую серию и понаблюдать.
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024