Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В текущем ядро совсем древнее...
Со дня на день ваш совет потеряет актуальность)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 12:50   #32
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит это проблемы в конфигурации компьютера.
Комп на win7, ноут на win10. Работало и там и тут. Теперь не работает. Причем в пиксель грузит нормально и отладка работает, тот же самый проект в 2Gi перестал загружать.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 13:33   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Со дня на день ваш совет потеряет актуальность)
Давно пора. Или и для старичков решили подновить? У меня руки так и не дошли. Только для себя API подправил.
И тут чуток...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.03.2021, 15:40   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Давно пора. Или и для старичков решили подновить? У меня руки так и не дошли. Только для себя API подправил.
И тут чуток...
2Gi!


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 16:05   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
2Gi!
А почему бы и нет?

Безымянный.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 16:33   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему бы и нет?

Вложение 9098
И я о том же)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 22:10   #37
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Попробуйте следующее, может поможет:

1. Отформатировать контроллер из под текущего Лоджика.
2. В Лоджике открыть свойство контроллера (окно устройства, свойства)
3. В окне свойства открыть вкладку "Настройка связи" сделать тест связи. Если связь есть, то:
4. Открываем вкладку "Пароль" и меняем пароль со стандартного на свой.
5. Нажимаем кнопку "Запись"
6. Нажимаем кнопку "Ок"

Пробуем залить проект.

P.S. Просьба написать, помогло ли.
Попробовал. На стадии передачи данных не завис. Сделал вид что подключился для отладки, но проект не загрузился и отладка тоже "имитация".


Добавлено через 13 минут


На win10 на ноуте проходил процедуру восстановления флэш. На всякий случай попробовал провести на win7. Сначала убедился что флэш перестал работать в лоджике, потом удостоверился что снова работает.

В моей проблеме ничего не изменилось. Как проверить 2Gi?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 00:03   #38
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Попробовал. На стадии передачи данных не завис. Сделал вид что подключился для отладки, но проект не загрузился и отладка тоже "имитация".
Там же (Свойства контроллера), вкладка "Сетевые интерфейсы", далее "LAN2"
Прописать руками сетевые настройки (адрес, маска, шлюз и днс) и поставить галочку внизу "загрузить с проектом".

Попробовать еще раз залить проект.

P.S. Может какой косяк получается при смене типа контроллера? Я так понял, изначально проект писался под пиксель.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 00:55   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Там же (Свойства контроллера), вкладка "Сетевые интерфейсы", далее "LAN2"
И дальше можно не читать... LAN2 на 2Gi



Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Попробовал. На стадии передачи данных не завис. Сделал вид что подключился для отладки, но проект не загрузился и отладка тоже "имитация".
Что-то чудны чудеса Ваши.

Цитата:
В моей проблеме ничего не изменилось. Как проверить 2Gi?
Може пора что-то показать? Проект, логи Лоджика. А еще неплохо и содержимое папки Projects после загрузки проекта с контроллера по FTP скачать.

Пинать колеса и капот открывать бесполезно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 09:18   #40
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
LAN2 на 2Gi
Каюсь, 2Gi то я не заметил...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 11:50   #41
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Може пора что-то показать? Проект, логи Лоджика. А еще неплохо и содержимое папки Projects после загрузки проекта с контроллера по FTP скачать.
Пинать колеса и капот открывать бесполезно.
Да я не против.
С браузера захожу на FTP есть только папка tests. Как с проектом найти?
Вложения
Тип файла: psl Упаковка синтепон 2Gi 0.02-11.03.2021.psl (957.0 Кбайт, 18 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 11:56   #42
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Логи правильно нашёл или не то?
Вложения
Тип файла: zip Логи.zip (7.8 Кбайт, 12 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 12:14   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Да я не против.
С браузера захожу на FTP есть только папка tests. Как с проектом найти?
Попробовал загрузить из 3.33.199. С проектом проблем нет, загружается и работает без проблем. С загрузкой пустого проекта у вас тоже проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 12:25   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Да я не против.
С браузера захожу на FTP есть только папка tests. Как с проектом найти?
Браузер не лучший вариант. Там все по файлику придется качать. Лучше WinSCP

А войти ftp://логин:пароль@IP контроллера

УПС! Под 28.170 проектик тоже подвис на 2Gi на заставке линукса.

Надо разбираться.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 13:52   #45
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробовал загрузить из 3.33.199. С проектом проблем нет, загружается и работает без проблем. С загрузкой пустого проекта у вас тоже проблемы?
Очень простые с логическими блоками и одним экраном Смарт с несколькими выводами текста работают и загрузка и отладка. При этом экран нормально отображает то, что должен.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 13:57   #46
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Браузер не лучший вариант. Там все по файлику придется качать. Лучше WinSCP

А войти ftp://логин:пароль@IP контроллера

УПС! Под 28.170 проектик тоже подвис на 2Gi на заставке линукса.

Надо разбираться.
Из проводника попробовал зайти. Во вложении результат, не увидел папки Проектов
Изображения
Тип файла: png FTP 2Gi.png (37.6 Кбайт, 24 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 14:19   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Из проводника попробовал зайти. Во вложении результат, не увидел папки Проектов
Это она по умолчанию и открылась на 2Gi. И похоронные логи (killed) как и на своем вижу...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 14:37   #48
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Установил FTP клиент. С него больше папок видно. Скачал папку Проекта. Во вложении
Вложения
Тип файла: zip projects.zip (328.7 Кбайт, 9 просмотров)
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 15:30   #49
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Установил FTP клиент. С него больше папок видно. Скачал папку Проекта. Во вложении
Надо проанализировать, у меня почти та же картина с этим проектом.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Установил FTP клиент. С него больше папок видно. Скачал папку Проекта. Во вложении
Надо проанализировать, у меня почти та же картина с этим проектом.
И из 3.32.170 он тоже не грузится.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 18:12   #50
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Может он плохо сконвертировался из Пикселя в 2Gi?

Перестал работать буквально недавно, до этого работал нормально. Я на объекте замечал ошибки в работе, и т.к. там нет Ethernet карты, то бОльшую часть отладки и иправлений дома на 2Gi сделал. Сейчас знаю что ошибки есть в алгоритме иногда, нужно переделывать и обкатывать алгоритм, а мне не на чём...
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 18:18   #51
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Может он плохо сконвертировался из Пикселя в 2Gi?
Это очень полезная информация. Вероятно поэтому в 3.33 и работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 18:58   #52
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это очень полезная информация. Вероятно поэтому в 3.33 и работает.
Что-то не заметил чтобы он и в 33-й работал.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 22:34   #53
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то не заметил чтобы он и в 33-й работал.
Аналогично. В 3.33 повисла первая же загрузка. Загрузил пустой проект, потом тот что мне нужен. Все симптомы те же самые. Не работает ни в какой версии лоджика.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 11:08   #54
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что-то не заметил чтобы он и в 33-й работал.
В 199 версии проверяли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 19:05   #55
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В 199 версии проверяли?
Специально посмотрел. Они те же - вид с боку.

Кстати в projects/sys/alarms/current
Код:
[Контроллер]
alarm0=""NULL ptr. Блок:644 "",1,0
alarm1="Ядро SMLogix убито",0,0
В сисменю это показывать не желает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 20:03   #56
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В 199 версии проверяли?
Да.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 21:08   #57
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Со дня на день ваш совет потеряет актуальность)
Ну хоть ядрышко последнее воткнули в 33.199...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 15:32   #58
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Ни у кого не появилось мысли как это можно решить?
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 12:46   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от voltel Посмотреть сообщение
Ни у кого не появилось мысли как это можно решить?
Теперь и у меня повторилось, передал проект разработчикам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 10:25   #60
voltel
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Теперь и у меня повторилось, передал проект разработчикам.
Устранили это или нет? Пока сижу на 3.28.0146 во избежание проблем. Скоро проект намечается на матриксе, придётся обновляться.
voltel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024